空调水系统更新时间:2024-04-27 05:03:53

本专题为土木在线空调水系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与空调水系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 制冷技术图片1

    水管式户式中央空调系统具有高舒适性和冬夏共用一套系统的特点,使得水管式户式中央空调系统仍具有较为广阔的市场,但在设计、施工中往往会出现一些问题。下面针对出现的这些问题及解决方法进行探讨。 1水管式户式中央空调系统设计探析 1.1主机与末端设备负荷的匹配 1.1.1系统设计时存在的矛盾 在空调系统设计时,会遇到这样的问题:主机负荷按什么选取?末端设备按什么负荷确定?两者之间的关系怎样?这是经常...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:17 时间:2023-03-10
  • 中央空调图片1

    今天我们一起来学习下大型中央空调系统中的冷冻水系统。 在空调系统中它包括冷却水系统、冷冻(媒)水系统和冷凝水排水系统。 我们的水系统的作用是为我们的空调机组提供冷热量。 空调冷冻水:通过冷冻水泵,把蒸发器制备的冷量输送至空调末端装置的工作介质,也叫冷媒水。 我们可以把空调的冷冻水系统看成人体的一个血液循环。水泵就相当于是我们的心脏,它为我们的系统提供动力供水系统可以看作是我们的动脉,为我们的...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:15 时间:2023-03-08
  • 中央空调图片1

    1、冷冻水系统进场工作方案(第一阶段系统清洗) ①、第一天。用人工方法清洗膨胀水箱,然后在水箱中投加SD-87杀菌灭藻剂,开泵循环16-24小时,作全系统的杀菌灭藻剥生活污泥处理。 ②、第二天。在冷冻水系统最低闸阀处排放冷冻水后,加水至满,然后于膨胀水箱投加SD-81清洗剂,开泵循环24小时,将系统内的浮锈、油污渗透剥落。 ③、第三天-第五天。排放冷冻水...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:50 时间:2023-03-08
  • 中央空调图片1

    中央空调冷冻系统是密闭式的,但水中溶解氧对管材会产生腐蚀作用,日积月累,空调系统内会产生锈渣。其危害是: 水腐蚀管道一产生锈渣一堵塞主机内铜管及风机盘管->致使空调没有效果严重的导致铜管炸裂一主机不能运行,而且这些现象导致运行工作人员难以应付,很难彻底根除。 冷却系统是敞开式的,冷却循环水的散热过程是通过冷却塔强制蒸发...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:34 时间:2023-03-08
  • 空调水系统的分类方法很多,按照管道的布置形式和工作原理,一般可归纳为以下几种主要类型:按原理可分为:闭式循环和开式循环;按供回水管道数量分为:两管制、三管制和四管制;按供回水在管道内的流动关系分为:同程式和异程式;按调节方式可分为:定水量和变水量。1、闭式循环系统定义:管路系统不与大气接触,在系统最高点设膨胀水箱并有排气和泄水装置的系统。当空调系统采用风机盘管、诱导器和水冷式表冷器冷却用时,冷水系...查看详情

    用户:pl_75846799 浏览量:8 时间:2023-03-03
  • 大家都知道,水系统是的设计是中央空调设计中的重要环节。它靠本身管路与中央空调其他部位进行调配的。那么中央空调水系统管路需要改造时有哪些注意事项呢?下面奇保良就来给大家介绍一下。、 中央空调水系统管路改造注意事项: 1、冷媒管是阀门、压缩机等主要制冷部件的管路。主要采用铜管。焊接时不能有间隙,否则有0.1mm的间隙,它的冷热传导率将下降70%-80%.焊接前要保证切口表面平整光滑,穿...查看详情

    用户:pl_09263515 浏览量:20 时间:2023-03-03
  • 空调管路系统的设计原则:空调管路系统设计主要原则如下:1.空调管路系统应具备足够的输送能力,例如,在中央空调系统中通过水系统来确保渡过每台空调机组或风机盘管空调器的循环水量达到设计流量,以确保机组的正常运行;又如,在蒸汽型吸收式冷水机组中通过蒸汽系统来确保吸收式冷水机组所需要的热能动力。2.合理布置管道:管道的布置要尽可能地选用同程式系统,虽然初投资略有增加,但易于保持环路的水力稳定性;若采用异程...查看详情

    用户:pl_71509339 浏览量:12 时间:2023-03-03
  • 中央空调图片1

    制冷与空调水系统包括冷媒水循环系统和冷却水循环系统。 一、冷媒水系统的组成 在空调用制冷系统中,除直接蒸发式制冷装置外,常以水作为载冷剂传递和输送冷量,称为冷媒水,简称冷水。冷媒水在制冷机的蒸发器中与制冷剂进行热交换,向制冷剂放出热量后,通过水泵和管道输送至各种空气调节处理装置中与被处理的空气进行热交换,释放出冷量后的冷媒水回水,又经泵和管道返回到制冷机的蒸发器中,如此循环构成冷媒水系统。 ...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:56 时间:2023-03-02
  • 中央空调图片1

    五星级及标准更高的客房通常采用四管制空调水系统,该系统可在过渡季同时向客房供冷和供热,以分别满足体质或生活习惯不同的客人对室温的要求。四星级及四星级以下的酒店客房,通常采用两管制水系统,夏季供冷、冬季供热。当客房层内区有较大公共活动区域时,应采用可根据具体情况进行冷热切换的分区两管制。①与客房风机盘管相连的空调水管与给排水管道合设在同一个竖向管井内,此管井 一般布置在两间客房卫生间的中间,其净断...查看详情

    用户:qq18055542 浏览量:19 时间:2023-02-28
  • ASHRAE/IES标准:新建建筑物的能效设计要求:“所有配置可调节的或逐级开启和关闭的阀门的10马力的泵系统,必须能够适用于设计流量50%或者以下的工况”。例外—指那些层数较少,没有电梯的住宅类建筑物。二次泵系统:冷水机组的水泵要与设计水流量相匹配。泵的叶轮需要修平,以减少泵在排液时的压力损失, 这是节能的关键措施之一。变流量泵系统三个关键的方面需要考虑:公用管;冷水机组的启/停顺序;控制阀门和...查看详情

    用户:pl_97760570 浏览量:25 时间:2023-02-23
  • 1.冷冻水系统原理图2. 冷冻水水质不符合要求导致效果差冷冻水系统是一个封闭的系统,冷冻水水质需要满足以下要求,当水质不满足以下要求时,冷冻水循环系统需加装电子水处理仪,膨胀水箱的补水需加装软水仪,冷却水质处理要求同冷冻水。3. 水管管径设计偏小导致效果差空调冷冻水系统设计时,管道过大会增加投资费用,管道过小又不能保证效果,应根据系统流量选择最经济的管径,各规格管径控制流量/冷量具体见下表:4. ...查看详情

    用户:pl_05001312 浏览量:54 时间:2023-02-23
  • 中央空调图片1

    常见中央空调系统分为两类:氟系统和水系统。 #1氟系统 主机(室外机)与末端(室内机)之间是采用铜管相连,而铜管内部通过的是制冷剂,即:以制冷剂作为冷(热)源的载体。如分体机、风管机、多联机等; 氟系统 #2水系统 ...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:34 时间:2023-02-21
  • 中央空调图片1

    调水系统包括冷却水系统(冷却水管、泵、冷却塔、冷凝器、阀门等)、冷冻水系统(冷冻水管、泵、末端、阀门、保温、膨胀水箱等)和冷凝水系统。 一、空调水系统的优缺点 1、优点: ①、温控精度高、温度恒定,无忽冷忽热现象,舒适性好。 ②、运转噪音低,还您安逸静谧的环境。 ③、本机运行费用低,即使只有一个房间使用,因有水温控制开关,停机时间长,不会浪费电能。 ...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:32 时间:2023-02-20
  • 中央空调水系统最佳节能方式,不仅要考虑满负荷运行的能耗指标,还应特别注意在部分负荷下运行的节能问题。空调制冷系统的冷冻水冷却水变流量系统可使冷水机组在部分负荷下运行带来显著的节能效果。单环路变流量冷冻水系统优于一二次环路变流量系统。1.目前制冷系统“节能”指标制冷系统的“节能”问题,意指在规定的参数:如冷水机组冷冻水进,出水温度,冷却水进,出水温度,室内外环境空气的温度、温度……在这些条件下,每生...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:23 时间:2023-02-14
  • 中央空调图片1

    转自:暖通专业吴氏宗祠、中建二局三公司安装一公司 工程项目概况: 项目一总占地面积367,679㎡。建筑限高300m。竣工后将跻身xxx新地标式建筑中,xxx省世界第一高楼。 本配套工程为综合大型公共建筑。聚集了甲级办公楼、精品极具特色和酒店、豪华多层及高端复式酒店公寓等高端豪宅。地下五层,三大功能为机械停车位、设备及南站房以及后勤运...查看详情

    用户:qq78850470 浏览量:20 时间:2023-02-06
  • 中央空调图片1

    来源:网络版权归原作者所有,侵权请联系删除 1.常规电制冷空调系统 目前使用较多的空调形式,经过一个多世纪的发展,制冷主机的形式多种多样,具有制冷效率高等的优点,它有如下特点。 优点: ① 系统简单,占地比其他形式的稍小; ② 效率高,COP(制冷效率)一般大于5.3; ③ 设备投资相对于其他系统少。 缺点: ① 冷水机组的数量与容量较大,相应地其他用电...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:27 时间:2023-01-28
  • 制冷技术图片1

    空调水系统根据配送热量的不同分为冷却水系统和冷冻水系统。一、空调水系统组成空调冷却水系统由冷却水管道、冷却泵、冷凝器、冷却塔组成。冷却塔平衡管冷凝器二、空调水系统分类(1)空调冷却水系统按照供水方式,可以分为:直流供水、循环供水。1、直流式供水系统冷却水经冷凝器等用水设备后,直接排入下水道或河道,利用后的冷却水可以综合利用:比如生产、生活用水。2、循环水冷却系统:可分为自然通风冷却循环系统与机械通...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:284 时间:2023-01-28
  • 中央空调图片1

    在空调水系统中,水力失调是最常见的问题。由于水力失调导致系统流量分配不合理,热量不合理,从而引起能量的浪费,或者为解决这个问题,提高水泵扬程,但仍会产生热(冷)不均及更大的电能浪费。 本文阐述了空调水系统中选用水力平衡阀的原因,并介绍了水力平衡阀的特性,以及应用水力平衡阀对水系统进行水力平衡调节的步骤、方法,系统联调的要求、过程和评价。 空调水系统作为空调系统的重要组成部分,其设计的合...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:21 时间:2023-01-28
  • 光伏太阳能图片1

    1、冷冻水系统进场工作方案(第一阶段系统清洗) ①、第一天。用人工方法清洗膨胀水箱,然后在水箱中投加SD-87杀菌灭藻剂,开泵循环16-24小时,作全系统的杀菌灭藻剥生活污泥处理。 ②、第二天。在冷冻水系统最低闸阀处排放冷冻水后,加水至满,然后于膨胀水箱投加SD-81清洗剂,开泵循环24小时,将系统内的浮锈、油污渗透剥落。 ③、第三天-第五天。排放冷冻水,将清洗出的锈渣、污泥排...查看详情

    用户:性感的毛衣 浏览量:8 时间:2023-01-22
  • 冷冻水泵的选择: 通常选用每秒转速在30~150转的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台工作时取1.1,两台并联工作时取1.2)。水泵的扬程应为它承担的供回水管网最不利环路的总水压降的1.1~1.2倍。最不利环路的总水压降,包括冷水机组蒸发器的水压降Δp1、该环路中并联的各台空调末端装置的水压损失最大一台的水压降Δp2、该环路中各种管件的水压降与沿程压降之和。冷水机...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:30 时间:2023-01-19