  • 1)支吊架的承重: 吊架:充满水的管重× 5 支架:充满水的管重+114kg 2)穿梁安装时, 穿梁处宜作为 1 个吊架。 3)下列部位应设置固定支架或防晃支架: 配水管中点 宜设一个, 当≤ DN40 可不设 。配水干管及配水管、配水支管长度 L>15m 时, 每 15m 内应至少设一个, 当≤DN40 时可不设 ;当 >DN50 ...查看详情

    用户:逆袭的铁板烧 浏览量:830 时间:2021-01-12
  • 收录于话题 8.2.1 消防给水系统中采用的设备、器材、管材管件、阀门和配件等系统组件的产品工作压力等级,应大于消防给水系统的系统工作压力,且应保证系统在可能最大运行压力时安全可靠; 8.2.3 高压和临时高压消防给水系统的系统工作压力应根据系统在供水时,可能的最大运行压力确定,并应符合下列规定: 1)高位消防水池、水塔供水的高压消防给水系统的系统工作压力,应为高位消防水池、水塔...查看详情

    用户:逆袭的铁板烧 浏览量:722 时间:2021-01-11
  • 1.可不设备用泵: (1)建筑高度 <54m 的住宅和室外消防给水设计流量 ≤25L/s 的建筑; (2)建筑的室内消防用水量 ≤10L/s 的建筑。 2.流量扬程性能曲线 应为无驼峰、无拐点的光滑曲线 ,零流量时的压力不应大于设计工作压力的 140% ,且宜大于设计工作压力的 120% 。 3.当出流量为设汁流量的 150% 时,其出口压力 不应低于 ...查看详情

    用户:西装很旧了 浏览量:2010 时间:2020-12-09
  • 工序流程 立管上孔洞清理→上下吊线→支架安装→UPVC排水管安装→套管安装、固定→孔洞支模→浇砼→振捣→ 闭水试验→洞口二次浇砼、抹平→移交 控制要点 上下吊线、管道支架安装、排水管安装、支模、振捣、闭水试验共六个方面 UPVC排水管道施工工艺流程图文解析: 1、单根UPVC排水立管支架安装,上下采用铁丝作垂直吊线 2、多根管道共用...查看详情

    用户:无聊的牛腩 浏览量:559 时间:2020-12-09
  • UPVC排水立管安装 工序流程 立管上孔洞清理→上下吊线→支架安装→UPVC排水管安装→套管安装、固定→孔洞支模→浇砼→振捣→ 闭水试验→洞口二次浇砼、抹平→移交 控制要点 上下吊线、管道支架安装、排水管安装、支模、振捣、闭水试验共六个方面 UPVC排水管道施工工艺流程图文解析: 1、单根UPVC排水立管支架安装,上下采用铁丝作垂直吊线 2、多根管道共用一个角钢支架,用铁丝作上下垂线,保证...查看详情

    用户:无人之岛 浏览量:2340 时间:2020-11-26
  • 本文来源:网络 作者: 福建省环境保护设计院有限公司 陈方圻 工程概况 该项目位于江西省南昌市红谷一路以西, 红谷二路以东, 项目地块 由 2 层 地 下 车 库 ( 负 二 层 标 高- 8. 9m) 、1 栋 39 层 超 高 层 办 公 楼 ( 建 筑 高 度162. 7m, 其中十一层、二十层、三十层为避难层) 、1 栋高层办公楼、5 栋高层住宅( 高层办公、住宅建筑高度介于...查看详情

    用户:干练的抽屉 浏览量:685 时间:2020-11-18
  • 来源:水电工论坛 如有侵权,请联系删除 收录于话题 点击了解课程↓: 建筑给排水设计培训速成班,理论+实操,快速上手,了解一下戳这儿~ UPVC排水立管安装 工序流程 立管上孔洞清理→上下吊线→支架安装→UPVC排水管安装→套管安装、固定→孔洞支模→浇砼→振捣→ 闭水试验→洞口二次浇砼、抹平→移交 控制要点 上下吊线、管道支架安装、排水管安装、支模、振捣、闭水试验共六个方面 U...查看详情

    用户:吃瓜少女 浏览量:738 时间:2020-09-04
  • 点击了解课程↓: 建筑给排水设计培训速成班,理论+实操,快速上手,了解一下戳这儿~ 来源:水电暖笔记管家,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除 1、符合下列条件时,消防给水系统应分区供水: ① 系统工作压力大于2.40MPa; ② 消火栓栓口处静压大于1.0MPa; ③ 自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.60MPa或喷头处的工作压力大于1.20MPa。 2、分区供水形式应根据系统压力...查看详情

    用户:土木在线官方号 浏览量:614 时间:2020-08-13
  • 这个管径标注突然变成这个样子了 怎么改正常呢...查看详情

    用户:qq_1593680495472 浏览量:57 时间:2020-07-02
  • 如题:室外消火栓由消防水泵房供水,那么市政给水管倒流防止器的前面需要加消火栓吗??请大神帮忙解释一下。感谢...查看详情

    用户:qq_1591782506462 浏览量:1455 时间:2020-06-10
  • 给排水工程施工图片1

    UPVC排水立管安装 工序流程 立管上孔洞清理→上下吊线→支架安装→UPVC排水管安装→套管安装、固定→孔洞支模→浇砼→振捣→ 闭水试验→洞口二次浇砼、抹平→移交 控制要点 上下吊线、管道支架安装、排水管安装、支模、振捣、闭水试验共六个方面 UPVC排水管道施工工艺流程图文解析: 1、单根UPVC排水立管支架安装,上下采用铁丝作垂直吊线 6248220 2、多根管道共用...查看详情

    用户:纵世界 浏览量:19191 时间:2020-05-13
  • 建筑消防给水图片1

    消防工程给水是给排水工程的重要组成部分,这次将为大家详细介绍消防给水工程系统,包括详细的图例介绍,希望可以帮助到大家。 建筑消防系统一般可分为:消火栓给水系统;自动喷水灭火系统;水幕消防系统三种形式。 消火栓系统 一、系统工作原理 火灾时着火部位附近出1支或几支水枪灭火,水箱中水供应,同时启动消防泵,泵供水不入箱,箱处有止回阀,消防队来了,消防车可从室外管网取水加压,通过水泵接合器打入室内灭火...查看详情

    用户:梦里梦不到梦里 浏览量:19715 时间:2020-05-07
  • 建筑消防给水图片1

    按照施工过程质量控制要求,消防给水系统施工安装前,要对消防水源及到场的供水设施设备、系统组件、管件、材料等进行现场检查,检查内容包括产品质量证明文件检查和产品现场检查、检验。检查判定为不合格的设备、组件、管件、材料不得用于施工安装。 一、消防水源的检查 消防水源是向水灭火设施、车载或手抬等移动消防水泵、固定消防水泵、消防水池等提供消防用水的给水设施或天然水源。消防水源是系统的重要组成部分,也是系统...查看详情

    用户:而将图南 浏览量:880 时间:2020-04-16
  • 建筑消防给水图片1

    1.可不设备用泵: (1)建筑高度<54m的住宅和室外消防给水设计流量≤25L/s的建筑; (2)建筑的室内消防用水量≤10L/s的建筑。 2.流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线,零流量时的压力不应大于设计工作压力的140%,且宜大于设计工作压力的120%。 3.当出流量为设汁流量的150%时,其出口压力不应低于设计工作压力的65%。 4.消防给水同一泵组的消防水泵型号宜一...查看详情

    用户:pianzhi偏执 浏览量:10368 时间:2020-04-02
  • 注册给排水工程师图片1

    消防给水系统中,过高的工作压力导致消火栓等灭火设施难以操控,消防用水量加大,还可能超过局部管网设备的承压极限。因此规范要求,高层建筑在一定情况下需要分区供水。 6238002 为什么要分区供水?系统要达到对每个楼层的供水压力和流量的要求,因为建筑过高,当高位消防水箱和稳压泵满足最不利点静压时,由于水位高差导致最下端管网的承压过高,很容易引起故障;当消防水泵房设置在建筑下部,依靠消防水泵来满足最不利...查看详情

    用户:杨工注册考试 浏览量:1489 时间:2020-03-24
  • 此图集在18年12月做过修改,把修改内容发群里,...查看详情

    用户:derricklee 浏览量:1492 时间:2020-03-23
  • 建筑消防给水图片1

    消防给水及消火栓系统,毫无疑问是消防考试中的重点内容,无论从分值还是从知识脉络上来讲都是需要每一位考生格外重视的。这一章内容在技术实务、综合能力中每年都会考察到10~12分的高分,而且在案例分析中每年都会固定有一道20分左右的答题出现。那么今天小编就带领大家来把这一章内容梳理一下。 6237528 消防给水及消火栓系统本章内容可以用上图进行概括认识,对本图原理的认知和对每部分部件的设置规定即...查看详情

    用户:淼水水 浏览量:7388 时间:2020-03-23
  • 稳压泵稳压的消防给水系统气压罐内的缓冲水容积如何确定? 在网上看到有人提出缓冲水20L的容量,调节水(稳压水)容积50L,但这个50L是以前老规范所提的,现行《消水规》规定为不小于150L,且规定缓冲水上下限之间的压差也由原的0.02 MPa提高到0.07~0.10MPa,这是否意味着缓冲水容积也应相应增大?...查看详情

    用户:秀水青山303 浏览量:790 时间:2020-02-18
  • 请问谁知道稳压泵稳压的消防给水系统气压罐缓冲水容积怎么确定?...查看详情

    用户:秀水青山303 浏览量:206 时间:2020-02-18
  • 给水厂厂区内的消防水量怎么计算?...查看详情