冷库更新时间:2025-12-11 02:55:00

本专题为土木在线冷库设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与冷库设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 一个压缩机带三个库房一个高温库7度停机二个低温零下18度由于高温库温度到了后压缩机从满载卸载75%正常运行一个库房温度零下6度另一个库房零下12度低压为0.02高压为13请问是不是膨胀阀开启度过小供液不足...查看详情

    用户:cow1467037555386 浏览量:610 时间:2016-06-30
  • 天气炎热,冷库派上了大用场。但有些冷库温度却降不下来及下降缓慢。原因分析有以下七个方面:1、冷库由于隔热或密封性能差,导致冷量损耗大。冷库隔热性能差是由于管道、库房隔热墙等的保温层厚度不够,隔热和保温效果不良,它主要是设计时保温层厚度选择不当或施工时保温材料质量差所导致的。另外,在施工使用过程中,保温材料的保温防潮性能有可能被破坏导致保温层受潮、变形,甚至糜烂,其隔热保温能力下降,库防冷量损耗随之...查看详情

    用户:杭州西克 浏览量:649 时间:2016-06-25
  • 冷库设计规范GB 50072-2010 里对冷库的术语解释2.0.1:采用人工制冷降温并具有保冷功能的仓储建筑群,包括制冷机房、变配电间等。 但规范的总则 1.0.1 为使冷库设计满足食品冷藏技术和卫生要求,制定本规范。 现在设计一个库房建筑: 包括药品阴凉库(10-20度)和常温库(10-30度),到底是否要遵循冷库设计规范呢,单从规范对冷库的定义看, 是否有空调的库房建筑就算冷库,而和具体温度...查看详情

    用户:bigchill 浏览量:3398 时间:2016-06-22
  • 各位前辈,现在遇到一个问题。库温达到-12℃就会出现油温过高,冷凝器压力过大,设定温度在-21℃。问题会出现在哪里呢?比较急啊!感谢大家啦,在线等哇。...查看详情

    用户:帅帅比 浏览量:1916 时间:2016-06-16
  • 每一项工程都是由各个岗位相互合作的结果,冷库工程质量的好坏、建造时间的长短都和安装人员有着重要联系。冷库安装算是技术性比较强的活儿,冷库安装过程中配置的连接、排放等都可能影响到后期冷库的使用。润爽制冷的小编总结了冷库安装过程中的四个细节问题,希望对大家有所帮助。一、电线排放 需用波纹软管或走线槽穿管保护,所有电线除用空调扎带扎好外。温度显示导线尽量不与电线靠在一起排线。二、铜管排放尽量走直管样并分...查看详情

    用户:杭州西克 浏览量:763 时间:2016-06-15
  • 冷库在建造好后,都是需要进行调试的。下面就由小编来为大家简单的讲解一下制冷系统中制冷机组的简单调试要求。 一. 冷媒管路吹污 1. 冷媒管吹污必须使用氮气,不允许用其他气体代替。 2. 冷媒系统管路长且分支管路多,应分段进行吹污,吹污时所有阀门(除安全阀外)处于开启状态以保证吹污效果。排污口选择在系统最低处。 3. 将氮气瓶通过减压阀与冷媒管一端相连,向系统充0.5~0.6Mpa的氮气,另一...查看详情

    用户:coolgou1987 浏览量:3603 时间:2016-06-12
  • 制冷技术图片1

    一、此中型冷库位于广州市,冷库由冷藏间和制冷机房两部分组成,冷藏吨位为 150 吨,冷藏食品为猪肉,鱼类,鸡肉。设计冷藏间内温度为一 18~(2,相对湿度为 85% 。 二、中型冷库容积计算中型冷库贮藏吨位计算公式如下: G:—lqV—.y 式中 G 一冷库贮藏吨位(吨); 知,G:150 吨,对于 肉类的平均容重 取 450kg/m ,对于此吨位的冷库, 取 0.5。把以上数据代入计算,知 V=...查看详情

    用户:卿十四 浏览量:8684 时间:2016-06-12
  • 制冷技术图片1

    5550659 冷库在建造好后,都是需要进行调试的。下面就由小编来为大家简单的讲解一下制冷系统中制冷机组的简单调试要求。 一. 冷媒管路吹污 1. 冷媒管吹污必须使用氮气,不允许用其他气体代替。 2. 冷媒系统管路长且分支管路多,应分段进行吹污,吹污时所有阀门(除安全阀外)处于开启状态以保证吹污效果。排污口选择在系统最低处。 3. 将氮气瓶通过减压阀与冷媒管一端相连,向系统充0.5~0.6M...查看详情

    用户:coolgou1987 浏览量:2995 时间:2016-06-09
  • 如今,随着人们对生活要求的不断提高,水果蔬菜作为我们日常生活中必须要用的食品,对其保鲜也是十分的关键。那么目前阶段我国基本上是采用冷库来保鲜储藏果蔬的,而果蔬储藏基本上采用的是活动式的组合冷库。组合冷库的特点是灵活性强、结构简单、操作方便且易于管理。那么冷库都有哪些构造及特点呢?小编了解到,组合冷库主要由制冷压缩机、库体、电控系统、自控元件、库门冷风机六大部分组成。一、制冷压缩机的作用是让冷库内迅...查看详情

    用户:杭州西克 浏览量:1263 时间:2016-05-31
  • 冷库常年昼夜不息地运转,难免会出现些或多或少的小毛病,遇到以下这些小故障时,该如何做出及时又准确的处理呢?组合冷库不制冷或制冷效果差:1、检查制冷机的冷凝器上是否脏;2、检查库内蒸发器上是否积霜过厚;3、检查制冷剂是否渗漏(用肥皂水涂在管路连接处,有气泡生成说明制冷剂渗漏),并请专业冷库工程人员补充制冷剂并对渗漏处进行处理;4、检查冷库门的密封是否完好并排除之;5、检查冷库的制冷机是否工作;6、查...查看详情

    用户:杭州西克 浏览量:375 时间:2016-05-26
  • 冷库安装造价,报价要考虑的因素有哪些? 决定冷库价格的因素也很多:比如机组机组配置的大小 品牌 产地 机型等等保温材料也是根据保温板的种类 保温的厚度 保温的尺寸来计算的 售后服务:建造冷库不只是单单的建好就没事了,首先是否有签订冷库建设合同,月保养 季度保养 年终保养等等。另外就是看客户对冷库温度还有降温时间等等因素。 所以计算冷库造价不能一概而论,做个冷库多少钱?冷库多少钱一平方?这些都太笼统...查看详情

    用户:冷库工程商 浏览量:1035 时间:2016-05-17
  • 西克制冷在制冷设备行业里摸爬滚打这几年,接触了许多大大小小的设备故障问题,接下来西克小妹整理了一些冷库不制冷等故障出现的原因,以及排除方法,希望对大家有所帮助。1、检查电源:配电箱上没有电或显示屏不显示。请检查冷库的专用闸是否失灵。2、冷库不制冷或制冷效果差。检查制冷机的冷凝器上是否脏。检查库内蒸发器上是否积霜过厚。检查制冷剂是否渗漏(用肥皂水涂在管路连接处,有气泡生成说明制冷剂渗漏)。并请专业人...查看详情

    用户:hzxiike 浏览量:6366 时间:2016-04-19
  • 请教大虾们,冷库(包含多层库和立体库)设计中(有高温库和低温库)是不是都需要设计速冻间和制冰间?速冻间和制冰间设计原则是什么?求指教...查看详情

    用户:co1460081429448 浏览量:1432 时间:2016-04-08
  • 在冷库门上方安装风幕机的作用与技术。 首先冷库为什么要安装风幕机,风幕机是阻止室内外空气对流的,保持室内冷气不外流与省电的功能。风幕机是阻止冷库内外空气对流的,保持室空气幕产生高速的气流,将室内外分成两个独立温度区域,保持冷库内净化空气的效果,节能省电的同时,并令空气循环,有效隔离灰尘、烟气、臭气和昆虫等微生物。防止内冷气外流与省电的功能,良好的保持冷库内制冷效果。 风幕机一般安装在冷...查看详情

    用户:卖萝莉的大叔 浏览量:3258 时间:2016-04-07
  • 零下18度冷库,40匹比泽尔活塞压缩机,404A冷媒,运行时有一个缸盖温度高达150度(另外两个缸盖只有60度左右),吸气压力1.5KG,排气13KG,吸气管有结霜,请问缸盖温度这么高是什么原因?求解,急。...查看详情

    用户:chengsanqing 浏览量:1853 时间:2016-04-01
  • 25HP半封闭水冷压缩机.2台DL-125蒸发器系统长18米,温度降到7.9温度就降不下来了,高压13、低压1.5、环境温度15度、用户要求12-6度,加过4升冷冻油,是不是冷冻油多了的原因,导致温度降不下,麻烦各位帮忙分析分析!!...查看详情

    用户:qq_1459310406482 浏览量:1352 时间:2016-03-30
  • ●“家明节能”LED冷库专用灯显著优点: 1.外壳选用低收缩不饱合聚酯玻璃纤维增强模压塑料压制而成,具有外型美观、体积轻巧、开启灵活、使用安全可先靠,并具有绝缘、阻燃、耐冲击、防强腐等特点; 2.透光罩采用耐低温PC材料,在原产品配方的基础上,引进了新型、低温的增塑剂和抗老化剂,降低了低温下硬脆、易破损的问题,具有耐冲击,透光率高等特点; http://bbs.alighting.cn/data/...查看详情

    用户:co1452047493600 浏览量:1542 时间:2016-03-28
  • 制冷技术图片1

    各位老师好,本人第一次进行冷库移机,移机前冷库运行正常,移机后机组运行参数出现异常,请大神帮忙分析故障原因,谢谢! 1.冷库配置:冷库容积45立方米,用来存放冰淇淋,配置了5匹谷轮冷凝机组;冷凝器:冷却面积43平方米,制冷量12.8KW;蒸发器:蒸发面积:40平方米,名义制冷量8KW。 2.移机后冷库运行至零下15度时,参数如下: 库温-15度,蒸发压力(表压)0.5公斤; 室外环境温度20度,冷...查看详情

    用户:gym510 浏览量:2923 时间:2016-03-17
  • 新人求教怎么计算冷库制冷量,最好有计算公式,有栗子。谢谢!!!...查看详情

    用户:co1457917167122 浏览量:7485 时间:2016-03-14
  • 制冷技术图片1

    冷库尺寸11.3M*5.2M*4.2M,247㎥,配的30匹水冷机组,排管冷却,冷库温度设计-15℃~-18℃。起先温度打不下来,加了些R22制冷剂,温度很快降下来。现在冷库存放雪糕,温度设定-16℃~-23℃,温度正常,打冷只要一分多钟。但是机头结霜严重,工作压力:低压0.06MP 高压0.75MP(表压),停机压力低压0.2MP 高压0.8MP,室外温度为5℃,蒸发排管结霜正常。请问各位老师,...查看详情

    用户:qq_1456133124910 浏览量:10133 时间:2016-03-10