已有人订阅
今天遇到这个一个问题,一时半会想不出来如何解决,希望大家能帮帮我,我是个新手,谢谢! 我接手别人设计的一台机器,已经生产10多年了,以前用的是R12,电压115v,400HZ,这次进行工质替换,用的是R134a,所有的工作已经准备好了(压缩机,储液器等),可是工人师傅在充氟的时候充成R12了,现在看到示液晶里的色柱已经变成绿色,油可能已经变质,现在我想清洗系统,不知道用什么来清洗,如何清洗,还有压...查看详情
制冷系统可以分为 制冷剂系统,空气系统和水系统 这个分类方法应该是按照载冷剂来分的,空气和水好理解,制冷剂系统如何理解...查看详情
空调行业里总装工艺前都要先抽真空然后灌注冷媒,请问各位高手,各空调行业在抽真空时一般都要求抽到多少Pa才算合格呢?大金好像是40Pa以下。 工程安装F系统的时候在灌注前也要抽真空,其要求真空度又是多少呢?记得国家有个标准是130Pa以下。...查看详情
现在制冷过程中载冷剂有的用盐水,有用乙二醇的,请问哪个效果更好一些。?...查看详情
我毕设做这个啊,四级,系统要自己实际做出来,温度达到-150度, 请教各位牛人了...查看详情
我想问一下,-20度-+80度 制冷系统需要用储液器吗? 或者选择的依据 ?...查看详情
制冷系统如果在停机状态下,向压缩机工艺管内冲高压氮气,对制冷性能有什么影响?...查看详情
冷库系统,压缩机名义制冷量17.44KW,压缩机是沈阳一冻的半封闭压缩机,R22,风冷。前几天更换了冷冻油(3GS)后运行三天后出现问题:开机后低压很快变成真空,然后低压保护,系统停止运行。低压的压力回升很慢,大约要一天多才会回升到0.4MPa左右。开始以为是冰堵,对膨胀阀加热也不能恢复,后来以为是电磁阀坏了,就把电磁阀和膨胀阀全拆了,把两阀全都清洗了。重新装上后能正常运行,但制冷效果不是很好,制...查看详情
氨制冷剂如何在制冷系统里面循环的?...查看详情
氟制冷系统用了油分还用装气分吗...查看详情
做了一个新的小型制冷系统,采用的是毛细管截流(¢3厚0.7,3.2m)。系统第一次从38度降温到0度用了38分钟,但第二次要用45分钟左右,第三次时间还要长的,反正越用越不好。这次什么原因造成的呢。这种系统以前没出过这种问题,最近只是换了个蒸发器的厂商。这种问题与蒸发器会有关吗?...查看详情
如题所示 请高手指点...查看详情
乙二醇液制冷系统逐渐被很多用户接受和使用,现在想和大家讨论一下: 在低温库设备使用中,相同的工况下,乙二醇液制冷系统与氨制冷系统及氟利昂制冷系统的能耗和初投资的比较? 先谢谢大家!...查看详情
实际上,系统操作关乎系统安全运行,是人命关天的大事!...查看详情
我公司正在开发压缩机制冷的饮水机,请教各位高手:如何配置压缩机,冷凝器,蒸发器和制冷剂?我的qq是:748995559,能提供设计方案的有奖励。...查看详情
这是我花了2块钱手机费下载的一篇论文,现拿出来给有需要的同志分享!如果觉得好的话就顶一下吧:kiss:...查看详情
一台机组拉两个换热面积不同的蒸发器,在同一冷库里,这样是不是按照不同的换热面积匹配不同的膨胀阀就可以了?...查看详情
见http://mr-roboto.me.uiuc.edu/thermosys/HTML/downloads.htm,但down不下来。 希望得到thermosys的安装文件,可以支付rmb,哪为大虾帮帮忙!!!...查看详情
我们都是用的R22,后来因为有种压缩机要用得是R134a,我觉得所以要除去压缩空气中的水分,他们的高低压应该是有区别的?...查看详情
请问氨制冷系统里氨液分离器和蒸发器的平衡管怎么接,是蒸发器接氨液分离器还是各接各的...查看详情