  • 一、室内消火栓环状给水管道检修时应符合下列要求:(1)室内消火栓竖管应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过 1 根;当竖管超过 4 根时,可关 闭不相邻的 2 根;(2)每根竖管与供水横干管相接处应设置阀门。二、水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离 不宜小于 15m,并不宜大于 40m。三、墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为 0.7m;与墙面上的门、窗、孔、洞...查看详情

    用户:pl_05001312 浏览量:57 时间:2023-03-03
  • 一、根据《消防给水及消火栓系统技术规范》的规定,下列情况下可不设备用泵:(1)建筑高度小于 54m 的住宅和室外消防给水设计流量小于或等于 25L/s 时; (2)建筑的室内消防给水设计流量小于或等于 10L/s 的建筑。二、柴油机消防水泵的供油箱应根据火灾延续时间确定,且油箱最小有效容积应按 1.5L/kW 配置,柴油机消防水泵油箱内储存的燃料不应小于 50% 的储量。三、消防水泵的启动装置(1...查看详情

    用户:pl_14657424 浏览量:64 时间:2023-03-03
  • 工程概况该项目位于江西省南昌市红谷一路以西, 红谷二路以东, 项目地块 由 2 层 地 下 车 库 ( 负 二 层 标 高- 8. 9m) 、1 栋 39 层 超 高 层 办 公 楼 ( 建 筑 高 度162. 7m, 其中十一层、二十层、三十层为避难层) 、1 栋高层办公楼、5 栋高层住宅( 高层办公、住宅建筑高度介于 78. 0m ~ 99. 95m) 、4 栋多层住宅, 以及沿街商业、农贸市...查看详情

    用户:pl_70653865 浏览量:64 时间:2023-03-03
  • 消防给水系统需要通水管道连接组成,把短的管道接长需要使用连接件,主来管道往多个不同方向送水需要分配连接件,管道上安装消防设备依据接入形式也需要各种不同的连接件。另外还需要在管道上使用柔性接头来起到减震、防晃和后期维修截取和安装方便等作用。由此我们要通过各种连接件使用原理、安装方式的不同来学好这部分内容,了解各部分柔性材料在实际使用当中的意义。一根管道与另外一根管道连接,使得整段管道变长这种是最常见...查看详情

    用户:pl_12561550 浏览量:86 时间:2023-03-03
  • 消防给水系统分区供水的三种形式分区供水的场所1、系统工作压力大于2.40MPa;2、消火栓栓口处静压大于1.0MPa;3、自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.60MPa或喷头处的工作压力大于1.20MPa。分区供水的形式分区供水形式应根据系统压力、建筑特征,经技术经济和安全可靠性等综合因素确定,可采用消防水泵并行或串联、减压水箱和减压阀减压的形式,但当系统的工作压力大于2.40MPa时,应采用...查看详情

    用户:pl_71509339 浏览量:48 时间:2023-03-03
  • 高位消防水箱 临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积应满足初期火灾消防用水量的要求,并应 符合下列规定: 一类高层公共建筑,不应小于 36m3,但当建筑高度大于 100m 时,不应小于 50m3,当建筑高度 大于 150m 时,不应小于 100m3; 多层公共建筑、二类高层公共建筑和一类高层住宅,不应小于 18m3,当一类高层住宅建筑高 度超过 100m 时,不应小于 36m3; 二类高层...查看详情

    用户:pl_14657424 浏览量:88 时间:2023-03-03
  • 按照相关规定,项目完工以后建设单位会委托消防检测公司对消防施工单位消防设备的安装与运行及联动功能情况进行检测,消防检测单位检测合格以后会出具消防检测合格报告,检测合格报告是建设单位向消防管理机构申请消防验收的法定文件之一。消防管理机构应当自受理消防验收申请之日起二十日内组织消防验收,并出具消防验收意见。消防检测公司对项目的检测流程和消防管理机构的验收流程基本一致,之所以先检测再验收是因为地方竣工项...查看详情

    用户:pl_05001312 浏览量:94 时间:2023-03-03
  • 这一部分很难背,为什么?数字离散度太高,就算每天都从事消防设计,也不一定能记得很清楚。先来看看《消规》的规定:下列建筑或场所应设置室内消火栓系统:1、占地面积大于300平方的厂房和仓库。2、高层公共建筑和建筑高度大于21米的住宅建筑。3、体积大于5000立方的车站、码头、机场的候车(船、机)建筑、展览建筑、商店建筑、旅馆建筑、医疗建筑和图书馆建筑等单、多层建筑。4、特等、甲等剧场、超过800个座位...查看详情

    用户:pl_23244618 浏览量:264 时间:2023-03-03
  • 2023年2月13日至27日,监督司会同珠江委、水利部水利工程建设质量与安全监督总站(以下简称部质安监总站)组成巡查组,对海南省和广西自治区开展巡查,检查省级和有关市级、县级水行政主管部门及其质量监督机构水利工程质量监督履职情况、以往巡查发现问题整改情况等;巡查期间,巡查组以逐步覆盖全部市级、重点检查监督工作薄弱县级、避免监督检查扎堆为原则,选取市、县级水行政主管部门及其质量监督机构进行现场检查。...查看详情

    用户:被表白的大象 浏览量:128 时间:2023-03-03
  • 建筑消防给水图片1

    问题描述 :电子工业洁净厂房消防验收一个常见又容易忽略的问题,就是安全疏散门未设置观察玻璃窗。 ▲错误做法 规范要求: 《电子工业洁净厂房设计规范》(GB 50472-2008)有关规定: 6.2.7 洁净厂房的安全出口的设置,应符合下列规定: 2 安全出口应分散布置,并应设有明显的疏散标志;安全疏散距离应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有...查看详情

    用户:飘逸的钥匙扣 浏览量:123 时间:2023-03-03
  • 建筑消防给水图片1

    2月份,海南省消防行业职业技能鉴定站坚决贯彻落实党的二十大精神,在总队、支队党委正确领导下,以职业技能鉴定为主线,同步推进“议教评学”、社会化培训等重点工作有序开展,以“同向发力,统筹推进”的决心顺利完成本月各项工作。 一、坚持政治引领,坚守使命担当 组织鉴定站全体同志召开专题研讨会,深入学习1月29日省领导批示抄清、总队2023年党委扩大会议精神及支队党委2023年工作报告,进一步强...查看详情

    用户:飘逸的钥匙扣 浏览量:377 时间:2023-03-03
  • 河北省建设工程施工图消防设计审查要点(市政设施工程) 2022年7月26日...查看详情

    用户:真仙 浏览量:56 时间:2023-03-02
  • 河北省建设工程施工图消防设计审查要点(房屋建筑工程) 2022年7月26日...查看详情

    用户:真仙 浏览量:146 时间:2023-03-02
  • 建筑消防给水图片1

    导读: 以概率模型和已有观测数据为基础,得出管道可靠度与管径、管道长度关系的曲线图,提出了提高管道可靠性的措施;建立了预作用/雨淋阀、消防水泵可靠性模型,提出了提高预作用/水幕系统可靠性的措施。利用可靠性模型,分析了北京大兴国际机场航站楼3种整体消防供水方案的可靠性;分析了不同水灭火设施合用与分设消防泵和供水管网的可靠性,为方案比选提供了重要参考。 0引言 ...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:71 时间:2023-03-02
  • 绿色建筑设计图片1

    消防站综合执勤楼(建筑面积:4414.28 ㎡) 消防站综合执勤楼南北向布置,通过中间交通空间组合形成“L”字形,食堂布置于东侧,执勤楼布置于南侧,地上四层。 一层为门厅、消防车库、战备器材库、消防控制室、行政服务窗口、询问室、操作间、主副食库、餐厅、卫生间及更衣室。...查看详情

    用户:阿巅2019 浏览量:53 时间:2023-03-02
  • 建筑消防给水图片1

    导读: 为解决消防给水系统中消防水池(箱)存在的维护管理问题,提出了运用物联网技术来建立消防水池(箱)水质和水量监测系统的对策。分析研究了消防水池监测的评价指标,提出消防水池水量的评价可采用水位指标,水质的评价可采用温度、浊度、pH、耗氧量、动植物油以及溶解氧和电导率等指标,并给出了推荐指标参数。引入物联网技术与本质安全的概念,明确消防水池(箱)需要加强水质和水池的本质安全。创新地构建了消防水池(...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:108 时间:2023-03-02
  • 建筑消防给水图片1

    全文强制标准《消防设施通用规范》GB55036-2022于3月1日开始正式实施,本规范的适用范围在 第1.0.2条 明确:建设工程中消防设施的设计、施工、验收、使用和维护必须执行本规范。 1.0.2条文说明: 本规范规定了建设工程中消防设施的设计、施工、验收、使用和维护的控制性底线要求和关键技术措施,新建、扩建和改建的建设工程中设置的消防设施和 既有建筑的消防设施改造的设计、施工、验...查看详情

    用户:热心肠的机器人 浏览量:430 时间:2023-03-02
  • 建筑高度和建筑层数的计算方法,这部分内容在新版教材里依然缺失,《建规》附录A有相关条文,但是对建筑概念没有基础的考生理解起来很困难。而建筑高度和层数的确定,是消防三科的基础知识点,一座建筑,首先是需要确定它的高度,进而确定它的分类,接下来才能进行耐火等级、防火分区、防火间距等一系列的分析。小编想说:越基础的知识点越重要,而且要求判断一定要准确无误,否则后果很严重。三个基本常识相对标高:人为设定。一...查看详情

    用户:pl_14657424 浏览量:61 时间:2023-03-01
  • 中水处理回用图片1

    导读 介绍了飞行区消防设计中国际民航组织ICAO、美标NFPA和国内民航MH规范中的不同要求,以国外某机场为例对飞行区消防设计中的重难点问题进行分析和讨论,并提出了具体解决方案。 机场飞行区指机场内用于飞机起飞、着陆和滑行的区域,包含机场内跑道、滑行道、联络道、停机坪、维修机坪、服务车道等,是机场的核心区域,也是飞机火灾主要事故区。据统计,机场内飞机火灾事故中有 80...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:137 时间:2023-03-01
  • 建筑消防给水图片1

    导读 通过总结杭州某300 m超高层项目消防设计中的加强措施,介绍了针对250 m以上超高层建筑消防给水设计双路供水及自动喷水灭火系统报警阀组环状供水的实现和解决方案,并对与之相关的规范条文及问题进行探讨。 0 引言 超高层诞生于19世纪末...查看详情