1.可不设备用泵: (1)建筑高度<54m的住宅和室外消防给水设计流量≤25L/s的建筑; (2)建筑的室内消防用水量≤10L/s的建筑。 2.流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线,零流量时的压力不应大于设计工作压力的140%,且宜大于设计工作压力的120%。 3.当出流量为设汁流量的150%时,其出口压力不应低于设计工作压力的65%。 4.消防给水同一泵组的消防水泵型号宜一致,且工作泵不...查看详情
消防给水部件讲解——水泵接合器 水泵接合器是消防给水系统中非常重要的部件,当消防水泵由于种种原因无法启动供水或者消防水池内储水已用完但火灾仍未扑灭的情况下由消防车装运消防用水,通过消防车车载泵连接水泵接合器继续为系统管网供水。下面我们来详细讲解一下水泵接合器的知识点。 一、水泵接合器的设置场所 二、水泵接合器型号 示例1:公称通径为100mm、公称压力为1.6MPa、法兰连接的地上式消防水泵接...查看详情
城市消防给水管网及室外消火栓 城市消防给水管网是为市政消火栓提供水的管道网络,主要有枝状和环状两种类型。在同等条件下,环状管网供水能力大于枝状管网。 室外消火栓是设置在建筑物外的消防供水设施,主要是为消防车或其他消防设备提供消防用水,也可以直接连接水带供水。室外消火栓按设置方式分为地上式消火栓、地下式消火栓。在我国北方寒冷地区宜采用地下式消火栓,在南方温暖地区宜采用地上式消火栓。室外消火栓沿道路...查看详情
首先,什么是消防给水设施? 消防给水设施是建筑消防给水系统的重要组成部分,其主要功能是为建筑消防给水系统储存并提供足够的消防水量和水压,确保消防给水系统的供水安全。 消防给水设施通常包括 消防供水管道、消防水池、消防水箱、消防水泵、消防稳(增)压设备、消防水泵接合器 等。 消防给水系统的分类及特点 一...查看详情
摘要 结构阻尼器在超高层建筑中起着减能抗震的作用。结合在建的苏州国际金融中心项目,阐述了高位消防水池消防供水系统采用装配式水箱与结构阻尼器系统协作设计中存在的难点及解决方案。 0引言 笔者参与设计在建的苏州地标性建筑——苏州国际金融中心项目,建筑主塔楼高450 m,结构定义为超限高层建筑。根据风洞试验要求,需要在屋顶设置阻尼系统,通过降低建筑的...查看详情
#1消防给水设施 ①消防水泵 ②消防水泵接合器 ③增(稳)压设备(消防气罐) ④消防水池(消防水源) ⑤消防高位水箱 ⑥室内外消火栓(市政消火栓) ⑦消防供水管道 #2消防给水系统的分类 #3消防水泵(消火栓泵)(喷淋泵)(消防专输泵)的备用泵 1.消防水泵和消防转输泵的设置均应设置备用泵。备用量的工作...查看详情
#1 消防给水及灭火系统 1、消防水池无爬梯,无水位计。 《消防设施通用规范》GB55036-2022 第3.0.8-3条 2、屋顶露天高位水箱进出水管未采取锁具或阀门箱等保护。 《消防设施通用规范》GB55036-2022 第 3.0.10-2 条 3、管道无标识标牌,无水流箭头。 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014...查看详情
...查看详情
一、工序流程 立管上孔洞清理→上下吊线→支架安装→UPVC排水管安装→套管安装、固定→孔洞支模→浇砼→振捣→ 闭水试验→洞口二次浇砼、抹平→移交 二、要点 上下吊线、管道支架安装、排水管安装、支模、振捣、闭水试验共六个方面 三、UPVC排水管道施工工艺流程图文解析: 1、单根UPVC排水立管支架安装,上下采用铁丝作垂直吊线 2、多根管道共用一个角钢支架,用铁丝作上下垂线...查看详情
水暖两个专业较多用到公 称压力(PN)这个概念,钢管并没有公称压力(PN)这个指标。 为什么呢? 要知道,一个外径规格的钢管,会有若干种壁厚,无缝钢管与焊接钢管都是这样的。 外径不同、壁厚不同、钢的牌号不同、介质(或环境)温度不同,钢管的承压能力自然也是不一样的,这就需要计算。计算的过程并不复杂,但需要汇总许多基础资料。 就像厨师做饭,只有手艺是不够的,还要有必须的食材、调料、...查看详情
7 消防给水和灭火设施 7.1 消防给水 7.1.4 汽车库、修车库的消防用水量应按室内、外消防用水量之和计算。其中,汽车库、修车库内设置消火栓、自动喷水、泡沫等灭火系统时,其室内消防用水量应按需要同时开启的灭火系统用水量之和计算。7.1.5除本规范另有规定外,汽车库、修车库、停车场应设置室外消火栓系统,其室外消防用水量应按消防用水量最大的一座计算,并应符合下列规定: 1Ⅰ、Ⅱ类汽车库、修车库、...查看详情
一、建筑设计给水系统管道布置 高层建筑室内消火拴给水系统设计应遵循以下的一般原则。 1、高层建筑必须设置室内消火拴给水系统, 室内消火拴给水系统应与其他给水系统分开独立设置。与自动喷水灭火系统也应分开独立设置, 当设计有困难时,可合用消防泵, 但在自动喷水灭火系统的报警阀前必须分开设置。 2、室内消火拴给水系统管道, 应布置成环状管网。其进水管或引入管不应少于两条, 当其中一...查看详情
1. 高位消防水箱 高位消防水箱外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距,应满足施工或装配的需要,无管道的侧面,净距不宜小于0.7m;安装有管道的侧面,净距不宜小于1.0m,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m,设有人孔的水箱顶,其顶面与其上面的建筑物本体板底的净空不应小于0.8m。 2. 消防水池 储存室外消防用水的消防水池或供消防车取水的消防水池...查看详情
仲夏来临,节气的馈赠总是不经意间提醒着岁月匆匆。又到周一啦,船船掐指一算,大家最近都“畅游”在消防给水系统的知识海洋里了吧?这部分内容不是很好理解,本期内容专门汇总了消防给水系统关于“压力”概念的确定等相关内容,来吧,啃吧~一、系统工作压力系统工作压力是指消防给水系统中可能运行的最大工作压力。消防给水系统中采用的设备、器材、管材管件、阀门和配件等系统组件的产品工作压力等级,应大于消防给水系统的系统...查看详情
消防给水系统中从消防水源至消防设施是使用给水管道连通的,不同的管道有着不同的使用规范,如违反就会给消防灭火带来安全隐患和影响使用寿命。消防用的管道按照材质一般分为两大类,球墨铸铁管道和钢材质管道,其中钢材管道按照不同的制作形式,又分为了四种普通钢管、加厚钢管、无缝钢管、钢丝网骨架塑料复合管其中塑钢管因为其内部是钢丝网骨架外部是塑料,所以这类管道有一定的耐压性和耐腐蚀性,但其有一个缺点就是不能与高温...查看详情
【高压消防给水系统】能始终保持满足水灭火设施所需的工作压力和流量,火灾时无须消防水泵直接加压的供水系统。管网高压系统重力高压系统注:1.管网高压系统至少有独立可靠的两路及以上供水接入消防系统,同时满足:1.1 任一水源供水管最小流量不小于消防给水设计流量。1.2 任一水源供水管最小压力不小于消防系统最不利点所需供水压力。2.重力高压系统由高位水池至少引出两路及以上供水接入消防系统,同时满足:2.1...查看详情
最近几节课,不惑老师用图文并茂的形式,生动讲解了室内外消防给水系统,同学们对消防给水系统的主要构成、系统的类型以及室内外消火栓的工作原理已经有了初步的了解。本章节里涉及到很多消防供水系统常用管材及附件,为助于大家能更好的理解记忆,对其分门别类进行了总结。一、常用管材消防给水系统常用管材主要包括球墨铸铁管、焊接钢管、无缝钢管、铜管、不锈钢管、合金管及复合型管材,塑料管材也可作为消防给水管材使用,但其...查看详情
消防给水系统是消防工程师备考中,要求考生掌握的一个知识点,有考生询问:消防给水系统在什么情况下设置DN100?今天优路教育根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014,整理了相关知识点,希望对各位考生有所帮助。4.3.3 消防水池进水管应根据其有效容积和补水时间确定,补水时间不宜大于48h,但当消防水池有效总容积大于2000m时,不应大于96h。消防水池进水管管径应经计算确定,且不...查看详情
关于临时高压消防给水系统和高压消防给水系统的系统类型、特征、连锁信号总是有些许的纠结,今天以超高层消防给水系统为例,对不同的系统类型和连锁信号进行总结。消火栓或自喷系统采用高、低区消防水泵直接串联方式,向建筑物高区供水,消防水泵、转输水泵均一用一备。高区着火时,消防连锁触发信号(消火栓系统出水干管上的压力开关、流量开关、报警阀压力开关或自动喷水灭火系统的湿式报警阀压力开关)首先启动低区转输水泵;转...查看详情