冷库更新时间:2025-11-27 02:28:50

本专题为土木在线冷库设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与冷库设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 冷库尺寸60*33*12m,这种比较高的冷库,冷风机如何排布好,是吊顶一排,还是分上下两排,还是做成循环风道的形式? 因为是物流冷库,有三个同样大小的冷并排着,要考虑到货架布置的问题,所以想问问有经验的前辈,这个冷风机的布置问题,还有就是化霜使用水冷可不可用,还是采用热气化霜?...查看详情

    用户:zhileng1083 浏览量:3278 时间:2016-02-24
  • 本帖最后由 真仙 于 2016-1-25 12:25 编辑 1。冷库面积四千多平,均分为四个隔间,共用一个穿堂,每个隔间朝向穿堂开两个门,这样能买足疏散要求吗? 2。冷库是钢筋混凝土排架的,钢梁,复合保温彩钢板屋面(內夹岩棉120厚) 这样的屋面能满足隔热要求吗 用不用什么保温吊顶或是有其它方法 麻烦专家指点一下...查看详情

    用户:ocean_335 浏览量:992 时间:2016-01-24
  • 请教各位前辈,我现在有一个冷库项目,有低温冷藏库(-20℃~-60℃),高温库(0-4℃),恒温库(10-15℃)。这些系统中哪些管道需要做保温? 还有一个很麻烦的问题,像-40℃和-60℃库温的管道材质可以用什么,因为20#流体用无缝钢管满足不了这么低的温度。...查看详情

    用户:别问我是谁 浏览量:5480 时间:2016-01-20
  • 如题,一个80m3实验室冷库,如何做到在-10°C到35°C范围恒温可调?...查看详情

    用户:zhileng1083 浏览量:3009 时间:2016-01-20
  • 建造冷库时,我们首先想到的是制冷装备,再者就是库体保温性能,真正关系到冷库质量的整体关键,那就是冷库设备以及冷库库体的配合工程质量。 在选购冷库制冷装备时,不论是国产的仍是出口的,设置装备摆设必定要合理。制冷紧缩机与冷凝器等配件组装在一路称作制冷机组,有的客户为下降本钱,冷凝器选择偏小的,应用质量差的冷凝器和制冷配件。或许如许后期能节俭不少本钱,可是前期只会带来更多费事。 制冷机组,由冷风...查看详情

    用户:co1447294871980 浏览量:978 时间:2016-01-11
  • 如题,冷库制冷时库温10~15度,也会有要求加热的时候,如何用一套压缩机组实现制冷和加热功能?在控制和换热器配置上有没有需要注意的,比如说只是增加四通阀吗,还有没有其他配件?当蒸发器当冷凝器用的时候面积够不够大,需不需要配大蒸发器?...查看详情

    用户:zhileng1083 浏览量:2031 时间:2016-01-09
  • 应需要购买国家标准的书, 请教各位在冷库行业都有哪些(设计国家标准)、(施工国家标准)和(验收国家标准)。比如对于管道类的GB/T........... 设备类的GB/T.......等等的。麻烦各位给个详细的标准号便于购买,谢谢。...查看详情

    用户:lleedd 浏览量:2266 时间:2015-12-24
  • 请问冷库内可以不安装火灾报警探测器吗?...查看详情

    用户:du6225949 浏览量:12566 时间:2015-12-23
  • 制冷技术图片1

    5408161 组合式冷库 收集整理了一些冷库不制冷等故障出现的原因,以及排除方法,希望对大家有所帮助。 1、检查电源:配电箱上没有电或显示屏不显示。请检查冷库的专用闸是否失灵。 2、冷库不制冷或制冷效果差。检查制冷机的冷凝器上是否脏。检查库内蒸发器上是否积霜过厚。检查制冷剂是否渗漏(用肥皂水涂在管路连接处,有气泡生成说明制冷剂渗漏)。并请专业人员补充制冷剂并对渗漏处进行处理。检查冷...查看详情

    用户:co1447659686307 浏览量:987 时间:2015-12-04
  • 本帖最后由 sandwhite 于 2015-12-4 10:32 编辑 各位专业的冷库哥: 你们好!小弟最近接手一个土豆冷库设计,库体比较大,一时拿捏不准,还请各路大神相助啊,谢谢啦! 以下是客户提供的参数:库体尺寸100x12.5x10(分四间,单间尺寸25x12.5x10),入库量单次500t;库温0-4℃;地点上海 预冷间的尺寸为12.5x10x10,库温0-4℃。我设定为2℃ 我这边初...查看详情

    用户:sandwhite 浏览量:3974 时间:2015-12-04
  • 制冷技术图片1

    本帖最后由 翱翔的鹰007 于 2015-11-27 09:08 编辑 现如今的生活中,冷库有着很大的市场,很多地方都需要它,那么冷库系统的安装与调试中都会有什么问题呢?这些问题的原因是什么,只有知道原因才能解决问题,那么下面的资料将对你有所帮助。 制冷系统在运行中的正常工况: 1、压缩机的吸气温度应比蒸发温度高5-15℃; 2、压缩机的排气温度R12系统最高不得超过130℃,R22系统不得...查看详情

    用户:co1447659686307 浏览量:2374 时间:2015-11-26
  • 我单位要建设一冷库,冷冻海产品。库体尺寸为7.6*5.3*3.6米,要求库温为-25度,货物入库温度约为5度,每天一次入库量约为10~15T,总库容约为60T。需要配多大的机组?求助:loveliness:...查看详情

    用户:haikou_xinyan 浏览量:3853 时间:2015-11-22
  • 各位前辈好,我是一名制冷行业的初学者,想请教一个问题: 一间冷库,想要实现0℃和-18℃可切换双功能冷库,需要怎样选择、配置机组?膨胀阀怎么选择?是否需要选择一个低温一个高温两台冷风机? 期待您的指导,谢谢!...查看详情

    用户:制冷初学者 浏览量:4809 时间:2015-11-20
  • 求教各位师傅,新建冷库如何计算热负荷及需要多少制冷量...查看详情

    用户:cy866607076 浏览量:2931 时间:2015-10-24
  • 1、配电箱上没有电或显示屏不显示。 请检查冷库的专用闸是否失灵。(检查电源和配电箱上) 2、冷库不制冷或制冷效果差。 检查制冷机的冷凝器上是否脏。检查库内蒸发器上是否积霜过厚。检查制冷剂是否渗漏(用肥皂水涂在管路连接处,有气泡生成说明制冷剂渗漏)。并请专业人员补充制冷剂并对渗漏处进行处理。检查冷库门的密封是否完好并排除之。检查冷库的制冷机是否工作。检查冷库的电脑控制器的参数设定是否正确并重新调整。...查看详情

    用户:co1445418269528 浏览量:992 时间:2015-10-21
  • 中央空调的冷冻水可以做厨房冷库的冷却水源吗?我所在的一个酒店项目,顾问公司给了这个方案,用中央空调的冷冻水做厨房冷库的冷却水水源。我从来没见过这个做法。请有经验的前辈指点一下,中国有其他的酒店这么做吗?具体怎么用才好?...查看详情

    用户:zjg88888801 浏览量:2189 时间:2015-10-14
  • 在做一个1万平的冷库项目,完全没有头绪,想找人指导,认识的朋友都没做过,一张参考图都没有,想到万能的网易电气论坛,谁有冷库电气的图纸麻烦传我一份,万分感谢,小弟给您发红包:) 我的邮箱171041725@qq.com 大家帮下忙...查看详情

    用户:luluhoney10 浏览量:1272 时间:2015-10-09
  • 请问中型冷库的电梯应该属于几级负荷?电梯是客货两用...查看详情

    用户:lily841652 浏览量:3385 时间:2015-09-16
  • 制冷技术图片1

    猫宁~5326872小编告诉大家两件事儿,第一:小编的每日一天专栏已经上线咯,小编背着主管给大家谋了一天福利哦,5326912图纸免费送,图纸免费送,图纸免费送,重要的事情说三遍,珍惜这次机会哦,小伙伴们有好的选题可以私聊小编哦5326944!第二:联系小编申请质保认证,vip免费送。5327492好消息送完了,今天小编给大家整理的是10份冷库图纸哦。小编企鹅:2286257349. 1:5吨速冻...查看详情

    用户:megan12 浏览量:1302 时间:2015-09-15
  • 谷轮ZB-KQE系列的压缩机很多人都用在-18度以及更低温的铝排管冷库。但是我上次听厂家技术员说,这种压缩机不能用在排管蒸发上,原因是压缩要得到足够的回气降温低压压力必须保持在1.2KG 低压这个压力值,压缩机易烧坏。希望老师们淡淡你们的高见...查看详情

    用户:孙少爷的剑 浏览量:2760 时间:2015-08-23