距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线消防给水设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防给水设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
消防水源至消防设施是由给水管道连通的,管道的设计是整个消防给水工程的重要环节,如有违反规定不合理之处,就会给消防灭火工作带来安全隐患甚至影响整套系统的使用寿命。今天就给大家做一下消防给水及消火栓系统中管网设计的一般要求和阀门设计的知识点汇总! 管网设计的一般规定 一、当市政给水管网设有市政消火栓时,应符合下列规定:1.设有市政消火栓的市政给水管网宜为环状管网,但当城镇人口小于2.5万人时,可为枝...查看详情
管道的设计是规范中管网设计条款的重要组成部分,相关知识点在往年的案例真题中考察过,所以也要引起大家的重视,今天给大家汇总一下相关考点并附习题和解析!一、消防给水系统中采用的设备、器材、管材管件、阀门和配件等系统组件的产品工作压力等级,应 大于 消防给水系统的系统工作压力,且应保证系统在可能最大运行压力时安全可靠。二、低压消防给水系统的系统工作压力应根据市政给水管网和其他给水管网等的系统工作压力...查看详情
消防给水及消火栓 系统竣工后,必须进行工程验收,验收应由 建设单位 组织质检、设计、施工、监理参加,验收不合格不应投入使用。这部分知识点实质是相关部件设计要求知识点的回归,以验收的方式作为背景融合在案例或者选择题干当中。 今 天就给大家总结一下这部分 竣 工验收 在规范中 的 要点 规定和相关真题解析 ! 一、系统验收时, 施工单位 应提供下列资料:1....查看详情
今天给大家汇总一下消防给水及消火栓系统图例符号说明。建议小伙伴们把常见的图例符号随手画一画,碰到相关题目的时候,希望能帮助到大家!注:除特殊说明外,设计图或者图示中未注明长度尺寸单位的,均以毫米(mm)为单位。 看完上面的图例符号汇总,大家可以用下面的两张图检验一下,或者在教材课本和课件上多找一些图练习,加深记忆和巩固。...查看详情
消防给水及消火栓系统的调试部分是综合和案例科目的高频考点,学习这部分一定要注意知识点的理解和重在题目背景中的运用。建议小伙伴们把本篇条文里的语句阅读熟练,在案例背景中碰到的时候有助于分析理解并提高阅读和做题速度。一、消防给水及消火栓系统调试应在系统施工完成后进行,并应具备下列条件: 1.天然水源取水口、地下水井、消防水池、高位消防水池、高位消防水箱等蓄水和供水设施水位、出水量、已储水量等符合设计要...查看详情
室外消防给水管道 1. 布置要求 (1) 采用 两路消防供水时 应采用 环状管网 ,采用 一路消防供水 时可采用 枝状管网 ; 【《水规》6.1.3:建筑物室外宜采用低压消防给水系统,当采用市政给水管网时应采用两路消防供水,除建筑高度超过54m的住宅外,室外消火栓设计流量≤20L/s时可采用一路消防供水。】...查看详情
1层40米高,现在物流立体仓库的给水消防设计,请教大神!...查看详情
这部分属于综合能力考点,历年真题都有考试题目,案例中也可以出现,标红加黑的一定要背下来,考试通过的考生大多都是这样过来的,你也可以!建议大家默写总结表里的时间。一、消防给水及消火栓系统应有管理、检查检测、维护保养的操作规程;并应保证系统处于准工作状态。二、维护管理人员应掌握和熟悉消防给水系统的 原理 、 性能 和 操作规程 。三、水源的维护管理应符合下列规定:1. 每季度 应监测 ...查看详情
高压和临时高压消防给水系统的系统工作压力应根据系统在供水时,可能的最大运行压力确定,并应符合下列规定:1.高位消防水池、水塔供水的高压消防给水系统的系统工作压力,应为高位消防水池、水塔最大静压;2.市政给水管网直接供水的高压消防给水系统的系统工作压力,应根据市政给水管网的工作压力确定;3.采用高位消防水箱稳压的临时高压消防给水系统的系统工作压力,应为消防水泵零流量时的压力与水泵吸水口最大静水压力之...查看详情
学川小编 注册消防工程师收录于话题系统的试压和冲洗是管网施工安装完毕后的一个重要环节,知识点也很重要,可以在案例背景和综合能力考试中出现,今天就给大家总结一下消防给水及消火栓系统试压冲洗的考点!一、消防给水及消火栓系统试压和冲洗应符合下列要求: 1. 管网安装完毕后,应对其进行强度试验、冲洗和严密性试验。 2.强度试验和严密性试验 宜用水进行 。 干式消火栓系统应做水压试验和气压试...查看详情
采用CPVC消防喷淋系统,加快消防喷淋系统的翻新改进工作,降低项目总成本很多商业建筑中,采用祥生CPVC消防喷淋系统可以加快消防喷淋系统的翻新改进工作,降低项目总成本。高性能材料的使用有助于满足最新有关生命安全的法规和条例的要求在民用和商用建筑中,CPVC消防喷淋系统的普及度不断地稳定提高。1984年,向市场投放了第一批CPVC消防喷淋系统管道和管件,该系统最适用的领域是原有建筑的翻新改造。在美国...查看详情
收录于话题关于征求13项消防救援领域国家标准 (征求意见稿)意见的函 根据国家标准化管理委员会下达的国家标准制修订计划,应急管理部消防救援局组织全国消防标准化技术委员会已完成《建筑消防设施检测技术规程》《城市轨道交通消防安全管理》《人员密集场所消防安全管理》《人员密集场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》《手提式灭火器》《推车式灭火器》《防火卷帘 第1部分:通用技术条件》《防火卷帘 第2部分:...查看详情
收录于话题 1.可不设备用泵: (1)建筑高度 <54m 的住宅和室外消防给水设计流量 ≤25L/s 的建筑; (2)建筑的室内消防用水量 ≤10L/s 的建筑。 2.流量扬程性能曲线 应为无驼峰无拐点的光滑曲线 ,零流量时的压力不应大于设计工作压力的 140% ,且宜大于设计工作压力的 120% 。 3.当出流量为设汁流量的 150% 时,其出口压力 不应低于 设...查看详情
人防区暗装电气管路均采用壁厚不小于2.5mm的热镀锌钢管,穿过人防隔墙及顶板的电气管线,需按照05SFD10(人防电)规定做防护密闭处理,明配管需预留穿人防隔墙及顶板的密闭套管,密闭套管做法详05SFD10(人防电)。并需注意战时如信号管、检测管等穿防护墙的备用预留管。 4、人防区战时安装的风管穿防护墙处需随结构施工预留符合密闭要求的预留管,预留管尺寸、坐标、标高均需核对各专业图纸做综合排布,以免...查看详情
三、供水设施...查看详情
1.水灭火系统的作用...查看详情
来源:给排水设计圈,侵删! 更多专业讨论,行业资讯,免费资料课程→扫描底部二维码加入群聊↓ 建筑室外消防给水管网,是建筑小区室外消防给水系统的重要组成部分。在设计时应满足以下要求:1、室外消防给水管应布置成环状。在建设初期,采用环状管有困难时,可采用枝状管,但应考虑将来有连成环状管的可能。同时在消防用水量较大的单位(例如消防用水量超过2OL/s,应设消防水池。一般居住建筑和企事业单位内,如果消防...查看详情
来源:消防工程 如有侵权,请联系删除 >>>> 消防给水加压泵站简介 消防给水加压泵站设计能力为360m?/h,担负着向2套生产装置、油品储运罐区、2座码头、油品装车台和污水处理场以及办公大楼等供应消防、冷却水和消防泡沫。 消防给水加压泵站包括消防水罐2座(共2×1500m?),泵6台、稳压设备1套(含配套的稳压泵2台)以及隔膜型泡沫比例混合装...查看详情
国务院有关部门,各省、自治区住房和城乡建设厅,海南省自然资源和规划厅、水务厅,直辖市住房和城乡建设(管)委及有关部门,新疆生产建设兵团住房和城乡建设局,国家人防办,中央军委后勤保障部军事设施建设局,有关行业协会,有关单位: 为落实工程建设标准改革要求,进一步完善工程建设规范标准体系,推进工程建设高质量发展,我部组织制定了《2021年工程建设规范标准编制及相关工作计划》,现印发给你们,请抓紧安排落实...查看详情
来源:消防工程,侵删! 更多专业讨论,行业资讯,免费资料课程→扫描底部二维码加入群聊↓↓ 消防给水系统组件在施工安装时,对组件的材料、管件、安装要求等都有要求。同一建筑物内设置的消火栓、消防软管卷盘和轻便水龙应采用统一规格的栓口、消防水枪、接口等配件。 一、消火栓栓口 1.同一建筑物内设置的消火栓、消防软管卷盘和轻便水龙应采用统一规格的栓口。 2.试验用消火栓栓口处应设置压力表。 3.当消火栓设...查看详情