空调水系统更新时间:2025-12-05 08:42:16

本专题为土木在线空调水系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与空调水系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 中央空调图片1

    5926016 5926017...查看详情

    用户:中华土味女孩 浏览量:532 时间:2018-01-04
  • 中央空调图片1

    5912360 5912361 5912362 5912363 5912364 5912365 更多精彩干货、资料: 5912366 5912360 5912361 5912362 5912363 5912364 5912365 5912366...查看详情

    用户:年念1 浏览量:1746 时间:2017-11-24
  • 中央空调图片1

    1、空调水系统运行中,一般来说,总是不同程度地存在漏水问题,如阀门、水泵等设备由于密封原因造成漏水,也由于管理原因造成水量损失。因此,在空调水系统中,为补充系统漏水量,需要设置补水系统。 2、理论补水量应该等于漏水量,为了设计计算简单,在确定补给水泵的流量时,可按系统的循环水量估算。通常,取循环水量的1%作为正常补给水量。但是选择补给水泵时,补给水泵的流量应满足上述水系统的正常补水量外,还应考虑发...查看详情

    用户:姑苏才子 浏览量:3147 时间:2017-11-06
  • 中央空调图片1

    系统分类按水压特性划分,可分为开式系统和闭式系统。按冷、热水管道方式划分,可分为二管制系统、三管制系统和四管制系统。按各末端设备的水流程划分,可分为同程式和异程式系统。按水量特性划分,可分为定水量系统和变水量系统。按水的性质划分,可分为冷冻水系统、冷却水系统和热水系统 开式系统水系统与大气体直接相通。常见于冷却水系统,系统比较简单水池容量较大时,水温较恒定,夏季 它具有一定的蓄冷能力[...查看详情

    用户:年念1 浏览量:844 时间:2017-10-25
  • 中央空调图片1

    空调冷媒系统冷媒系统:室外机通过冷媒管(一般是铜管)与多台室内机连接,每个房间的内机均为冷媒与空气直接换热。室外机对冷媒进行压缩,然后冷媒通过铜管被输送到室内机,在室内机处冷媒与室内空气进行换热。5898237 优点:1、使用舒适,温度波动小,特别是变频式的不易生空调病 。 2、每个房间可以单独控制,相比其它机组能省电30%左右 。3、换热效率高节能性好,只有冷媒和空调换热,更直接 。4、无漏水隐...查看详情

    用户:年念1 浏览量:1072 时间:2017-10-25
  • 今天收到论文录用通知,本想庆祝,可是稿费是如此之少,冷却了再写的冲动,别人也是这样吧:(。...查看详情

    用户:小虎爸 浏览量:940 时间:2017-10-19
  • 中央空调图片1

    闭式循环和开式循环 闭式循环系统 定义:管路系统不与大气接触,在系统最高点设膨胀水箱并有排气和泄水装置的系统。 当空调系统采用风机盘管、诱导器和水冷式表冷器冷却用时,冷水系统宜采用闭式系统。高层建筑宜采用闭式系统。 闭式循环的优点: 1.管道与设备不易腐蚀; 2.不需为提升高度的静水压力,循环水泵压力低,从而水泵功率小; 3.由于没有贮水箱、不需重力回水、回水不需另设水泵等,因而投资省、系统简单。...查看详情

    用户:早安暖通 浏览量:1602 时间:2017-08-29
  • 求一本书《空调水系统的优化分析与案例剖析》,哪位大侠有此书的电子版的,请上传一下哎。 此书是专门讲空调水系统的。...查看详情

    用户:wangjin1979 浏览量:4253 时间:2017-07-21
  • 中央空调图片1

    一、空调水系统概述 1.水系统中的制冷循环 5835574 空调水系统=冷却水系统+冷冻水系统 1.冷冻水:一般供水温度7°C,回水温度12°C。 2.冷却水:一般供水温度32°C,回水温度37°C。 5835575 二、水系统的主要组成部分 中央空调水系统由各种设备组成,对于水冷式冷水系统,主要设备有: (1)冷水机组 ?(2)冷却塔 ?(3)冷冻水泵 、冷却水泵 ?(4)定压补水装置?(5)水...查看详情

    用户:youtobeme 浏览量:1320 时间:2017-07-19
  • 最近看到有人提意见说:设计时支管末端应增加旁通管以方便管路冲洗,因为以前设计图中没见过有专门为冲洗设计旁通阀的,查看规范是这样说明的: 《GB 50738-2011 通风与空调工程施工规范》中15.7管道冲洗试验 15.7.3冲洗试验首先冲洗最低处干管,后冲洗水平干管、立管、支管。 有以下疑问:是如何实现按照顺序冲洗的?要求在设计时增加什么阀门?实际上怎么做的尤其是支管?...查看详情

    用户:qiuzhen23 浏览量:1036 时间:2017-03-23
  • 有以下事宜不解,求助各位大神: 1、空调水系统为什么要定压?使系统满水,不产生倒空,使水泵不汽蚀,系统不超压吗?为什么不定压就不能使系统满水?如果管道严密性好,就算停泵时局部产生负压,应该也不会吸入多少气体吧,就算吸入气体,稳定后也可以通过排气阀排掉?就算不定压,水泵扬程确定的情况下也不能使系统超压吧?如果使定压点的压力大于该点的静水压力与该点到水泵吸入口的阻力之和,则确可保证水泵不汽蚀。 2、定...查看详情

    用户:小虎爸 浏览量:1556 时间:2017-02-26
  • 5724872定流量水系统的弊端(1)管路系统的摩擦损耗 冷冻水在管路系统中流动时,存在着摩擦损耗,其大小与流量的平方成正比。在定流量水系统中,无论末端负载如何变化,都始终保持在100%的大流量运行,管路损耗是很大的,其富余流量的能耗都消耗在管路的摩擦损耗上了。5724890(2)三通阀的运行特性定流量水系统的特征,是末端换热器中的水流量采用三通阀进行调节控制。一般有三种情况:末端满负载:直通...查看详情

    用户:qq_1470106745890 浏览量:3596 时间:2017-02-21
  • 请问大家会不会遇到这样的问题,又是怎么处理的呢? 就算按参考厂家选型之设备进行阻力计算平衡后,实际施工方采购设备之阻力又不同(同一型号各个厂家的设备阻力差距很大),那么,各个环路阻力仍然会是不平衡状态,除非同一厂家同一型号的并联回路不存在这种情况,如果这样,那每个不同型号设备的回路都需设置静态平衡阀了! 对于动态平衡之而言,为节省选价,通常不在每个并联回路末端设置压差平衡阀,而只在支干管回路设置,...查看详情

    用户:小虎爸 浏览量:692 时间:2017-01-28
  • 基本理论 在分别讨论水泵各种特性之前,先说明流量(flow capacity)、扬程(lift)、功率(power)及效率(efficiency)等泵的基本要领。 (一)流量 在单位时间内泵所输送的液体体积称为流量Q,通常以m3/s、L/S(SI制)或GPM表示。另单位时间内泵所输送的液体重量称为重量流量G,以kgf/s或lb/s表示。一般在水泵应用中,较少使用重量流量。...查看详情

    用户:男人好难 浏览量:1256 时间:2016-12-23
  • 5661024空调水系统的分类方法很多,按照管道的布置形式和工作原理,一般可归纳为以下几种主要类型:按原理可分为:闭式循环和开式循环;按供、回水管道数量分为:两管制、三管制和四管制;按供、回水在管道内的流动关系分为:同程式和异程式;按调节方式可分为:定水量和变水量。闭式循环系统定义:管路系统不与大气接触,在系统最高点设膨胀水箱并有排气和泄水装置的系统。当空调系统采用风机盘管、诱导器和水冷式表冷器冷...查看详情

    用户:平头男儿 浏览量:5409 时间:2016-12-02
  • 一般如果根据计算,空调水系统很难达到平衡,如果在每个末端都加平衡阀,造价太高,请问大家一般是怎么处理?有人说用末端设备的电动调节阀进行初调节的阻力平衡,只在干管上设平衡阀,这样行吗?...查看详情

    用户:小虎爸 浏览量:2515 时间:2016-12-01
  • 洁净空调系统图片1

    5624569 与一般空调一样,有四大部件,压缩机,冷凝器,节流装置,蒸发器,制冷剂依次在上述四大部件循环,压缩机出来的冷媒(制冷剂)高温高压的气体,流经冷凝器,降温降压,冷凝器通过冷却水系统将热量带到冷却塔排出,冷媒继续流动经过节流装置,成低温低压液体,流经蒸发器,吸热,再经压缩。在蒸发器的两端接有冷冻水循环系统,制冷剂在此次吸的热量将冷冻水温度降低,使低温的水流到用户端,再经过见机盘管进行热交...查看详情

    用户:qq_1469774456908 浏览量:7279 时间:2016-10-13
  • 暖通制冷设备选型图片1

    本帖最后由 wenzengyan 于 2016-10-9 15:27 编辑 5620959 1:看红皮书 里面是按建筑面积来估算file:///C:Users80000000000000011AppDataRoamingTencentUsers835583131QQWinTempRichOle\%M9]RG4B8RW%IM`$UZNGNBY.png 系统水容量(L/m2 建筑面积) 运行制式系...查看详情

    用户:wenzengyan 浏览量:12640 时间:2016-10-09
  • 昨天一朋友问我空调水系统的立管为什么从最低点到最高点管径一样,中间为什么不设变径,想了好多方面的原因,但都不足以说服自己,说出来大家一起讨论讨论...查看详情

    用户:jmu_xm 浏览量:5763 时间:2016-05-05
  • 暖通中央空调系统的目标是在最低的能耗水平下提供需要的(舒适的)室内温度。为了达到这两个目标,系统可能采用了变频和自控技术。 但是发挥这些设备功能的前提条件是水系统达到全面的平衡。即生产部分(冷水组)、输配部分和末端设备部分的所有回路应该满足水力平衡的三个必要条件。 第一:所有的末端设备在设计工况下可以获得设计流量; 第二:电动调节控制阀的压差变化不能太大; 第三:生产侧的流量要大于...查看详情

    用户:co1456280860158 浏览量:1071 时间:2016-04-19