  • 第一次接触,注册消防工程师考试的同学,可以先看一下消防考试—零基础如何入门?建立框架消防考试—如何有效利用辅导书?真题很重要!然后再深入研究消防知识。关键词:消防电梯、消防车道、消防车登高操作场地以下为2016年注册消防工程师考试《技术实务》的真题解析。【2016年真题56单选】下列建筑中,允许不设置消防电梯的是(A)A.埋深为10m,总建筑面积为10000㎡的地下商场B.建筑高对为27m的病房楼...查看详情

    用户:pl_40634086 浏览量:48 时间:2023-03-10
  • 消防车道的设置国家标准《建筑设计防火规范》有着明确的规定,下面是规范对消防车道规定的具体条文:7.1.1 街区内的道路应考虑消防车的通行,道路中心线间的距离不宜大于160m。 当建筑物沿街道部分的长度大于150m或总长度大于220m时,应设置穿过建筑物的消防车道。确有困难时,应设置环形消防车道。7.1.2 高层民用建筑,超过3000个座位的体育馆,超过2000个座位的会堂,占地面积大于3000m的...查看详情

    用户:pl_97760570 浏览量:85 时间:2023-03-10
  • 点击上方,戳戳戳戳关注哦!小编在这里等着你哦!更多消防资讯和知识点干货尽在这里哦!私信小编有惊喜哦!环形消防车道穿过建筑的消防车道1.L形、U形、口形建筑,沿街道部分的长度大于150m或总长度大于220m的建筑,设置穿过建筑物的消防车道。2.对于设有短边长度大于24m的封闭内院或天井的建筑物,宜设置进入内院或天井的消防车道。有封闭内院或天井的建筑物沿街时,应设置连通街道和内院的人行通道(可利用楼梯...查看详情

    用户:pl_99644551 浏览量:72 时间:2023-03-10
  • 7.1 消防车道7.1.1 街区内的道路应考虑消防车的通行,道路中心线间的距离不宜大于160m。 当建筑物沿街道部分的长度大于150m或总长度大于220m时,应设置穿过建筑物的消防车道。确有困难时,应设置环形消防车道。7.1.2 高层民用建筑,超过3000个座位的体育馆,超过2000个座位的会堂,占地面积大于3000m的商店建筑、展览建筑等单、多层公共建筑应设置环形消防车道,确有困难时,可沿建筑的...查看详情

    用户:pl_29978161 浏览量:90 时间:2023-03-10
  • 1、铁路装卸设施应设消防车道,消防车道应与站场内道路构成环形,受条件限制的,可设有回车场的尽头车道,消防车道与装卸栈桥的距离不应大于80m且不应小于15m。2 、高层民用建筑,超过3000个座位的体育馆,超过2000个座位的会堂,占地面积大于3000m的商店建筑、展览建筑等单、多层公共建筑应设置环形消防车道,确有困难时,可沿建筑的两个长边设置消防车道;对于高层住宅建筑和山坡地或河道边临空建造的高层...查看详情

    用户:pl_71660532 浏览量:149 时间:2023-03-10
  • 石峥嵘:消防车道、消防车登高操作场地的借用和共用,主要是指借用市政道路、广场等公共设施,或借用(共用)相邻单位的用地作为消防车道或登高车操作场地。本文结合过往实例和现实情况,汇总解说!参考专题:1 规范探讨-消防车道与建筑外墙的距离要求!2消防车道转弯半径消防车转弯半径-规范争议,解决方案!3关于“禁止隐形消防车道和登高车场地”的规定,应予支持!4消防车登高操作场地(消防扑救面)-分解及应用!一、...查看详情

    用户:pl_29978161 浏览量:237 时间:2023-03-10
  • 6.0.1街区内的道路应考虑消防车的通行,其道路中心线间的距离不宜大于160m。当建筑物沿街道部分的长度大于150m或总长度大于220m时,应设置穿过建筑物的消防车道。当确有困难时,应设置环形消防车道。6.0.2有封闭内院或天井的建筑物,当其短边长度大于24.0m时,宜设置进入内院或天井的消防车道。6.0.3有封闭内院或天井的建筑物沿街时,应设置连通街道和内院的人行通道(可利用楼梯间),其间距不宜...查看详情

    用户:pl_12561550 浏览量:129 时间:2023-03-10
  • 对于11层以下住宅小区,依《建筑设计防火规范》(下称《防火规范》)第5.1.1条规定,可分为两种情况:1、高层住宅小区(>27m以上,即10层、11层住宅)2、低、多层住宅小区(≤27m住宅,即全部≤9层)住宅小区宜做环形消防车道《防火规范》7.1.2①高层民用建筑,应设置环形消防车道,确有困难时,可沿建筑的两个长边设置消防车道;②对于高层住宅建筑和山坡地或河道边临空建造的高层民用建筑,可沿建筑的...查看详情

    用户:pl_71509339 浏览量:228 时间:2023-03-10
  • 原标题:【建筑设计防火规范】灭火救援设施~消防车道7.1.1街区内的道路应考虑消防车的通行,道路中心线间的距离不宜大于160m。 当建筑物沿街道部分的长度大于150m或总长度大于220m时,应设置穿过建筑物的消防车道。确有困难时,应设置环形消防车道。(条文说明)7.1.1 对于总长度和沿街的长度过长的沿街建筑,特别是U形或L形的建筑,如果不对其长度进行限制,会给灭火救援和内部人员的疏散带来不便,延...查看详情

    用户:pl_49248110 浏览量:144 时间:2023-03-10
  • 对于11层以下住宅小区,依《建筑设计防火规范》(下称《防火规范》)第5.1.1条规定可分为两种情况:1、高层住宅小区(≥27m以上,即10层、11层住宅)2、低、多层住宅小区(<27m住宅,即全部≤9层)高层住宅小区需设消防车道依据《防火规范》7.1.2条可见高层住宅小区: 1、必须保证小区设消防车道(宜设环形消防车道)2、消防车道必须沿建筑长边,且与消防扑救面结合▼ 高层住宅小区消防车道示意图多...查看详情

    用户:pl_53107418 浏览量:335 时间:2023-03-10
  • 点击进入一级注册消防工程师报考条件查询系统。穿过建筑的消防车道1.L形、U形、口形建筑,沿街道部分的长度大于150m或总长度大于220m的建筑,设置穿过建筑物的消防车道。2.对于设有短边长度大于24m的封闭内院或天井的建筑物,宜设置进入内院或天井的消防车道。有封闭内院或天井的建筑物沿街时,应设置连通街道和内院的人行通道(可利用楼梯间),间距不宜大于80m。3.穿过建筑物或进入建筑物内院的消防车道两...查看详情

    用户:pl_16908964 浏览量:98 时间:2023-03-10
  • 大家好,我是悠然,一级注册消防工程师,把职业当爱好的消防从业者。大家都知道,消防考试每年报名人数众多,可是通过考试者寥寥无几, 其实,不是你不努力,而是你努力的方向可能出现了偏差。如果单纯地看教材和辅导资料我认为是远远不够的,当然,我也不提倡什么题海战术。我的消防考试通过的经验是:看教材,听讲解(不是花钱的那种),做好题。那么什么是好题呢?就是一个题中有多个知识点,理解透了一个题相当于学会了好几个...查看详情

    用户:pl_81615188 浏览量:85 时间:2023-03-10
  • 消防车道设置的常见问题1.5000个座位的体育馆建筑如何设置消防车道?《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)第7.1.2条:……超过3000个座位的体育馆,超过2000个座位的会堂,占地面积大于3000m2的商店建筑、展览建筑等单、多层公共建筑应设置环形消防车道,确有困难时,可沿建筑的两个长边设置消防车道……2.高度为30m的公寓建筑如何设置消防车道?①应设置环形消防车道②确有困难时,...查看详情

    用户:pl_98638483 浏览量:86 时间:2023-03-10
  • 市政给排水图片1

    施工图纸: 常见问题: 1)施工图纸未经过建审; 2)提供检测用图纸并非经过建审的图纸; 3)未经原图纸建审单位同意擅自进行设计变更; 4)相关设计不符合标准、规范要求。 施工图纸建议处理方案: 1)~3)图纸问题。 设计图纸是施工参照的基础文件,也是监理、检测、验收单位评判的依据。应按图施工,图纸必须是经消防监督审核机构审核通过。并且通过审核后的图纸如需变更时,应经过原图纸审核单位同意后...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:87 时间:2023-03-10
  • 常见九大消防设施 消防设施是单位提高自身抗御火灾能力的重要保障,保持其良好状态,关系到能否及时预报火灾,能否及时有效控制、消灭火灾,能否为人员疏散和灭火救援行动提供帮助。通过本节学习要熟悉常见消防设施的基本概念和工作原理,重点掌握常见消防设施的使用方法和操作要求。 1防火门和防火卷帘 防火门和防火卷帘一般安装在防火墙上,具有较好的耐火...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:91 时间:2023-03-10
  • 建筑给排水图片1

    ◆设计问题 问题一:厨房设备灭火装置给水管道未设置倒流防止器。 问题二:厨房洗地龙头给水管道未设置真空破坏器等防止回流污染措施。 问题三:厨房排水沟接至室外检查井,未设置水封装置;厨房排水沟采用网框地漏,未明确网框地漏是否有水封。 问题四:厨房热操作间未按单独的计算单元配置灭火器,且不少2具。或虽设置灭火器,但不满足最不利点至少在1具灭火器保护范围内。 ◆标准条...查看详情

    用户:英俊的水煮鱼 浏览量:159 时间:2023-03-10
  • 市政给排水图片1

    2月21日,国家标准化管理委员会发布关于印发《2023年国家标准立项指南》的通知。 2023年国家标准立项指南 为全面贯彻党的二十大精神,认真落实中央经济工作会议部署,推动落实全国市场监管工作会议要求,深入实施《国家标准化发展纲要》(以下简称《纲要》)和《“十四五”推动高质量发展的国家标准体系建设规划》,按照“讲政治、强监管、促发展、保安全”工作总思路,围绕“一个大市场、两个强国、三...查看详情

    用户:飘逸的钥匙扣 浏览量:72 时间:2023-03-10
  • 某大型商业建筑,耐火等级为一级,建筑内采用不燃、难燃材料装修,地下1层建筑面积为21000㎡;地上5层每层建筑面积15000㎡,建筑高度25m。该建筑采用了集中电源非集中控制型系统,由应急照明控制器、配电箱和应急照明灯具组成,其应急照明备用电源的持续供电时间为0.5h,地上商场的应急转换时间为5s。安装在室外的应急照明灯具防护等级为IP54,该建筑蓄电池的初装容量为60min,该建筑按照国家标准技...查看详情

    用户:pl_09263515 浏览量:82 时间:2023-03-09
  • 大连市既有建筑改造消防设计审查技术规程DB2102T 0053-2022 2022年6月14日...查看详情

    用户:真仙 浏览量:48 时间:2023-03-09
  • 建筑给排水图片1

    本期话题是消防水池的设置、审查、验收相关问题: 一、符合下列规定之一时,应设置消防水池: 1.当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量。 2.当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m时。 3.市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量。 二、消防水池有效容积的计算应符合下列规定: 1...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:308 时间:2023-03-09