距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线消防给水设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防给水设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
一、系统工作压力 系统工作压力是指消防给水系统中可能运行的最大工作压力。 消防给水系统中采用的设备、器材、管材管件、阀门和配件等系统组件的产品工作压力等级,应大于消防给水系统的系统工作压力,且应保证系统在可能最大运行压力时安全可靠。 1. 系统工作压力是消防给水系统分区的依据 当系统工作压力 >2.4MPa 时,消防给水系统应采用消...查看详情
临时高压消防给水系统一次供水高度是多少米?...查看详情
导 读 人间佛教道场不同于传统的佛教建筑,其功能复杂多样,文化特色突出,设计时要处处以人为本。介绍了大觉寺藏经楼的给水排水和消防设计的特点,以及为克服室内外建筑条件限制和满足寺方特殊需求而采取的解决方法。 引用本文:顾宗梁,王春明,李国顺. 宜兴大觉寺藏经楼给水排水及消防设计经验分析[J]. 给水排水,2023,49(6):109-114. 01 ...查看详情
高压消防给水系统中间水箱设置形式有分开和合用两种形式吗?...查看详情
消防给水系统及设施的标准制定,应根据不同的建筑物类型采取不同的设计标准。目前的现行规范标准虽也是按建筑物类型制定,但有些项归类不够合理,比如商店与图书馆、档案馆归为一类,公寓、宿舍与办公楼、教学楼这完全不同的两种建筑归为一类,都不尽合理。标准应简洁明了,条文表达应清晰确定,本文就“规范”中一些条文进行探讨和思考。 1 消防水池的设置 ● 《高层民用建筑设...查看详情
消防给水系统中对于不同部位的静压和动压有严格要求。今天牛丫头给大家总结一下消防考试中动压和静压的重要考点。 一、定义 动水压力:消防给水系统管网内水在流动时管道某一点的总压力与速度压力之差,简称动压。可以简单理解为水流动起来的压力,比如工作压力就属于动压。 静水压力:消防给水系统管网内水在静止时管道某一点的压力,简称静压。系统动作初期要保正水拥有足够的压力能够喷...查看详情
DN是指管道的公称直径 注意:这既不是外径也不是内径,是外径与内径的平均值,称平均内径。 当设计均用公称直径DN表示管径时,应有公称直径DN与相应产品规格对照表。水、煤气输送钢管(镀锌钢管或者非镀锌钢管)、铸铁管、钢塑复合管和聚氯乙烯(PVC)管等管材,应标注公称直径“DN”(如DN15、DN25) 公称直径可用公制mm表示,也可用英制in表示。它与英制单位的对应关系如下: ...查看详情
一、分区供水的场所 1)系统工作压力大于2.40MPa; 2)消火栓栓口处静压大于1.0MPa; 3)自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.60MPa或喷头处的工作压力大于1.20MPa。 二、分区供水的形式 分区供水形式应根据系统压力、建筑特征,经技术经济和安全可靠性等综合因素确定,可采用消防水泵并行或串联、减压水箱和减压阀减压的形式,但当系统的工作压力大于2...查看详情
在刚刚结束的“2023(第三届)电气安全与火灾报警论坛”上,中信建筑设计研究总院有限公司李蔚总工的“超高层建筑消防给水系统联动控制分析”总结的比较到位,引起大家浓厚兴趣和关注!他报告主要内容如下: 消防给水系统报警与联动控制设计 超高层建筑消防给水系统联动控制技术要点 消防给水系统报警与联动设计规范及图集疑点分析 先说第一个问题,消防给水系统报警与联动控制设计要求,李蔚总工总结如表1所示。 ...查看详情
U PVC排水立管安装 工序流程 立管上孔洞清理→上下吊线→支架安装→UPVC排水管安装→套管安装、固定→孔洞支模→浇砼→振捣→ 闭水试验→洞口二次浇砼、抹平→移交 控制要点 上下吊线、管道支架安装、排水管安装、支模、振捣、闭水试验共六个方面 UPVC排水管道施工工艺流程图文解析: 1、单根UPVC排水立管支架安装,上下采用铁丝作垂直吊线 2、多根管道共用一个角钢支架,...查看详情
在学习消防给水和消火栓系统和自动喷水灭火系统的过程中经常会遇到系统对水压大小的要求,有的要求静水压力,有的要求工作压力,理解和记忆时会经常混淆。 一、静水压力 消防给水系统管网内水在静止时管道...查看详情
一、消防水源 二、供水设施设备、水泵接合器 三、阀门 四、室外消火栓 每季度应对消火栓进行一次外观和漏水检查,发现有不正常的消火栓应及时更换。 五、室内消火栓 每季度应对消火栓进行一次外观和漏水检查,发现有不正常的消火栓应及时更换。 六、故障分析及处理...查看详情
消防水泵要求 1. 水泵选择 1)消防水泵所配驱动器的功率应满足所选水泵流量扬程性能曲线上任何一点运行所需功率的要求。 2)当采用电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机干式安装的消防水泵。 3)流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线,零流量时的压力不应大于设计工作压力的140%,且宜大于设计工作压力的120%。 4)当出流量为设计流量的150%时,其出口压力不应低...查看详情
建筑灭火系统中消防给水占有着非常重要的位置,这个系统设置的是否合理,关系到建筑一旦发生火灾,是否能够提供足够的灭火剂来灭火,或者在火灾的初期能够快速扑灭初起火灾至关重要,本文针对工程实际中经常出现的消防给水系统整理处50个常见问题,共大家学习参考。 1、消防水泵应采取自灌式吸水。消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 第5.1.12 2、消防水池大于1000立方米,应设置能独立使用...查看详情
首先,什么是消防给水设施? 一定要先理解相关的概念和原理,今天青木老师把相关知识点全部总结在此,供同学们交流学习。 消防给水设施是建筑消防给水系统的重要组成部分,其主要功能是为建筑消防给水系统储存并提供足够的消防水量和水压,确保消防给水系统的供水安全。 消防给水设施通常包括 消防供水管道、消防水池、消防水箱、消防水泵、消防稳(增)压设备、消防水泵接合器。 ...查看详情
消防工程给水是给排水工程的重要组成部分,这次将为大家详细介绍消防给水工程系统,包括详细的图例介绍,希望可以帮助到大家。 建筑消防系统一般可分为:消火栓给水系统;自动喷水灭火系统;水幕消防系统三种形式。 消火栓系统 一、系统工作原理 火灾时着火部位附近出1支或几支水枪灭火,水箱中水供应,同时启动消防泵,泵供水不入箱,箱处有止回阀,消防队来了,消防车可从室外管网取水...查看详情
消防给水的两个超难计算,搞明白了,甩开众人一条街 各位消防考友,经历过案例分析考试的众位亲,是否觉得“消防给水”超虐,根本就不知道他在考什么,根本就不知道怎么思考。。。。。。 小编今天,和大家一起分享消防给水的两个超难计算,搞明白了,甩开众人一条街 一、水泵的设计扬程 消防水泵或消防给水系统所需要的设计扬程或设计压力,说明白点就是:水泵从地下消防水池边上,往上打水,需要把水打上去多高就可以满足...查看详情
给水故障分析---稳压泵与气压水罐 一、稳压泵的操作与控制 消防给水系统规范要求高位消防水箱应满足水灭火设施最不利点处的静水压力,根据不同的使用功能或场所不应低于0.1或0.07MPa。因此,往往需要把屋顶消防水箱举高10m或7m,如确有困难不能做到举高水箱,就需要增设稳压泵和气压水罐。这样设置就可以合理分工:高位消防水箱负责维持中间和底部楼层的管网压力,稳压泵和气压水罐负责维持顶部几层...查看详情
油库消防给水系统是保障油库消防冷却水系统和泡沫系统供水的设施,系统包括消防水泵、消防供水管道、稳压设施、消防水池、固定冷却水系统和室外消火栓等,本文针对油库消防给水系统在工程设计阶段和使用维护阶段可能存在的问题进行了整理,并提出了一些改进措施,供参考。 一、工程设计阶段存在的主要问题 1.消防给水系统主要技术参数达不到标准规范要求,如消防水泵的流量和压力不能满足系统供水要求;储罐材质变更后,消防给...查看详情
一、消防水泵的安装应符合下列要求: 1.消防水泵安装前应校核产品合格证,以及其规格、型号和性能与设计要求应一致,并应根据安装使用说明书安装。 2.消防水泵安装前应复核水泵基础混凝土强度、隔振装置、坐标、标高、尺寸和螺栓孔位置。 3.消防水泵吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础上后再进行安装,其直径不应小于消防水泵吸水口直径,且不应采用没有可靠锁定装置的控制阀,控制阀应采用沟漕式或法...查看详情