空调水系统更新时间:2025-12-05 08:42:16

本专题为土木在线空调水系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与空调水系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 暖通资料库图片1

    空调水系统的管道设置方式,宜符合以下原则: 1、 一般情况下,可采用异程式水系统; 空调系统的末端设备阻力一般来说远大于供暖系统的散热器,并且末端系统在建筑中较为分散,末浩支路阻力差异较大,因此一般情况下可采用异程式管道布置方式。 2、当各并联末端环路的设计水流阻力较为接近且末端设计水阻力占并联环路设计水阻力的比例不超过 50%时,该并联环路宜采用同程式系统设计; 建筑标准层水系统管路,当末端...查看详情

    用户:qq25396809 浏览量:67 时间:2024-04-28
  • 暖通施工图图片1

    1、管道安装前除锈 要求: 安装前用机械钢丝轮除锈; 除锈完成后露出金属光泽。 2、管道除锈检验合格后刷漆 要求: 用布将管道浮锈清理干净; 防锈漆经报审、检验合格; 按照要求均匀涂刷二遍; 管道两端预留不少于100mm不刷油漆。 有漆膜厚度要求的要检测厚度。 3、管道内部清理干净后封口 要求: 管道内部用铁丝绑上布来回拖干净; 两侧管...查看详情

    用户:qq84894070 浏览量:269 时间:2024-04-07
  • 中央空调图片1

    在集中空调水系统的管路设计有3种形式,即两管制、三管制和四管制。其中两管制是比较普遍采用的一种系统形式。三管制因缺点突出,理论和应用上可行性都不大,本文不作过多讨论。四管制从理论上来说是一种理想的系统形式,但在实际工程中应用不多。近来,有关调查和资料显示,围绕四管制系统出现了一种有趣的现象:一些原先设计了四管制系统的建筑,正在或准备将四管制改为两管制,而一些新建的建筑,设计采用四管制系统的比例明显...查看详情

    用户:qq80781589 浏览量:307 时间:2024-04-03
  • 暖通资料库图片1

    空调水系统的分类方法很多,按照管道的布置形式和工作原理,一般可归纳为以下几种主要类型: 按原理可分为: 闭式循环和开式循环; 按供回水管道数量分为: 两管制、三管制和四管制; 按供回水在管道内的流动关系分为: 同程式和异程式; 按调节方式可分为: 定水量和变水量。 01 水系统分类 1、闭式循环系统 定义: ...查看详情

    用户:傻傻的香蕉 浏览量:341 时间:2024-03-21
  • 暖通资料库图片1

    #1 清洗、预膜的作用 空调水系统清洗镀膜主要是通过在不同施工阶段,依次向管路中投入一系列相关化的化学药剂(表面活性剂、助溶剂、增溶剂、除锈剂、钝化剂)通过各种化学反应,祛除管路中的油污、铁锈,并生成一层沉淀性的复合稳定物或络合物,覆盖在管壁表面,从而减缓管道腐蚀的一个过程。镀膜已经逐渐成为国内空调水系统防腐处理的一种通用技术,特别是非镀锌管道部分。 空调水管道施工流程图 单...查看详情

    用户:qq33470242 浏览量:779 时间:2024-03-20
  • 暖通资料库图片1

    转自陕西省暖通空调与制冷行业协会,版权属于原作者,供学习交流。...查看详情

    用户:怕老婆的书签 浏览量:91 时间:2024-02-26
  • 暖通资料库图片1

    一、空调水处理的必要性 为了改善制冷效果、节约能源、减少维修费用、延长设备的使用寿命。因此有必要对集中空调的冷却水、冷冻水系统进行彻底地化学清洗、消毒、预膜处理。加强日常水系统水质的管理也是维护好,保管好集中空调的重要内容之一。 空调水系统分为冷冻水、 冷却水 系统,冷冻水为密闭系统,冷却水为敞开式系统。 这两套循环水系统各有特点, 但存在...查看详情

    用户:眉眼如初0001 浏览量:101 时间:2024-02-23
  • 制冷技术图片1

    一、什么叫水系统? 水系统即空调以水为冷媒,水系统比传统氟系统更为庞大,一般用于大型建筑,同时开启率在90%以上节能,美系品牌占市场主要份额,以商业市场为主。 水系统将室内负荷全部由冷热水机组来承担,各房间风机盘管通过管道与冷热水机组相连,靠所提供的冷热水来供冷和供热。 典型空调机组主要由 冷冻水循环系统、冷却水循环系统、主机三部分组成: ...查看详情

    用户:机灵的斑马 浏览量:374 时间:2024-02-22
  • 制冷技术图片1

    本文我们一起来全面了解下空调水系统、风系统和冷媒系统的相关知识! 一、系统分类 家用中央空调是由一台主机通过风管送风或冷热水管,铜管接多个末端(室内机)的方式来控制不同的 房间以达到室内空气调节目的的空调。 目前三大主要流派: ...查看详情

    用户:痴情的砖头 浏览量:52 时间:2024-01-22
  • 专家热线图片1

    常见问题 平衡阀的选型及安装不当,会造成系统调节精度降低,严重的甚至会影响系统正常运行。为充分发挥平衡阀应有的作用,有必要了解平衡阀的原理、应用场合及选型。 原因分析 平衡阀大致分为静态平衡阀和动态平衡阀,其中动态平衡阀又分为动态压差平衡阀和动态流量平衡阀。 由于动态流量平衡阀多应用于一次泵定流量系统中,不适用于目前常用的变流...查看详情

    用户:qq80781589 浏览量:153 时间:2024-01-09
  • 专家热线图片1

    风冷冷水(热泵)空调系统组成: 确定空调使用空间: 厨房、卫生间通常不需设置空调,设置排风装置即可。 设置时:不直接回风,排风量大于送风量。 计算负荷及选型: 建筑类型及房间名称 总冷负荷指标(w/m 2 ) 建筑类型及房间名称 总冷负荷指标(w/m 2 ) 旅游旅馆、客房 114 理发、美容 208 酒吧、咖啡厅 2...查看详情

    用户:wx_29140889 浏览量:107 时间:2024-01-09
  • 暖通资料库图片1

    空调水系统设计要点汇总 一 空调水系统流速的确定 一般,当管径在 DN100 到 DN250 之间时,流速推荐值为 1.5m/s 左右 , 当管径小于 DN100 时 , 推荐流速应小于 1.0m/s, 管径大于 DN250 时,流速可再加大。进行计算是应该注意管径和推荐流速的对应。 目前管径的尺寸规格有: DN15 、 DN2...查看详情

    用户:愉快的脆皮肠 浏览量:1092 时间:2023-12-27
  • 专家热线图片1

    空调水系统和风系统到底应该怎么设计?要注意啥?附件配件应该怎么选?本期我们一起来看。 一、空调水系统流速的确定 一般,当管径在 DN100 到 DN250 之间时,流速推荐值为 1.5m/s 左右 , 当管径小于 DN100 时 , 推荐流速应小于 1.0m/s, 管径大于 DN250 时...查看详情

    用户:张明泉333 浏览量:192 时间:2023-12-18
  • 专家热线图片1

    一、试压前应具备的条件及施工准备 管道系统安装完毕和无损检测合格后,按设计文件要求进行试压、吹扫工作,清除管道内部的杂物和检查管道的焊缝质量。管道系统试压前,应由施工单位、业主和有关部门进行联合检查。 1、管道系统是否全部按照设计文件安装完毕;(待检管道焊缝涂漆、保温除外) 2、管道支、吊架的形式、材质、安装位置应正确,数量齐全。紧固程度、焊接质量符合要求; ...查看详情

    用户:qq78850470 浏览量:174 时间:2023-12-14
  • 制冷技术图片1

    制冷与空调水系统包括冷媒水循环系统和冷却水循环系统。 一、冷媒水系统的组成 在空调用制冷系统中,除直接蒸发式制冷装置外,常以水作为载冷剂传递和输送冷量,称 为冷媒水,简称冷水 。冷媒水在制冷机的蒸发器中与制冷剂进行热交换,向制冷剂放出热量后,通过水泵和管道输送至各种空气调节处理装置中与被处理的空气进行热交换,释放出冷量后的冷媒水回水,又经泵和管...查看详情

    用户:qq89198089 浏览量:89 时间:2023-11-28
  • 中央空调图片1

    空调水系统的分类方法很多,按照管道的布置形式和工作原理,一般可归纳为以下几种主要类型: 按原理可分为:闭式循环和开式循环; 按供回水管道数量分为:两管制、三管制和四管制; 按供回水在管道内的流动关系分为:同程式和异程式; 按调节方式可分为:定水量和变水量。 1、闭式循环系统 定义:管路系统不与大气接触,在系统最高点设膨胀水箱并有排气和泄水装置的系统。...查看详情

    用户:强健的荔枝 浏览量:102 时间:2023-11-23
  • 空调水系统试验压力要求 GB50243-2016:通风与空调工程施工质量验收规范中: 9.2.3、管道系统安装完毕,外观检查合格后,应按设计要求进行水压试验。当设计无要求时,应符合下列规定: 1、冷(热)水、冷却水与蓄能(冷、热)系统的试验压力,当工作压力小于或等于1.0MPa时,应为1.5倍工作压力,最低不应小于0.6MPa;当工作压力大于1.0MPa时,应为工作压力加0.5MPa。 2、系统最...查看详情

    用户:义薄云天义 浏览量:1787 时间:2023-11-16
  • 中央空调图片1

    水泵安装: 1 、工艺流程: 基础复验→隔振器安装→水泵就位→配管安装→单机试运转→管道系统调试。 2. 操作工艺 (1)基础复验 施工前,应对土建施工的基础进行复查验收,特别是基础尺寸、标高、轴线、预留孔洞等应符合设计要求。基础表面平整、混凝土强度达到设备安装要求。 (2)隔振器安装 水泵的隔振,经常采用减振垫或减振器。 1 )水...查看详情

    用户:机灵的斑马 浏览量:129 时间:2023-11-10
  • 中央空调图片1

    水系统管道软连接是暖通空调专业经常遇到的一种管道柔性连接形式。水系统管道软连接普遍使用的产品有挠性橡胶软接头、波纹金属软管。 由于挠性橡胶软接头、金属软管安装方便,技术含量不高。普遍认为其简单,在设计、安装过程中对其重视不足,选用安装很随意,由此带来的工程质量问题也十分严重、不容忽视。 软连接的静态问题是软连接尚未安装在管道系统中,存在的潜在的问题或隐患,包括软连接产品质量问题和选用问题...查看详情

    用户:花开了一季 浏览量:152 时间:2023-09-25
  • 中央空调图片1

    家用中央空调是由一台主机通过风管送风或冷热水管,铜管接多个末端(室内机)的方式来控制不同的 房间以达到室内空气调节目的的空调。 系统可分为分类: 水系统; 风管系统; 冷媒系统。 一、水系统 室外机一般称为冷热水机组,室内机一般称为风机盘管,室内外机通过水管连接。(室外机组产生冷/热水,用水泵送入每个室内机。室内...查看详情