消防给水更新时间:2025-12-14 23:37:40

本专题为土木在线消防给水设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防给水设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 固定消防给水设备经历了30多年的发展,产品不断完善,但也留下了稳压泵、稳压设备、稳压装置、气压给水设备、气压稳压装置等诸多俗称,各专业技术标准也未完全遵行GB27898标准的命名规则,给设计应用带来困惑! 临时高压消防给水系统中,稳压泵、稳压设备、稳压装置、气压给水设备、气压稳压装置以及高位消防水箱等,存在诸多纠结不清的概念。 本文处置10大疑难,供参考: 疑难一:消防稳压和气压给水设备,是否同...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:181 时间:2022-12-14
  • 光伏太阳能图片1

    给水故障分析 --- 稳压泵与气压水罐 笔者对2016年-2021年所有的案例分析真题统计完成之后发现,故障分析在案例分析考试中分值占比非常高,故障分析题目涉及到的消防设施主要有:自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、消防给水与消火栓系统、防排烟系统、气体灭火系统以及应急照明和疏散指示系统。 今天笔者就“消防给水与消火栓系统”故障分析,和大家一起唠唠“稳压泵与气压水罐” 一...查看详情

    用户:有爱心的灌汤包 浏览量:91 时间:2022-12-09
  • 文中所列条文均来自《消防给水及消火栓技术规范 》GB50974-2014! 8.3.1 消防给水系统的阀门选择应符合下列规定: 1.埋地管道的阀门宜采用带启闭刻度的暗杆闸阀,当设置在阀门井内时可采用耐腐蚀的明杆闸阀; 2.室内架空管道的阀门宜采用蝶阀、明杆闸阀或带启闭刻度的暗杆闸阀等; 3.室外架空管道宜采用带启闭刻度的暗杆闸阀或耐腐蚀的明杆闸阀; 4.埋地管道的阀门应采用球墨铸铁阀门...查看详情

    用户:年轻有为的风衣 浏览量:172 时间:2022-12-08
  • 建筑消防给水图片1

    总结消防给水及消火栓系统相关部件型号,对于其余系统与消火栓系统设备有相同的也按照该型号进行分析。 1、消防气压给水设备 比如:设备型号QZB 2.5/18-(4/20)-DEF表示DEF补气式增压型消防气压给水设备,止气压力为0.25MPa,消防有效水容积18m3,消防额定工作压力0.4MPa,消防额定工作流量20L/s。 设备型号QZ 2/3-(5/10)-HIJ表示HIJ胶囊式...查看详情

    用户:骑白马的刺猬 浏览量:105 时间:2022-11-30
  • 知识点:稳高压消防水系统 稳高压系统 是指消防给水管网中平时由稳压设施保持系统中最不利点的水压以满足灭火时的需要,系统中设有消防泵的消防给水系统。在灭火时,由压力联动装置启动消防泵,使管网中最不利点的水压和流量达到灭火的要求。它适用于室内消防给水系统、室外消防给水系统和二者合用的消防给水系统。 临时高压系统 是指消防给水管网中...查看详情

    用户:zsd_7828606833 浏览量:296 时间:2022-11-24
  • 建筑消防给水图片1

    今日专题 :消防给水及消火栓系统 参考答案: 1.C 2.DE 3.C 4.C 5.ABD 6.BD 7.DE 8.CD 9.C 10.C...查看详情

    用户:知识渊博的野马 浏览量:69 时间:2022-11-24
  • 建筑消防给水图片1

    一、分区供水的场所 1)系统工作压力大于2.40MPa;2)消火栓栓口处静压大于1.0MPa;3)自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.60MPa或喷头处的工作压力大于1.20MPa。 二、分区供水的形式 分区供水形式应根据系统压力、建筑特征,经技术经济和安全可靠性等综合因素确定,可采用消防水泵并行或串联、减压水箱和减压阀减压的形式,但当系统的工作压力大于2.40MPa时,应采用消防...查看详情

    用户:干练的抽屉 浏览量:66 时间:2022-11-24
  • 输变电工程图片1

    1.可不设备用 泵: (1)建筑高度 <54m 的住宅和室外消防给水设计流量 ≤25L/s 的建筑;(2)建筑的室内消防用水量 ≤10L/s 的建筑。2.流量扬程性能曲线 应为无驼峰、无拐点的光滑曲线 ,零流量时的压力不应大于设计工作压力的 140% ,且宜大于设计工作压力的 120% 。3.当出流量为设汁流量的 150% 时,其出口压力 不应低于 设计工作压...查看详情

    用户:风速fl 浏览量:50 时间:2022-11-21
  • 电气工程原创版块图片1

    知识点:气压给水 零、使用场景 用于屋顶受条件限制,因为空间、承载等限制,不方便设置高位消防水箱的情况。 规范依据: 《喷规》 10.3.3采用临时高压给水系统的自动喷水灭火系统,当按现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974的规定可不设置高位消防水箱时,系统应设气压供水设备。 气压供水设备的有效水容积,应按系统最不利处4只喷头在最低工作压力下的5min用水量确定。干式系统...查看详情

    用户:zsd_7962099525 浏览量:210 时间:2022-11-16
  • 建筑消防给水图片1

    高压消防给水系统 能始终保持满足水灭火设施所需的工作压力和流量,火灾时无须消防水泵直接加压的供水系统。 设计时要注意以下几点: 1、管网高压系统 至少有独立可靠的两路及以上供水接入消防系统,同时满足:①、任一水源供水管最小流量不小于消防给水设计流量。②、任一水源供水管最小压力不小于消防系统最不利点所需供水压力。 2、重力高压系统 由高位水池至少引出两路及以上供水接入消防系统,同时满足:...查看详情

    用户:一直单身的西装 浏览量:100 时间:2022-11-04
  • 市政给排水图片1

    1、市政消防给水设计流量,应根据当地火灾统计资料、火灾扑救用水量统计资料、灭火用水量保证率、建筑的组成和市政给水管网运行合理性等因素综合分析计算确定。 2、城镇和居住区等市政消防给水设计流量,应按同一时间内的火灾起数和一起火灾灭火设计流量经计算确定。同一时间内的火灾起数和一起火灾灭火设计流量不应小于表3.2.2的规定。 工业园区、商务区等消防给水设计流量,宜根据其规划区域的规模和同一时间的火灾...查看详情

    用户:三十三四十四 浏览量:138 时间:2022-11-03
  • 中央空调图片1

    索取本课件原件,请实名加QQ:1125552185(注明来意)。...查看详情

    用户:心软的投影仪 浏览量:43 时间:2022-11-02
  • 输变电工程图片1

    一、什么是系统工作压力? 系统工作压力是指系统可能运行的最大工作压力,可以用来确定分区给水形式、 选择 管材管件阀门配件等产品工作压力等级、选择压力表量程、确定水压试验压力等。 二、如何确定系统工作压力? 一般情况下,系统管网的最低点为可能运行的最大工作压力点。 1、低压消防给水系统的系统工作压力应大于或等于0.60MPa。 系统工作压力(M...查看详情

    用户:威武的草稿本 浏览量:116 时间:2022-10-18
  • 建筑消防给水图片1

    《消防设施通用规范》GB 55036-2022(简称《通用规范》)为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准。 依公告精神,《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014的原强制性条文均废止,相关标准后续修订(后续修订的标准,不再有强制性条文)。 原强制性条文废止后,在新技术标准发布前,难免存在应用困惑, 参考原则: ...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:1393 时间:2022-10-14
  • 建筑给排水图片1

    200m<H(建筑高度)≤250m 分析: 此高度下,通常会设置4个避难层,避难层由下至上分别编号为B1、B2、B3、B4。 1)室内消火栓系统分区方案: 方案分析: ①方案一 a. 最佳方案,分区个数最少,系统相对简约、减压阀组数量少,可靠性相对更高。整...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:103 时间:2022-10-10
  • 建筑给排水图片1

    H(建筑高度)≤130m 采用“一泵到顶”的临时高压消防给水系统。 分析: 《消水规》第6.2.1条:消防给水系统工作压力大于2.4Mpa时应分区供水。解读:此时应采用完全分区,即2个区分别设置独立的消防加压水泵,不共用管路系统,采用水泵串联或减压水箱等方式完全分区。 例如水泵零流量时的压...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:224 时间:2022-10-10
  • 建筑消防给水图片1

    一、什么是系统工作压力? 系统工作压力是指系统可能运行的最大工作压力,可以用来确定分区给水形式、 选择 管材管件阀门配件等产品工作压力等级、选择压力表量程、确定水压试验压力等。 二、如何确定系统工作压力? 一般情况下,系统管网的最低点为可能运行的最大工作压力点。 1、低压消防给水系统的系统工作压力应大于或等于0.60MPa。 系统工作压力(M...查看详情

    用户:英俊的水煮鱼 浏览量:972 时间:2022-10-08
  • 来源:网络 如有侵权,请联系删除 正文如下: 1.管材和阀门 1 )埋地管道。 当系统工作压力不大于 1.20MPa 时,宜采用球墨铸铁管或钢丝网骨架塑料复合管给水管道;当系统工作压力大于 1.20MPa 小于 1.60MPa 时,宜采用钢丝网骨架塑料复合管、加厚钢管和无缝钢管;当系统工作压力大于 1.60MPa 时,宜采用无...查看详情

    用户:满身肌肉的帽子 浏览量:127 时间:2022-08-30
  • 一、调试工作的总体要求: 本工程设备安装调试总体要求是属于我单位施工范围内的生活给水与排水系统、通风与空调系统、消防系统火灾自动喷水灭火系统与消火栓系统的使用功能。 二、调试工作的内容及范围: 1. 生活给水与排水系统: 给排水系统使用功能调试的范围为:站台、站厅层生活给水系统管道的水压试验、清洗试验;排水管道系统的通水试验,通球试验,卫生器具盛水试验。确保给排水系统管道...查看详情

    用户:心软的投影仪 浏览量:93 时间:2022-08-26
  • 消防泵的选用采用电动机驱动的消防泵应选择电动机干式安装的消防水泵。同一泵组的消防泵应型号相同,且工作泵不超过3台。流量扬程性能曲线应无驼峰无拐点。零流量时压力不应大于设计压力的140%,且应大于120%。当出流量为设计流量的150%时,其出口压力不应低于设计压力的65%。水泵外壳宜为球墨铸铁,叶轮宜为青铜或不锈钢。柴油消防泵应选用压缩式点火型柴油机,试验运行时间不少于24小时;其油箱最小有效容积按...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:163 时间:2022-08-24