以上文件讲述空调水系统同程与异程区别,关于同程与异程在系统阻力及系统类别上的划分及简要概况,希望能够帮到各位。...查看详情
5435605 暖通中央空调系统的目标是在最低的能耗水平下提供需要的(舒适的)室内温度。为了达到这两个目标,系统可能采用了变频和自控技术。但是发挥这些设备功能的前提条件是水系统达到全面的平衡。即生产部分(冷水机组)、输配部分和末端设备部分的所有回路应该满足水力平衡的三个必要条件。第一:所有的末端设备在设计工况下可以获得设计流量;第二:电动调节控制阀的压差变化不能太大;第三:生产侧的流量要大于等于分...查看详情
5432977想要更多精彩内容吗?赶快扫一下下面的二维码,关注我们准没错54329765432970543296954329685432967543296654329655432964543296354329625432961543296054329595432958543295754329565432955543295454329535432952543295154329505432949543...查看详情
老师你好,看了您的简介,很是感动也很温暖。我是制冷行业新手,刚毕业的学生,对于水系统中水泵选型,管径的确定还不太懂,不知道怎么入手。室内冷热负荷的确定。希望老师推荐些书籍或者分享一些这方面的资料,我的邮箱1049206552@qq.com。结束语不知道怎么表达,望老师生活愉快。。...查看详情
空调水系统冷冻水冷却水无缝钢管焊接是不是属于特种设备焊接?无缝钢管属于压力管道,采用法兰盘连接,需要制作弯头、三通之类的异形件时,需要焊接,是不是对焊条规格有要求?是不是需要报验特种人员焊接作业证?...查看详情
自动恒压差阀+电动调节阀是目前用于解决空调水系统平衡一个非常好的方法,当系统的压力发生变化时,恒压差阀可以通过改变自身的通流面积使电动调节阀两端的压差保持不变,使调节阀的CV值始终为一,从而保证电动调节阀一直在最理想的工况下运行,真正做到水量的变化只与温度有关而与压力无关,可以保证进入空调箱的水量在任一时刻都是您所需要的水量。丛而使系统的性能更优越,维护更方便。 5370249 在系统的末...查看详情
中央空调有的以溴化锂或氟里昂水冷式制冷机组进行制冷,也有空冷或空冷热泵式制冷。水冷式中央空调系统的水系统包括冷却水系统和冷冻水/热水系统(一般采用单管制,夏天循环冻水,冬天循环热水)。空冷式或空冷热泵式只包括冷冻/热水系统。循环水系统是中央空调系统中重要的一部分。该系统的腐蚀、结垢和生物粘泥的生成会直接导致空调的效率降低,制冷量下降,能耗增加,寿命缩短。因此,搞好中央空调水处理工作既是节能的需要,...查看详情
1.空调水系统包括冷热水系统、冷却水、凝结水系统的管道及附件,空调工程水系统的管道、管配件、阀门、部件的材质、型号、规格及连接形式应符合设计规定。 2.管道的连接采用螺纹连接、焊接连接、法兰连接、卡箍连接、熔接连接等方式,连接方式的选用应符合设计要求。管径小于等于DN32的焊接钢管宜采用螺纹连接,大于DN32mm的焊接钢管宜采用焊接连接,管径小于等于DN100mm的镀锌钢管宜采用螺纹连接,管径...查看详情
实用、节能是空调设计的终纵目标,如何达到此目标可有多种途径。本文试图从影响空调水系统阻力的三个因素进手,给出水系统减阻措施,供各位设计者参改。 一、空调节能设计主要由下列主面组成 1、选用高效节能制冷设备,很多制冷设备供给商也在此方面做了大量工作,在现有的制冷模式和制冷剂情况下,某些制冷机cop值已超过6,甚至高达6.5,再进步已经相当困难,故节能设计只追求高效节能制冷机意义不大。 ...查看详情
目前有一空调改造项目 请教一次泵和二次泵混用的空调水系统平衡怎么调节? 如图所示 左边2根为二次泵系统,接水水换热器,供高区 右边4根为直供系统用在低区 现在的问题是,水力平衡怎么去做? 按二次侧最大负荷和目前一次供水温度T1,去计算出一次侧水量F1 用F1和直供支管的流量F2去做水力平衡 问题是负荷会变,冷水机组的开启台数也会变,实际供水温度T1是变化的。 二次泵系统的供水温度T2与T1并没有确...查看详情
简介: 本文阐述了暖通空调水系统中选用水力平衡阀的原因,并介绍了水力平衡阀的特性,以及应用水力平衡阀对水系统进行水力平衡调节的步骤、方法,特别是结合工程实例详细阐述了系统联调的要求、过程和评价。 关键字:水力失调 水力平衡阀 系统平衡调试 1、引言 在建筑物暖通空调水系统中,水力失调是最常见的问题。由于水力失调导致系统流量分配不合理,某些区域流量过剩,某些区域流量不足,造成某些区域冬天...查看详情
摘要:在楼宇空调水系统设计方案中,冷水机组的冷冻水供、回水温差通常为5 ℃。近年来冷水机组的效率提高很快,同时大温差小流量的空调水系统方案受到了更多关注。本文分析说明大温差小流量的空调水系统方案经过优化可以减少空调系统的总能耗和配套设备的初投资,探讨在该方案中空调水系统末端设备的选择问题,并结合工程实例说明该方案的应用效果。 0 前言 近年来中国许多大中城市夏季电力短缺现象日趋严重,已影响...查看详情
1范围 本工艺适用于工业与民用建筑的空调水系统的冷冻水、冷却水及冷凝水管道的施工。 该系统的设计工作压力0≤P≤1.6MPa,介质温度7℃~95℃,材质为碳素钢管(包括镀锌碳素钢管),连接型式为焊接或螺纹连接(其中冷凝水管也可采用给水聚氯乙烯管道,承插粘接连接)。 2引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本工艺标准中引用而构成为本工艺标准的条文。在本工艺标准出版时,所示版本均为有...查看详情
5安全技术措施 5.1严格遵守安全生产六大纪律,登高作业必须戴好安全带,并要挂好安全钩。严格执行“十不吊”、“十不烧”等安全操作规程。 5.2按施工任务单工作范围,进行施工安全技术交底工作,并且填写记录表,交底人与被交底人都应该在记录表上签字,记录表应整理后归档。 5.3使用电动工具时,工具应性能良好,必须正确使用电动工具与劳防用品。电源拖箱应符合规范要求,漏电保护开关应良好,防止造...查看详情
4.5.6管道安装的允许偏差应符合表4的规定。 表4管道安装的允许偏差(mm) 项 目 允许偏差 坐标 架空及地沟 室外 25 室内 15 埋地 60 标高 架空及地沟 室外 ±20 室内 ±15 埋地 ±25 水平管道平直度 DN≤100 2L‰最大50 DN>100 3L‰最大80 立管铅垂度 5L‰最大30 成排管道间距 15 交叉管的外壁或绝热层间距 20 4.6管道阀门及附件安...查看详情
自动恒压差阀+电动调节阀是目前用于解决空调水系统平衡一个非常好的方法,当系统的压力发生变化时,恒压差阀可以通过改变自身的通流面积使电动调节阀两端的压差保持不变,使调节阀的CV值始终为一,从而保证电动调节阀一直在最理想的工况下运行,真正做到水量的变化只与温度有关而与压力无关,可以保证进入空调箱的水量在任一时刻都是您所需要的水量。丛而使系统的性能更优越,维护更方便。 在系统的末端使用自动恒压差...查看详情
空调水系统管道施工工艺 1 范围 本工艺适用于工业与民用建筑的空调水系统的冷冻水、冷却水及冷凝水管道的施工。 该系统的设计工作压力0≤P≤1.6MPa,介质温度7℃~95℃,材质为碳素钢管(包括镀锌碳素钢管),连接型式为焊接或螺纹连接(其中冷凝水管也可采用给水聚氯乙烯管道,承插粘接连接)。 2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本工艺标准中引用而构成为本工艺标准的条文。在本工艺标准出版时,...查看详情
高层民用建筑新风供给方式有三种:一是无组织的依靠外窗缝渗透或开小气窗进入新鲜空气来达到换气的目的。这种方式优点是无需设计新风管道及动力源;无需设新风口进而保证了建筑的外立面的建筑效果,并且节省投资。但也存在如下问题:很难保证定量的新风量,有时少,有时多;房间很难维持均匀的温度和湿度;室外的自然空气质量时好时坏,污染度不同,不经过过滤进入室内影响室内空气的洁净度。二是新鲜空气经过机组进行处理,有组织...查看详情
http://image.co188.com/upload/original/37/1432003137.jpg 问题一:一级泵与冷水机组已经对用设置,机组出口是否还有必要设置电动阀?若是主机侧定流量,机组出口有没有必要设置定流量阀或者静态平衡阀,是出入什么考虑?如果是主机侧变流量,这位置是否需要考虑相关平衡措施? 答:如果主机侧与水泵不是母管制并联连接的话,主机与水泵直接串联,由于一般情况下主机...查看详情