    空调水系统的分类方法很多,按照管道的布置形式和工作原理,一般可归纳为以下几种主要类型: 按原理可分为: 闭式循环和开式循环; 按供回水管道数量分为: 两管制、三管制和四管制; 按供回水在管道内的流动关系分为: 同程式和异程式; 按调节方式可分为: 定水量和变水量。 01 水系统分类 1、闭式循环系统 定义: 管路系统不与大气接触,在系统最高点设膨胀水箱并...查看详情

    用户:wux7788_6569 浏览量:2879 时间:2020-10-21
  • 收录于话题为保证空调冷冻水系统中冷水机组的流量基本恒定;冷冻水泵运行工况稳定,一般采用的方法是:负荷侧设计为变流量,控制末端设备的水流量,即采用电动二通阀作为末端设备的调节装置以控制流入末端设备的冷冻水流量。在冷源侧设置压差旁通控制装置以保证冷源部分冷冻水流量保持恒定,但是在实际工程中,由于设计人员往往忽视了调节阀选择计算的重要性,在设计过程中,一般只是简单的在冷水机组与用户侧设置了旁通管,其旁通...查看详情

    用户:失眠飞行 浏览量:379 时间:2020-10-19
  • 洁净空调系统图片1

    当中央空调循环水系统经长时间运行之后,系统中常会产生一些盐类沉淀物、腐蚀杂物和生物粘泥等。这些物质会影响机组换热器传热效率,定期处理空调循环水系统,能 提高换热效率;降低运行能耗;避免出现高压报警和高压保护故障;减少维修费用;延长设备使用寿命。 清洗方式有几种,常见有的物理和化学清洗,制冷百科公众号建议,对于 轻微结垢建议采用物理通炮清洗 , 但是对于端温差≥5℃或铜管结垢达3mm以上的...查看详情

    用户:无人之岛 浏览量:2992 时间:2020-09-07
  • 中央空调图片1

    收录于话题空调水系统的分类方法很多,按照管道的布置形式和工作原理,一般可归纳为以下几种主要类型: 按原理可分为: 闭式循环和开式循环; 按供回水管道数量分为: 两管制、三管制和四管制; 按供回水在管道内的流动关系分为: 同程式和异程式; 按调节方式可分为: 定水量和变水量。 01 水系统分类 1、闭式循环系统 定义: 管路系统不与大气接触,在系统最高点设膨胀水...查看详情

    用户:意难平又平 浏览量:5393 时间:2020-09-07
  • 暖通空调水系统管路设计及阀门选型!...查看详情

    用户:意难平又平 浏览量:991 时间:2020-08-28
  • 手动平衡阀的设计排布原则 应分级安装,即干管、立管、支管路上均应安装;各个并联支管路上应同时安装。支管平衡阀立管平衡阀主管平衡阀 自动平衡阀 一般应用于流量固定的场合。进行设计布排时,应注意以下原则:宜安装在末端装置如风机盘管和空气处理机组上; 在末端安装了自动平衡阀的系统,支路和立管不需要再安装自动平衡阀;冷冻机或锅炉出口宜安装自动平衡阀,以避免这些设备过流。 自力式压差控制器 是一种比例式压差...查看详情

    用户:cof1598516081749 浏览量:762 时间:2020-08-28
  • 手动平衡阀的设计排布原则 应分级安装,即干管、立管、支管路上均应安装;各个并联支管路上应同时安装。支管平衡阀立管平衡阀主管平衡阀 自动平衡阀 一般应用于流量固定的场合。进行设计布排时,应注意以下原则:宜安装在末端装置如风机盘管和空气处理机组上; 在末端安装了自动平衡阀的系统,支路和立管不需要再安装自动平衡阀;冷冻机或锅炉出口宜安装自动平衡阀,以避免这些设备过流。 自力式压差控制器 是一种比...查看详情

    用户:包罗万万 浏览量:443 时间:2020-08-28
  • 中央空调图片1

    来源:百度文库 如有侵权,请联系删除 空调水系统的分类方法很多,按照管道的布置形式和工作原理,一般可归纳为以下几种主要类型: 按原理可分为:闭式循环和开式循环; 按供回水管道数量分为:两管制、三管制和四管制; 按供回水在管道内的流动关系分为:同程式和异程式; 按调节方式可分为:定水量和变水量。 水系统分类 1、闭式循环系统 定义:管路系统不与大气接触,在系统最高点设膨胀水箱并有排气和泄水装置...查看详情

    用户:三圣山90 浏览量:3745 时间:2020-08-28
  • 空调水系统管径的确定方法目前设计软件都能直接计算出管径,在水系统中,管内水流速一般按推荐值选用经试算确定其管径。 如果是计算出来的就按照600KW*同时使用系数来确定室外机功率,也知就是600KW*0.8=480KW,室内末端选型参照一般我选型是按照设备样板打0.8折左右的修正选型,水管管径按所有末端合计的流量、流速、冷量确定。 水管管径d由下式确定: 式中 m w ----------...查看详情

    用户:小眼睛松鼠 浏览量:704 时间:2020-08-21
  • 谈到卡箍连接,大家可能想到的就是消防水系统,的确在消防系统中除了小管径丝接外,一般DN80以上的管道普遍采用卡箍连接的方式,但是在空调水系统中却很少见,在空调水系统中除了小管径采用镀锌管丝接外(有些也会采用焊接钢管),大管径一般采用无缝钢管或者螺旋焊管,所以估计很少有人想过要在空调水系统中去使用卡箍连接。 但是有没有人注意过,其实对于空调水系统的镀锌管道,空调施工规范上也提到过可以采用卡箍连接。 ...查看详情

    用户:等三等 浏览量:716 时间:2020-08-19
  • 制冷技术图片1

    中央空调安装必须根据通风与空调工程分类项目的施工工艺,做好施工技术、施工组织、施工质量、施工安全等工作,严格对工程安装过程进行质量控制,确保施工质量达到设计和相关规范要求。 中央空调工程安装除了满足施工设计文件、图纸的规定与要求外,还必须遵行下列相关标准和规范: 中央空调水系统的安装分为下列四个分类项目: 1、水系统管道及附件安装 2、防腐、保温 3、水系统设备安装 4、水系统的调试、测定与调整...查看详情

    用户:暖通学院 浏览量:1822 时间:2019-12-31
  • 各位大神!!!!空调水系统的回水温度比回水温度高,回水压力比供水压力高,这是什么原因造成的?...查看详情

    用户:道明寺司 浏览量:79 时间:2019-12-13
  • 洁净空调系统图片1

    一.空调水系统流速的确定一般,当管径在DN100到DN250之间时,流速推荐值为1.5m/s左右,当管径小于DN100时,推荐流速应小于1.0m/s,管径大于DN250时,流速可再加大。进行计算是应该注意管径和推荐流速的对应。目前管径的尺寸规格有:DN15、DN20、DN25、DN32、DN40、DN50、DN70、DN80、DN100、DN125、DN150、DN200、DN250、DN300、...查看详情

    用户:学习助理 浏览量:1563 时间:2019-09-02
  • 一.空调水系统流速的确定 一般,当管径在DN100到DN250之间时,流速推荐值为1.5m/s左右,当管径小于DN100时,推荐流速应小于1.0m/s,管径大于DN250时,流速可再加大。进行计算是应该注意管径和推荐流速的对应。 目前管径的尺寸规格有:DN15、DN20、DN25、DN32、DN40、DN50、DN70、DN80、DN100、DN125、DN150、DN200、D...查看详情

    用户:荆小萝卜头 浏览量:941 时间:2019-08-30
  • 一、引言 在供热空调水系统中,阀门被广泛应用于控制水的压力、流量和流向。 二、供热空调水系统阀门的种类、构造和特点 供热空调水系统中常用的阀门按阀体结构形式和功能可分为阐阀、蝶阀、截止阀、球阀、旋塞阀、止回阀、减压阀、安全阀、疏水阀、平衡阀等类。按照驱动方式分为手动、电动、液动、气动等四种方式。按照公称压力分高压、中压、低压三类。 供热空调水系统常用阀门的工作原理及...查看详情

    用户:官渡清潭消防 浏览量:549 时间:2019-02-20
  • 中央空调图片1

    空调水系统的组成 6033181 一、组合式空调箱、新风机组 6033186 组合式空调箱 6033187 新风机组 组合式空调箱的组成 6033188 6033189 表面换热器的构造 1. 肋管式与光管式:多用肋管式,绕片、串片、轧片,内拉螺旋槽。 2. 材料:铜、钢、铝。 3. 安装形式:水与空气侧均可串、并联。蒸汽回路只能并联。 ...查看详情

    用户:暖通学院 浏览量:2003 时间:2018-09-05
  • 中央空调图片1

    集中供热和中央空调的水系统运行中,水力失调是常见的问题。 水利失调分为静态水利失调和动态水利失调两种。 产生水力失调的原因是多方面的,归纳起来主要有两种: (1)管网中流体流动的动力源(一般泵、重力差等)提供的能量与设计要求不符。例如:泵的型号,规格的变化及其性能参数的差异,动力电源的波动,流体自由液面差的变化等,导致管网中压头和流量偏离设计值。 6024027 ...查看详情

    用户:暖通学院 浏览量:4746 时间:2018-08-20
  • 前言:您想过为家用中央空调做清洗吗?很多大面积的房屋以及别墅注重舒适性安装了空调水系统,空调水系统该如何保养,你知道吗? 家用中央空调长期不清洗保养的3大危害①含有有害物质的灰尘、污垢、细菌积聚在空调内,容易会螨虫滋生。进而还会产生异味,引起不适。②压缩机磨损加大,家用中央空调使用效果大大降低。③增加空调的用电量。 6004278 很多大面积的房屋以及别墅注重舒适性安装了空调水系统,空...查看详情

    用户:青柠1006 浏览量:345 时间:2018-07-12
  • 某项目空调水系统冷却塔水位平衡处理 每个冷却塔出水管道上,各增加一个DN300电动阀门。冷却塔在自动运行状态下,开启关闭相应的电动阀,保证冷却塔水位的平衡。 建议增加DN300电动阀门。 情况概述: 在现场熟悉的过场中,发现各组冷却塔出水管管道上没有安装电动阀门,为此翻阅暖通设计图纸、以及与项目组相关工程师进行求证,确认设计图纸没有该阀门。不能较好地满足实际的运行需求。原因如下: ...查看详情

    用户:暖通学院 浏览量:722 时间:2018-06-20
  • 我们公司有一个社区医院的项目,为了节约使用的是水系统。医院是四层,每层3.2m左右,外机安装在屋顶,为了节约成本,可以考虑近视眼一台水泵,不使用分集水器,就两根供回水干管连接每层的干管吗,使用时会有哪些不方便...查看详情