消防给水更新时间:2024-05-15 06:56:10

本专题为土木在线消防给水设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防给水设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 市政给排水图片1

    1、市政消防给水设计流量,应根据当地火灾统计资料、火灾扑救用水量统计资料、灭火用水量保证率、建筑的组成和市政给水管网运行合理性等因素综合分析计算确定。 2、城镇和居住区等市政消防给水设计流量,应按同一时间内的火灾起数和一起火灾灭火设计流量经计算确定。同一时间内的火灾起数和一起火灾灭火设计流量不应小于表3.2.2的规定。 工业园区、商务区等消防给水设计流量,宜根据其规划区域的规模和同一时间的火灾...查看详情

    用户:三十三四十四 浏览量:53 时间:2022-11-03
  • 中央空调图片1

    索取本课件原件,请实名加QQ:1125552185(注明来意)。...查看详情

    用户:心软的投影仪 浏览量:15 时间:2022-11-02
  • 输变电工程图片1

    一、什么是系统工作压力? 系统工作压力是指系统可能运行的最大工作压力,可以用来确定分区给水形式、 选择 管材管件阀门配件等产品工作压力等级、选择压力表量程、确定水压试验压力等。 二、如何确定系统工作压力? 一般情况下,系统管网的最低点为可能运行的最大工作压力点。 1、低压消防给水系统的系统工作压力应大于或等于0.60MPa。 系统工作压力(M...查看详情

    用户:威武的草稿本 浏览量:41 时间:2022-10-18
  • 建筑消防给水图片1

    《消防设施通用规范》GB 55036-2022(简称《通用规范》)为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准。 依公告精神,《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014的原强制性条文均废止,相关标准后续修订(后续修订的标准,不再有强制性条文)。 原强制性条文废止后,在新技术标准发布前,难免存在应用困惑, 参考原则: ...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:973 时间:2022-10-14
  • 建筑给排水图片1

    200m<H(建筑高度)≤250m 分析: 此高度下,通常会设置4个避难层,避难层由下至上分别编号为B1、B2、B3、B4。 1)室内消火栓系统分区方案: 方案分析: ①方案一 a. 最佳方案,分区个数最少,系统相对简约、减压阀组数量少,可靠性相对更高。整...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:53 时间:2022-10-10
  • 建筑给排水图片1

    H(建筑高度)≤130m 采用“一泵到顶”的临时高压消防给水系统。 分析: 《消水规》第6.2.1条:消防给水系统工作压力大于2.4Mpa时应分区供水。解读:此时应采用完全分区,即2个区分别设置独立的消防加压水泵,不共用管路系统,采用水泵串联或减压水箱等方式完全分区。 例如水泵零流量时的压...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:83 时间:2022-10-10
  • 建筑消防给水图片1

    一、什么是系统工作压力? 系统工作压力是指系统可能运行的最大工作压力,可以用来确定分区给水形式、 选择 管材管件阀门配件等产品工作压力等级、选择压力表量程、确定水压试验压力等。 二、如何确定系统工作压力? 一般情况下,系统管网的最低点为可能运行的最大工作压力点。 1、低压消防给水系统的系统工作压力应大于或等于0.60MPa。 系统工作压力(M...查看详情

    用户:英俊的水煮鱼 浏览量:569 时间:2022-10-08
  • 消防给水及消火栓系统管道的试压和冲洗在综合能力的考试中是个比较重要的考点,规范条文对这块的描述比较混乱,经过归纳和梳理后,需要掌握的知识点一目了然,快来一起学习吧! 总体要求 总体要求 试压和冲洗的顺序:强度试验——冲洗——严密性试验 强度试验、冲洗和严密性试验宜用水进行 系统试压完成后,要及时拆除所有临时盲板及试验用的管道,并与记录核对无误 水压试验时环境温度不宜低于5°C...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:76 时间:2022-09-26
  • 大家都在知道,注册消防工程师考试最主要的学习内容就是几本重要的规范,比如《消防给水及消火栓系统》GB50974-2014、《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017等。我们在学习过程中对这些规范的非强制性条文理解把握不准确,下面我们就《消防给水及消火栓系统》GB50974-2014(简称《水消规》)中的一些条文给大家进行详细解读。 1 ...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:73 时间:2022-09-20
  • 来源:网络 如有侵权,请联系删除 正文如下: 1.管材和阀门 1 )埋地管道。 当系统工作压力不大于 1.20MPa 时,宜采用球墨铸铁管或钢丝网骨架塑料复合管给水管道;当系统工作压力大于 1.20MPa 小于 1.60MPa 时,宜采用钢丝网骨架塑料复合管、加厚钢管和无缝钢管;当系统工作压力大于 1.60MPa 时,宜采用无...查看详情

    用户:满身肌肉的帽子 浏览量:74 时间:2022-08-30
  • 一、调试工作的总体要求: 本工程设备安装调试总体要求是属于我单位施工范围内的生活给水与排水系统、通风与空调系统、消防系统火灾自动喷水灭火系统与消火栓系统的使用功能。 二、调试工作的内容及范围: 1. 生活给水与排水系统: 给排水系统使用功能调试的范围为:站台、站厅层生活给水系统管道的水压试验、清洗试验;排水管道系统的通水试验,通球试验,卫生器具盛水试验。确保给排水系统管道...查看详情

    用户:心软的投影仪 浏览量:37 时间:2022-08-26
  • 消防泵的选用采用电动机驱动的消防泵应选择电动机干式安装的消防水泵。同一泵组的消防泵应型号相同,且工作泵不超过3台。流量扬程性能曲线应无驼峰无拐点。零流量时压力不应大于设计压力的140%,且应大于120%。当出流量为设计流量的150%时,其出口压力不应低于设计压力的65%。水泵外壳宜为球墨铸铁,叶轮宜为青铜或不锈钢。柴油消防泵应选用压缩式点火型柴油机,试验运行时间不少于24小时;其油箱最小有效容积按...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:109 时间:2022-08-24
  • 5、生活、消防合用重力水箱分区重力消防给水系统(方案E) 1)图示 2)系统介绍 ①屋顶设置高位消防水箱,高位消防水箱储水量满足《消水规》第5.2.1条的要求,避难层适当位置设中间水箱,中间水箱为生活、消防合用,既提供生活给水,又兼顾消防重力供水功能,一般 中间水箱储存≮30min消防用水量 ,也应采取保证消防用水不被动用的技术措施。转输水泵为生活、消防合用,系统设置平时工况及消防工况,...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:159 时间:2022-08-22
  • 3、转输水箱、减压水箱分设的高压消防给水系统(方案C) 1)图示 (来 源: 16D303-3《 常用水泵控制电路图 》-P296) 2)系统介绍 ① 转输水箱、减压水箱分设的高压消防给水系统,通常上部楼层采用重力供水压力不满足要求,采用临时高压给水系统,设置消防水泵;其余部分不设直接向消防给水管网供水的消防水泵,由 消防转输泵逐级转输至屋顶消防水池,屋顶消防水池储存室内消防一次灭火用水量...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:156 时间:2022-08-22
  • 1、系统分类概述 1)临时高压: ①消防水泵直接串联 ②消防水泵、转输水箱串联供水 2)高压: ③转输水箱、减压水箱分设的高压消防给水系统 ④转输水箱、减压水箱合用的高压消防给水系统 ⑤生活、消防合用的重力水箱分区重力消防给水系统(存争议) 2、消防水泵直接串联(方案A) 1)图示 (来源:16D303-3《常用水泵控制电路图》-P292) 2)系统说明 ① 各分...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:175 时间:2022-08-22
  • 一、建筑设计给水系统管道布置 高层建筑室内消火拴给水系统设计应遵循以下的一般原则。 1、高层建筑必须设置室内消火拴给水系统, 室内消火拴给水系统应与其他给水系统分开独立设置。与自动喷水灭火系统也应分开独立设置, 当设计有困难时,可合用消防泵, 但在自动喷水灭火系统的报警阀前必须分开设置。 2、室内消火拴给水系统管道, 应布置成环状管网。其进水管或引入管不应少于两条, 当其中一条发生故障时, 其...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:33 时间:2022-08-18
  • 室内消防给水管网应符合下列规定: 1、室内消火栓系统管网应布置成环状,当室外消火栓设计流量不大于20L/s,且室内消火栓不超过10个时,除应采用环状给水管网外(消规8.1.2规定),可布置成枝状; 2、当由室外生产生活消防合用系统直接供水时,合用系统除应满足室外消防给水设计流量以及生产和生活最大小时设计流量的要求外,还应满足室内消防给水系统的设计流量和压力要求; 3...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:33 时间:2022-08-18
  • 来源:百度文库 如有侵权,请联系删除 文末附下载方式...查看详情

    用户:给排水小企鹅 浏览量:17 时间:2022-08-11
  • 建筑室内外消防给水系统分类、组成及设置可下载!...查看详情

    用户:长情的茶叶 浏览量:12 时间:2022-08-04
  • 9.2 消防排水 9.2.1下列建筑物和场所内应采取消防排水措施: 1消防水泵房; 2设有消防给水系统的地下室; 3消防电梯的井底; 4仓库。9.2.2室内消防排水系统应符合下列规定: 1室内消防排水宜排入室外雨水管道; 2当存有少量可燃液体时,排水管道应设置水封,并宜间接排入室外污水管道; 3地下室的消防排水设施宜与地下室其他地面废水排水设施共用。9.2.3消防电梯的井底排水设施应符合下列规定:...查看详情

    用户:跑的慢的小兔子 浏览量:66 时间:2022-08-03