空调水系统更新时间:2025-12-05 08:42:16

本专题为土木在线空调水系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与空调水系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 在供热空调水系统中,阀门被广泛应用于控制水的压力、流量和流向。 一、供热空调水系统阀门的种类、构造和特点 供热空调水系统中常用的阀门按阀体结构形式和功能可分为阐阀、蝶阀、截止阀、球阀、旋塞阀、止回阀、减压阀、安全阀、疏水阀、平衡阀等类。按照驱动方式分为手动、电动、液动、气动等四种方式。按照公称压力分高压、中压、低压三类。 供热空调水系统常用阀门的工作原理及特点如下: 1.阐阀: 阐阀是指关闭件(阐...查看详情

    用户:ktwxmzz1 浏览量:3734 时间:2013-04-26
  • 请教高人指点 目前项目空调水调试,风机盘管冷冻水系统主管静态平衡阀无压差,平衡阀位于地下室,末端在八层,八层水可以循环,但是主干管处就是测不出压差,请问高人这是什么原因?...查看详情

    用户:han4159878 浏览量:1144 时间:2013-04-19
  • 中央空调图片1

    本帖最后由 nuannuan941 于 2013-4-12 11:37 编辑 采用使各并联环路的路程相近的同程系统,是否可以免除上述复杂过程而达到“自然平衡”的效果呢? 答:认为同程系统“天然平衡”是片面的,而且吃过不少亏。举例: ※顺义一中宿舍楼干管同程上供下回单管顺序式 ※马家堡高层住宅的户内同程系统 下图所示室外热水采暖干管同程系统中,1#、2#、3#楼的室内系统均相同,而供水管段A-B、...查看详情

    用户:nuannuan941 浏览量:14571 时间:2013-04-12
  • 图纸简介: 办公楼空调全套水系统施工图,轴测图等,无风系统,欢迎大家下载指导。 投稿网友: kongchenglin0926 上传时间: 2013-04-01...查看详情

    用户:kongchenglin0926 浏览量:358 时间:2013-04-01
  • 各位大侠,关于空调水系统有没有人做过水泵出口定压的? 是这样的,我们目前有个工业项目,工艺用冷和空调用冷是在一起的(未分系统),定压方式采用的是常规的循环泵入口定压,但悲催的是工艺订设备时提出工艺设备的承压0.3MPa,工作压力0.25MPa,且设备是在一层,空调水系统在一层的表压在0.4MPa左右(循环泵扬程38米,制冷机房在地下室,定压泵扬程34米,4层楼,加地下室高度总高为29.6米),所有...查看详情

    用户:bai0226 浏览量:2313 时间:2013-03-11
  • 按常规做法,冷水系统冷水泵一般设旁通管,有些文献说可不设旁通管,但水泵出水止回阀应为缓闭止回阀。请问该类型止回阀开启压力有无要求,阻力系数是多少?...查看详情

    用户:hantaisheng 浏览量:2269 时间:2013-02-20
  • 水系统流量按理说是恒定的,为什么会出现水量减少的问题呢?就是因为这个问题我们常常要用流量开关,但是不理解为什么会出现这种情况(系统安装没有问题前提下)。求解...查看详情

    用户:lddfzp 浏览量:1899 时间:2013-01-11
  • 空调水的温度也就在10-55度之间,北方的暖气系统也常用日丰的热水铝塑管,接头的话可以用日丰的F5系列。布管的话,为了避免隐蔽工程中接头,可以给相对集中的盘管采取章鱼式布管,设置一个类似于地暖用的分集水器。 如果可行的话,对空调安装应该具有很大的便利。 另外,日丰的英文网站上推出了一种空调管,也是一种铝塑管,这种空调管大家有没有接触过? http://www.rifeng.com/show_con...查看详情

    用户:oldknife 浏览量:1733 时间:2012-12-23
  • 昨天施工单位问了个问题 把我弄晕了 各位帮我理理 说空调水系统 循环泵扬程45米(由于系统曾经修改制冷量加大导致水量加大阻力增加加大扬程的)不变频,分集水器有一路DN150的连通管并设置压差阀。总供回水管径DN350。问如果只有局部末端设备开启,不开启的末端设备设置的电动二通阀均为关闭状态,此时水泵运行在那里供回水管内的压差是不是会不断的加大而分集水器的联动管道不能满足平衡压力的情况,管道内的压力...查看详情

    用户:忘忧拖鞋 浏览量:5663 时间:2012-11-22
  • 水处理装置是跟水泵串联还是并联? 目前常用的水处理装置是哪种形式?不通的水处理方式对接管有没影响? 有没哪位大侠有原理图发一下...查看详情

    用户:wuhanliuqi 浏览量:973 时间:2012-11-06
  • 请教各位: 现在遇到一工厂,空调系统水管路水压超过0.7MP(有的时候超过0.8MP),及其不正常,请各位献策,谢谢...查看详情

    用户:longx1989 浏览量:2537 时间:2012-10-30
  • 我们在选用无缝钢管时,外径一般可以按《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T 3091-2008)中的系列1、2、3来选择,DN150级别所对应的无缝钢管外径有168,159之分,大部分情况下,两者均可满足要求,我想问对于DN150级的无缝管在什么情况下只能用159的外径,在什么情况下只能采用168的外径,两者在使用上的区别是怎么样的。...查看详情

    用户:wugenping 浏览量:1400 时间:2012-10-24
  • 建筑物一般多少米可以分区?最不利点大于1.6MPa还是0.8?...查看详情

    用户:leafly 浏览量:1070 时间:2012-10-10
  • 中央空调图片1

    二管制空调水系统管道支架施工说明按照95R17-1(室内热力管道支吊架)施工,施工单位已经施工。不能满足管道夏季制冷产生冷凝水要求,应该怎么要求施工单位按照规范施工? 4552796...查看详情

    用户:chlhcj 浏览量:1032 时间:2012-09-20
  • 冷冻水总管旁通阀两边的压差多少为拖!?...查看详情

    用户:pdzhou 浏览量:6885 时间:2012-09-19
  • 各位同仁,小弟不才,对这个问题一直掌握的不是很透彻。前一阶段都非常忙,也没有时间来仔细学习和了解二次泵系统,下面一个项目很可能会采用此种形式,为此开这一贴:一来希望能得到做过类似这样系统的前辈悉心指导;二来也把自己关于该系统所相关的资料和自己的认识呈现出来,以利于后期的设计和交流,谢谢大家! 本帖最后由 xiao87745 于 2012-9-12 10:07 编辑 ]...查看详情

    用户:xiao87745 浏览量:3921 时间:2012-09-12
  • 各位专家: 请教住宅小区的集中水系统中央空调,卧室的风机盘管,电磁阀水锤声特别大,请教有啥好办法?谢谢!...查看详情

    用户:huayang421 浏览量:4204 时间:2012-08-28
  • 空调水系统水管完工后,试压一般是多少MPa?我是新手,。。我公司是0.8-1Mpa,基本都是1Mpa,个人感觉是不是不用这么高的压力检验。再问下一般保压多长时间,降多少压力算是达到要求?比如现在我们这个工程现在正在试压,1Mpa,24小时后降到多少压力算是合格??...查看详情

    用户:xiaochengbing 浏览量:17113 时间:2012-08-01
  • 现在手里有一个项目,建筑高度103米,空调水系统最高点为96米,水系统工作压力1.4MPa,是否分区还是选用承压大的阀门和管件设备?请教。。。。...查看详情

    用户:whz200 浏览量:3247 时间:2012-07-04
  • 空调水系统Y型过滤器的选型包括:出口通径、压力、过滤网的网丝直径和孔目数及材质。在这方面设计院一般没有明确的规定,施工单位也仅仅根据材质/口径进行购买,在后期运行使用中存在许多弊端,请各位前辈指点一下如何选型,谢谢!...查看详情

    用户:hardliu 浏览量:7804 时间:2012-07-02