《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2022年版)》 鄂建文〔2023〕1号 住建厅、消救总队 2023年1月28日...查看详情
佛山市禅城区住房城乡建设和水利局 佛山市禅城区发展和改革局 佛山市禅城区消防救援大队关于明确物管小区内电动汽车分散充电设施建设安装条件的通知 各镇(街道)、各物业服务企业: 为切实贯彻落实国家推动新能源汽车产业发展、提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的有关政策和技术规范,参照住房和城乡建设部的有关政策解释,结合现行《电动汽车分散充电设施工程技术标准》(GB/T51313-20...查看详情
消防技术服务机构的从业条件门槛低,越来越多的企业进入该行业,下面看看都哪些令人意想不到的行业单位: 一、公交行业单位 二、监理行业单位 三、装修行业单位 四、环保行业单位 五、家居行业单位 六、安防行业单位 七、工程劳务行业...查看详情
《消防技术服务机构从业条件》对于从事消防安全评估服务应满足的条件如下 第四条 从事消防安全评估服务的消防技术服务机构,应当具备下列条件: (一)企业法人资格; (二)工作场所建筑面积不少于100平方米; (三)消防技术服务基础设备和消防安全评估设备配备符合附表1和附表3的要求; (四)注册消防工程师不少于2人,且企业技术负责人由一级注册消防工程师担任; (五)健全的消防安全...查看详情
2月22日,广州市人大常委会社会建设工作委员会组织市消防救援支队,相关行业协会、消防重点单位、物业公司及消防技术服务机构共同在广州市人大常委机关召开了“《广州市消防规定(草案)》立法座谈会”。 《广州市消防规定(草案)》是为贯彻实施新修订的《中华人民共和国消防法》和《广东省实施〈中华人民共和国消防法〉办法》,由广州市消防救援支队组织起草制定,草案重点围绕消防安全责任明晰化、基层消防力量整合化、...查看详情
每次看图看到“消防泵手动机械应急启动功能”这段话就有无名之火,我在微信公众号《电气及智能化资讯》里已呼吁过两次,现在再次呼吁。这个被非电气专业“规范”折磨了多年的“强条”,也困惑了许多电气设计师多年。 在《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB 50974-2014 实施之时,满天下也找不到“消防泵手动机械应急启动功能”的装置或设备,而且大家也不完全理解“消防泵手动机械应急启动功能”中的...查看详情
正常条件下,消防用电设备依靠城市电网供给电能。一旦发生火灾,就会直接影响城市电网电能输出的可靠性和安全性,也就直接影响消防用电设备在火灾条件下工作的可靠性和安全性。因此在建筑电气防火设计的过程中,首要考虑的就是消防用电在火灾条件下的电能连续供给的可靠性及安全性。 这种供给的安全性包括电能的限流和限压,以防止消防用电设备在发生故障起火时的安全,也包括电气线路的泄流引发触电,导致应急逃生人员及抢险救...查看详情
多层教学楼建筑,首层有较大面积的消防水池,水池中设计水深3.3m,结构模型如何考虑水池提供的刚度?...查看详情
很多小伙伴分不清消防软管卷盘和消防轻便水龙,今天带大家来认识一下。 消防软管卷盘 根据现行国家标准《消防软管卷盘》(GB 15090-2005) , 消防软管卷盘指由阀门、输入管路、卷盘、软管和喷枪等组成,并能在迅速展开软管的过程中喷射灭火剂的灭火器具。 消防软管卷...查看详情
一、定义 动水压力:消防给水系统管网内水在流动时管道某一点的总压力与速度压力之差,简称动压。 静水压力:消防给水系统管网内水在静止时管道某一点的压力,简称静压。 二、静水压力 1.不同建筑最不利点处的静水压力 2. 稳压泵 1)稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa。 2)稳压泵的设计压力应保持系统自动启泵压力设置点处的压力...查看详情
01 水系统中存在的问题 1、主备泵切...查看详情
水利部办公厅关于印发水库移民工作监督检查办法(试行)问题清单(2023年版)的通知 办移民〔2023〕37号各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团水利水电工程移民行政管理机构:为贯彻落实新阶段水利高质量发展的工作要求,进一步加强水库移民监督检查工作,水利部水库移民司组织对《水库移民工作监督检查办法(试行)问题清单(2021年版)》进行了修订完善,形成了水库移民工作监督检查办法(试行)问题清单(2...查看详情
一、消防水泵的检查测试周期 1、每月应手动启动消防水泵运转一次,并应检查供电电源的情况。 2、每周应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次,且应自动记录自动巡检情况,每月应检测记录。 3、每日应对柴油机消防水泵启动电池的电量进行检测,每周应检查储油箱的储油量,每月应手动启动柴油机消防水泵运行一次。 4、每年应对消防水泵的出流量和压力进行一次试验。 5、消防水泵...查看详情
为完善既有建筑(项目)办理相关消防手续,根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国消防法》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》(住建部令第51号)(以下简称“51号令”)、《广东省住房和城乡建设厅 广东省消防救援总队关于切实做好移交承接建设工程消防设计审查验收职责的通知》(粤建质函〔2019〕1110号)等有关文件要求,市住房城乡建设局印发了《中山市住房和城乡建设局关于明确既有建筑(项目)办...查看详情
摘要:机电安装是建筑工程当中至关重要的一个环节。它直接决定着施工质量与施工进度。而在机电安装的过程中,关于消防弱电系统的安装更是其重中之重。它直接关系到建筑工程能否安全可靠地投入使用。正因为如此,我们必须高度重视起消防弱电系统的安装环节。本文专门对于机电安装施工技术中消防弱电系统的安装进行讨论。在建筑工程的施工环节里,少不了机电安装的环节,它可以说是决定施工质量与施工进度的 "命门"。而关于消防弱...查看详情
北京报消防设计审查流程 北京消防报审流程索取...查看详情
1、不动产权登记证书或建设工程规划许可2、特殊建设工程消防审查申报表3、建设单位项目负责人工程质量终身责任承诺书4、相关规划文件(涉及改变规划使用用途或面积增加的需上传)5、结构检测鉴定报告(涉及结构专业的项目)6、设计单位项目负责人工程质量终身责任承诺书7、北京市建设工程施工图设计质量承诺书...查看详情
3.5.2 建筑物室内消火栓设计流量不应小于表3.5.2的规定(民用建筑)。 3.5.3 当建筑物室内设有自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统或固定消防炮灭火系统等一种或两种以上自动水灭火系统全保护时,高层建筑当高度不超过50m且室内消火栓系统设计流量超过20L/s时,其室内消火栓设计流量可按本规范表3.5.2减少5L/s;多层建筑室内消火栓设计流量可减少50%,但不应小...查看详情
给水维护周期总结 冬季每天 室外消防水池等 温度 日 稳压泵 起停泵压力、次数 柴油机消防泵 电池电量 水源控制阀、报警阀组 外观检查 周 消防水泵 模拟启泵,自动巡检记录 消防水泵 储油箱的储油量 月 消防水池、高位消防水箱 水位 柴油机消防泵 手动启动柴油机消防泵 气压罐 检测气压、水位、有效容积 消防水泵 检测自动巡检记录 消防水泵...查看详情
在新规颁布之前,火灾应急照明的配电设计主要有以下5种,本文我们主要先介绍5种简单的常规消防应急照明配电设计,再分析另外一种组合式的配电设计:(1)单电源 蓄电池(2)双电源(3)双电源 蓄电池(4)单电源 EPS(5)双电源 接触器接下来,我们来逐步分析各个配电设计类型的适用范围、配电方式及实现功能对比,并结合笔者亲身实践工作实例进行整体理解。适用范围:多适用于小型建筑配电方式:配电箱由单回路电源...查看详情