本专题为土木在线冷库设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与冷库设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
冷库之前很正常,近几个月用电很高,今天清除了所有排管外的冰霜后,在零上6度开机,温度迅速下降,到零下8度用时大概用时30分钟,但是从零下8度到13度用时一个小时,本来想降到零下15度的,不知道等多久,所以放弃了。请懂的指教呗,说实话,用电心疼啊,5.5×4.8×2米高,现在白天温度最高就25度左右,但每天冷库要用近60度电。...查看详情
小弟眼下有需要建个小冷库,计划面积5*5*2.5m,全部用来-18℃冷藏冻鸡肉60%+牛肉20%+面食20%(以上拉回来就是冻的)。但时,听讲规划两年后可能会拆迁,所以现在有两个问题: 1,冷库拆迁重装后对温控影响有多大? 2,如果为未来拆装做准备,现在装库时地面如何处理比较好? 3,现在这样一个冷库,市场价大约要多少钱?(以对比选择冷藏车吨位大小。如果成本过高,可能就买个大点的冷藏车,冷库就不建...查看详情
1、吸气温度过高吸气温度过高——主要是由于吸气过热度增大造成,注意吸气温度高不代表吸气压力高,因为吸气是过热蒸汽。正常情况下压缩机缸盖应是半边凉、半边热。若吸气温度过高则缸盖全部发热。如果吸气温度高于正常值,排气温度也会相应升高。吸气温度过高的原因主要有:(1)系统中制冷剂充注量不足。即使膨胀阀开到最大,供液量也不会有什么变化,这样制冷剂蒸汽在蒸发器中过热使吸气温度升高。(2)膨胀阀开启度过小。造...查看详情
压缩机型号ZB29KQE-TFD-558,焊好,抽真空,加入134A制冷剂低压0.15高压0.6,电流5A 压缩机结冰是为什么,,以前不知道是什么制冷剂的,就给加了134A,,现在高压上不去,,什么问题,是制冷剂加错了吗,,,, 问下大家一个问题,一定要用厂家规定制冷剂?不可以改动?大家给小白上下课...查看详情
制冷系统设备及制冷剂管路的安装, 甚至冷库整体设计和冷库日常使用,都必须严格按照规范做好,任何设计、安装不规范或使用、维护不规范的情况,都将会使制冷系统运行不良,甚至造成机器运转的故障和损坏。大型冷库制冷设备系统的安装、维护和冷库使用的常见问题有如下几点:1) 制冷压缩机组没有减振安装,或者减振效果不佳。根据安装规范,应该安装机 组整体减振装置,如果减振不规范或者没有减振措施,会使机器振动剧烈,容...查看详情
5679229 5679231 5679230 5679229 5679230 5679231...查看详情
5679175 5679176 5679177 5679178 5679179 5679180 5679175 5679176 5679177 5679178 5679179 5679180...查看详情