消防给水更新时间:2025-12-14 23:37:40

本专题为土木在线消防给水设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防给水设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 本帖最后由 版专攻 于 2015-8-13 17:09 编辑 消规正式实施啦,消规正式实施啦,消规正式实施啦!重要的事情说三遍!!!! 经住房和城乡建设部批准,《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014于10月1日起正式实施。因为是新规范,很多专业设计人员还不熟悉,因此有必要对本规范进行解读,特别是强制性条文部分,这有助于避免各专业设计人员违反强条和造成大的设计返工修改。 《消防给...查看详情

    用户:夏至未到 浏览量:9526 时间:2015-08-12
  • 建筑消防给水图片1

    常见消防给水系统中的设计缺陷 1、消防水池 (1)消防水池的有效容量偏小 对建筑物火灾延续时间、室内消火栓用水量选用错误。老工程改造后,增设喷淋系统,水池容量没有增加。 (2)合用水池无消防专用的技术措施 有些工程的消防用水与生产、生活合用水池,以防止水质变坏;但未设计消防专用措施。 (3)较大容量水池无分格措施 消防水池如超过1000m3的消防水池,所对应的建筑危险性或重要性比较大,消...查看详情

    用户:诺熙 浏览量:8027 时间:2015-08-11
  • 一 前言 所谓建筑小区就是在一个区域内各类建筑的组合。建筑小区放大了说就是一座城镇,或者说一座城镇缩小了就是一个建筑小区,如机关大院、学校、部队营区等。建筑小区消防给水设计,不同于城市给水设计,也有别于建筑给水设计,而目前我国又无相应规范,设计实践中多套用《建筑设计防火规范》(以下简称《建规》)和《高层建筑设计防火规范》(以下简称《高规》),尽管《建规》在条文说明中提到了区域消防,并做了一...查看详情

    用户:hzgs93420 浏览量:1012 时间:2015-08-05
  • 现在的旧城改造及房地产开发,越来越多的是成片开发,在一个小区内有多个的多层和高层建筑,在原来的建筑单体设计上增加了小区的整体设计概念。如何使单体与整体更好地相结合,如何在设计中更好地把握规范的要求,充分体现整个设计的合理性、完整性和经济性,是设计者首先应当考虑的问题。市中山路三期改造工程就是一个典型的工程实例,该工程于2000年8月设计,2002年5月通过市建委及市消防支队验收。 中山路三...查看详情

    用户:jeak_49731 浏览量:883 时间:2015-08-05
  • 《石油化工企业防火规》GB50160-92(1999局部修订条文)第7.3.11条规定,大型石油化工企业的工艺装置区、罐区等,应设独立的稳高压给水系统,其压力宜为0.7~1.2Mpa。所谓稳高压给水系统,即平时采用稳压设施维持管网的消防水压力,但不满足消防流量,火灾发生时管网向外供水系统压力下降,靠压力自动启动消防泵。设置稳高压消防系统,能提高固定式消防设施的消防防护能力和应急防护水平,稳高压消防...查看详情

    用户:zcrk97723 浏览量:895 时间:2015-08-05
  • 《建筑设计防火规范》为国家强制性规范,对其中的条文规定,如果没有得到消防管理部门的认可,应无条件执行。但由于建规为综合性防火技术规范,政策性和技术性强,涉及面广,许多条文只规定了建筑设计的通用性防火要求。随着国民经济和消防技术的发展,规范本身尚在不断地发展和完善中。本文就作者在设计中经常碰到的几个问题,对现行建规的某些条文作一些探讨,并提供相应的建议,供以后规范修订时参考。 1 消防水池与室外...查看详情

    用户:ntmy70106 浏览量:925 时间:2015-08-05
  • 总结几年来发生的火灾,我们就会发现,消防给水系统发生问题一般集中在两个方面: (1)消防给水设施不完善,未能按规范要求设计施工,或设计完善而施工不到位。 (2)日常管理水平低,致使消防给水系统存在各种问题。发生火灾时,消防给水设施无法完全发挥效力。管理水平的高低在整个消防工作中起着相当重要的作用。 上述问题的出现,是与我国现有的经济水平、法律规定的执行水平、管理水平及各级...查看详情

    用户:hect38637 浏览量:697 时间:2015-08-05
  • 多年来,随着经济发展,国内的超高层城市综合体数量也在不断增加,这类综合体往往是包括两栋或两栋以上的超高层建筑,由裙房及地下室连接在一起。沈阳龙之梦亚太城就是由七栋200 m以上塔楼组成的。对于这类建设项目,设计人员目前能够借鉴的经验不是很多,再加上国内消防设计规范中相关的规定也不够明确,因此在消防系统的设计理念上往往有较大的不同,还未形成一个相对成熟的做法。笔者结合已完成设计的某超高层城市综合体对...查看详情

    用户:zowk53951 浏览量:1639 时间:2015-08-04
  • 新消规把标准提高之后,好像是现在高位水箱必须做了,最少都18立方。一般情况下都需要设立增压设备才能满足最不利消火栓的栓口动压,现在搞消防设计,甲方对此表示非常不满啊!!!有没有办法能不设消防水箱,当然除了常高压的消防给水系统之外。...查看详情

    用户:安穆明weibo 浏览量:1595 时间:2015-07-31
  • 消防给水系统是扑灭火灾必不可少的重要设施,造成消防给水系统达不到要求的主要问题有: 1、消防水池容量过大或无防冻设施 如原银川市煤气供热总公司北塔储配站的消防水池为露天敞开的花池,一到冬天就冻成冰,一旦发生火灾根本无法向火场供水。 2、消防水泵的吸水方式为充水式 自灌式吸水的消防水泵比充水式水泵节省充水时间,启动迅速,运行可靠。《高层民用建筑设计防火规范》(以下简称“高规”) 7....查看详情

    用户:mdxk75435 浏览量:636 时间:2015-07-30
  • 稳高压消防给水系统在厦门乃至整个福建都采用的不多,笔者最近在厦门某工程采用了该系统,因此对该系统作了些探究,因本人水平有限,文中有不足之处,希望同行积极批评指正。 一)稳高压消防给水系统的概念 《建筑设计防火规范»(CBJ16-87)、《高层民用建筑规范» (CB50045 - 1995)都未提到稳高压消防给水系统。在上海市地方规范《民用建筑水灭火系统设汁规程》对稳高压消防给水系统的概念定义:消防...查看详情

    用户:xczq2424 浏览量:1137 时间:2015-07-30
  • 建筑消防给水图片1

    5275829 给排水每日精选集: 常见消防给水系统中的设计缺陷 消防水池 (1)消防水池的有效容量偏小 对建筑物火灾延续时间、室内消火栓用水量选用错误。老工程改造后,增设喷淋系统,水池容量没有增加。 (2)合用水池无消防专用的技术措施 有些工程的消防用水与生产、生活合用水池,以防止水质变坏;但未设计消防专用措施。合用水池的专用措施...... 解给排水套管制作安装和封堵的方法 针对近...查看详情

    用户:诺熙 浏览量:4917 时间:2015-07-28
  • 常见消防给水系统中的设计缺陷 消火栓給水系统 1、消防水池 (1)消防水池的有效容量偏小 对建筑物火灾延续时间、室内消火栓用水量选用错误。老工程改造后,增设喷淋系统,水池容量没有增加。 (2)合用水池无消防专用的技术措施 有些工程的消防用水与生产、生活合用水池,以防止水质变坏;但未设计消防专用措施。合用水池的专用措施常用的有下面图示三种:合用水池的技术措施 (3)较大容量水池无分格措施 消防水池...查看详情

    用户:hzgs93420 浏览量:1939 时间:2015-07-28
  • 近些年,随着国家经济建设的迅速发展,城市用地日益紧张,乌鲁木齐市高层建筑飞速发展。但因高层建筑其特有的火势蔓延迅速,扑救难度大,人员疏散时间长等火灾危险性,决定了它必须有随时可投入充分有效使用的灭火系统作为自身安全的保障,消防给水系统就是普遍应用的高层建筑自防自救的安全保障。 几年来,笔者参与了对一些建筑的消防给水系统竣工检验验收,深深体会组织与实施过程的重要性,往往有时会因人屡因素给建设单...查看详情

    用户:awdq94881 浏览量:694 时间:2015-07-27
  • 本帖最后由 青春年少 于 2015-7-22 10:39 编辑 详见建设部网站http://www.mohurd.gov.cn/wjfb/201507/t20150721_222986.html 住房城乡建设部关于批准《楼梯 栏杆 栏板(一)》等24项国家建筑标准设计的通知 各省、自治区住房城乡建设厅,直辖市建委(规委)及有关部门,新疆生产建设兵团建设局: 经审查,批准由中国建筑标准设...查看详情

    用户:生酱规范图集库 浏览量:24262 时间:2015-07-22
  • 1 室外消火栓给水系统(埋地应完善除锈防腐措施) (1)当室外消防为生活、消防合用管道系统或低压消防给水系统时,可选用允许压力较低的承插直管的球墨给水铸铁管(滑入式、机械式),焊接钢管,内外壁热镀锌焊接钢管等(部分工程可尝试采用PE给水管)。 (2)当室外消防给水系统为临时高压给水系统和常高压给水系统时,当系统工作压力较低时,在管材允许的压力范围内可采用上述相同管材;当系统的工作压力较大时...查看详情

    用户:mdxk75435 浏览量:1045 时间:2015-07-16
  • 本工程是一座集单身公寓、酒店、办公、市场和车库为一体的综合楼,主楼高19层,其中地下层为设备用房和自行车、三轮车、汽车库。一层为农贸市场,二、三层为酒店,裙房四、五层为办公及管理用房,主楼四~十九层为单身公寓,共两幢,总建筑面积4万多平方米,建筑高度66m。下面就该工程给水、消防设计作简单介绍,与大家共同探讨。 1 给水设计 (1)给水系统:从文一路引入一根DN150市政给水管,接至地下...查看详情

    用户:zowk53951 浏览量:652 时间:2015-07-16
  • 城市用地日趋紧张,促使高层建筑物向高空发展,现代科学技术和现代工业的发展,也为高层建筑提供了条件,20世纪50年代以来,我国大城市里陆续兴建了一批高层建筑。特别是80年代以后我国实行改革开放以来,经济建设日新月异,高层建筑在大中城市乃至小城市里如雨后春笋的拔地而起,发展很快。据上海市2002年统计数表明高层建筑已达5000余栋。高层建筑在节约用地、壮观城市和提高人们生活质量等方面的优越性已为每人所...查看详情

    用户:awdq94881 浏览量:577 时间:2015-07-16
  • 1 工程概况 1995年,我院受兰化公司民用处的委托对该公司的3#、4#、15#、16#街区进行改造规划设计。在这次规划设计中,我们选择了3#街区作为住宅小区区域消防给水系统设计的试点,进行了住宅小区区域消防给水系统的设计尝试,并准备在此试点的基础上对其他街区进行改造。目前,该住宅小区的区域消防给水系统已建成并已试运行一年半,整个系统运行良好。现将该系统的设计情况作如下介绍。 2 3#街区原貌...查看详情

    用户:ntmy70106 浏览量:2596 时间:2015-07-15
  • 消防供水是城市消防工程的重要组成部分。为了有效地预防和及时扑救城市火灾,必须十分重视城市消防供水设施的规划建设。 城市消防用水主要依靠城市供水系统,因此应尽快完善城市给水管网及消火栓、加压泵站和消防水池等消防供水设施的建设。另一方面要充分利用海洋、江河湖泊等天然水体作为补充备用水源,建设通车道路和取水设施。从而形成各具特色的城市消防供水体系,为火灾扑救工作提供充足的水源。 针对城市消防给水...查看详情

    用户:awdq94881 浏览量:842 时间:2015-07-15