消防 监督更新时间:2025-12-06 02:23:01

本专题为土木在线消防 监督设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防 监督设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 考点三 自然通风1,采用自然通风方式的封闭楼梯间、防烟楼梯间,应在最高部位设置面积不小于1平方米的可开启外窗或开口;当建筑高度大于10m时,尚应在楼梯间的外墙上每5层内设置总面积不小于2平方米可开启外窗或开口,且布置间隔不大于3层。2,前室采用自然通风方式时,防烟楼梯间前室、消防电梯前室可开启外窗或开口的有效面积不应小于2平方米,合用前室、共用前室不应小于3平方米。3,采用自然通风方式的避难层应设...查看详情

    用户:pl_97760570 浏览量:177 时间:2023-03-03
  • 河北省建设工程施工图消防设计审查要点(变电工程) 2023年2月15日...查看详情

    用户:真仙 浏览量:57 时间:2023-03-03
  • 建筑消防给水图片1

    目录: 1. 预留预埋 2. 支架的制作安装 3. 管道安装 4. 消火栓(箱)安装 5. 报警装置的安装 6. 喷头的安装 7. 消防水系统管道试压、冲洗 8. 消防管道的防腐、喷漆 9. 消防水系统调试 预留预埋 1、预留预埋工艺流程: 熟悉图纸→深化段计→绘制预留预埋图→材抖准备→加工制作预留预埋件→复核检查确定预留预埋点→预留预埋施工 2...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:103 时间:2023-03-03
  • 建筑消防给水图片1

    软密封闸阀软密封闸阀,工业用阀,软密封闸阀的启闭件是闸板,闸板的运动方向与流体方向相垂直,闸阀只能作全开和全关 , 不能作调节和节流。闸板有两个密封面 , 最常用的模式闸板阀的两个密封面形成楔形、楔形角随阀门参数而异 , 公称通径为 DN50~DN1200, 使用温度:≤200℃。 Y型过滤器Y型过滤器用于水、油、气管道和各种设备上不可缺少的一种装置,它主要清除管内中的介质,来保护...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:202 时间:2023-03-03
  • 建筑消防给水图片1

    各种系统试验压力一图总结 你们要的各种系统的试验压力总结好了,请笑纳。 1.消防给水系统: 2.消火栓系统(注意 :消防给水系统、消火栓系统和自喷系统管网的强度试验冲洗和严密性试验,要求是一样的) 3.泡沫系统: 4.气体灭火系统: 内容源于网络,旨在...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:86 时间:2023-03-03
  • 仲夏来临,节气的馈赠总是不经意间提醒着岁月匆匆。又到周一啦,船船掐指一算,大家最近都“畅游”在消防给水系统的知识海洋里了吧?这部分内容不是很好理解,本期内容专门汇总了消防给水系统关于“压力”概念的确定等相关内容,来吧,啃吧~一、系统工作压力系统工作压力是指消防给水系统中可能运行的最大工作压力。消防给水系统中采用的设备、器材、管材管件、阀门和配件等系统组件的产品工作压力等级,应大于消防给水系统的系统...查看详情

    用户:pl_53107418 浏览量:99 时间:2023-03-03
  • 消防给水系统中从消防水源至消防设施是使用给水管道连通的,不同的管道有着不同的使用规范,如违反就会给消防灭火带来安全隐患和影响使用寿命。消防用的管道按照材质一般分为两大类,球墨铸铁管道和钢材质管道,其中钢材管道按照不同的制作形式,又分为了四种普通钢管、加厚钢管、无缝钢管、钢丝网骨架塑料复合管其中塑钢管因为其内部是钢丝网骨架外部是塑料,所以这类管道有一定的耐压性和耐腐蚀性,但其有一个缺点就是不能与高温...查看详情

    用户:pl_77233098 浏览量:96 时间:2023-03-03
  • 【高压消防给水系统】能始终保持满足水灭火设施所需的工作压力和流量,火灾时无须消防水泵直接加压的供水系统。管网高压系统重力高压系统注:1.管网高压系统至少有独立可靠的两路及以上供水接入消防系统,同时满足:1.1 任一水源供水管最小流量不小于消防给水设计流量。1.2 任一水源供水管最小压力不小于消防系统最不利点所需供水压力。2.重力高压系统由高位水池至少引出两路及以上供水接入消防系统,同时满足:2.1...查看详情

    用户:pl_48757650 浏览量:146 时间:2023-03-03
  • 最近几节课,不惑老师用图文并茂的形式,生动讲解了室内外消防给水系统,同学们对消防给水系统的主要构成、系统的类型以及室内外消火栓的工作原理已经有了初步的了解。本章节里涉及到很多消防供水系统常用管材及附件,为助于大家能更好的理解记忆,对其分门别类进行了总结。一、常用管材消防给水系统常用管材主要包括球墨铸铁管、焊接钢管、无缝钢管、铜管、不锈钢管、合金管及复合型管材,塑料管材也可作为消防给水管材使用,但其...查看详情

    用户:pl_09263515 浏览量:155 时间:2023-03-03
  • 消防给水系统是消防工程师备考中,要求考生掌握的一个知识点,有考生询问:消防给水系统在什么情况下设置DN100?今天优路教育根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014,整理了相关知识点,希望对各位考生有所帮助。4.3.3 消防水池进水管应根据其有效容积和补水时间确定,补水时间不宜大于48h,但当消防水池有效总容积大于2000m时,不应大于96h。消防水池进水管管径应经计算确定,且不...查看详情

    用户:pl_09263515 浏览量:92 时间:2023-03-03
  • 关于临时高压消防给水系统和高压消防给水系统的系统类型、特征、连锁信号总是有些许的纠结,今天以超高层消防给水系统为例,对不同的系统类型和连锁信号进行总结。消火栓或自喷系统采用高、低区消防水泵直接串联方式,向建筑物高区供水,消防水泵、转输水泵均一用一备。高区着火时,消防连锁触发信号(消火栓系统出水干管上的压力开关、流量开关、报警阀压力开关或自动喷水灭火系统的湿式报警阀压力开关)首先启动低区转输水泵;转...查看详情

    用户:pl_19120726 浏览量:64 时间:2023-03-03
  • 什么是消防给水设施?你还记得吗?消防给水设施是建筑消防给水系统的重要组成部分,其主要功能是为建筑消防给水系统储存并提供足够的消防水量和水压,确保消防给水系统的供水安全。消防给水设施通常包括消防供水管道、消防水池、消防水箱、消防水泵、消防稳(增)压设备、消防水泵接合器等。消防给水系统的分类及特点1.按水压分:(1)高压消防给水系统能始终保持满足水灭火设施所需的工作压力和流量,火灾时无须消防水泵直接加...查看详情

    用户:pl_99644551 浏览量:74 时间:2023-03-03
  • 在建筑物内部设置消防给水系统,用于扑灭建筑物中一般物质的火灾,是最经济有效的方法。建筑消防给水系统按功能和作用原理不同可分为室内消火栓给水系统、自动喷水灭火系统等。灭火剂:水、卤代烷、二氧化碳、干粉、水蒸汽、泡沫等。室外消防给水系统的任务是供给消防水池和消防车用水。室内消防给水系统分低层建筑和高层建筑室内消防给水系统,其划分主要是根据消防车的供水能力及消防登高器材的性能来确定的。规定其划分界限为1...查看详情

    用户:pl_15629185 浏览量:138 时间:2023-03-03
  • 2019年10月15日中国消防安全产业大会CFIC2019在北京隆重召开,洪恩流体科技有限公司副总工程师许文建受邀出席,并发表题为《物联网消防给水系统的研发与应用》的主题演讲,分享了洪恩流体科技有限公司在消防给水系统领域所做的技术创新以及物联网消防给水系统产品的研发理念,并从安全可靠的硬件和物联网软件技术两方面分别进行了阐述。许文建表示,消防给水系统是在火灾或紧急情况下进行自动或主动灭火的系统,是...查看详情

    用户:pl_12561550 浏览量:71 时间:2023-03-03
  • 这是消防给水系统的泄压阀设置图片,泄压阀可以水平安装,也可以垂直安装,但安装时应注意阀体水流进出口方向,不能搞错;如泄压阀排水口位置较远,泄水管路过长(>20m),泄水管口径宜比泄压阀规格放大一档,以防止泄流不畅产生背压,保证泄压阀阀前管网压力稳定。这是消防给水系统的减压阀组的安装,设置有两组减压阀组一用一备,减压阀前后设置有控制阀门,压力表、过滤器,设置有安全阀。这是消防给水系统的减压阀组...查看详情

    用户:pl_21748866 浏览量:80 时间:2023-03-03
  • 某一类高层公共建筑,建筑体积大于50000m3,建筑高度61.8m,室外消火栓系统设计水量40L/s,室内消火栓系统设计水量40L/s。高位消防水箱有效水深H2=1.85m。稳压设备设置采用上置式和下置式两个方案。上置式稳压设备处压力开关到最不利消火栓栓口净高H1=6.7m,最高有效水位到下置式稳压设备处压力开关净高H3=67.2m,最不利消火栓栓口到消防水泵处压力开关净高H'=58.6m,最不利...查看详情

    用户:pl_05001312 浏览量:92 时间:2023-03-03
  • ◆◆考点1◆◆根据《消防给水及消火栓系统技术规范》的规定,下列情况下可不设备用泵:(1)建筑高度小于 54m 的住宅和室外消防给水设计流量小于或等于 25L/s 时;(2)建筑的室内消防给水设计流量小于或等于 10L/s 的建筑。◆◆考点2◆◆柴油机消防水泵的供油箱应根据火灾延续时间确定,且油箱最小有效容积应按 1.5L/kW 配置,柴油机消防水泵油箱内储存的燃料不应小于 50% 的储量。◆◆考点...查看详情

    用户:pl_29978161 浏览量:51 时间:2023-03-03
  • 型号介绍消防给水系统相信大家都见过在公路边上这些红色的小桩子,这就是消火栓的一种,它属于整个消火栓给水系统的一部分。消火栓是一个十分重要的消防产品,但是它不是独立存在的,在它背后隐藏了许多大家平时看不到的东西,这些东西为消火栓能正常使用做出了重大贡献。小编整理这些“幕后英雄”他们的名称和分类。 室外消火栓1、按安装场合分为:地上式、地下式2、按进水口连接形式分为:承插式(公称压力1.0MPa)、法...查看详情

    用户:pl_14657424 浏览量:42 时间:2023-03-03
  • 转眼进入七月中旬,2018一级消防工程师新版教材已发布,不少考生已开始新一轮的消防工程师备考。消防规范是消防备考中必备复习资料,今天小编整理了《消防给水及消火栓系统技术规范》中,消防给水系统常见问题分析,供各位考生备考。1、消防水池有效容积即最低水位的确定一直以来,某些同行在消防水池有效容积的计算上都存有疑问,当消防水池占地面积确定的情况下,其有效容积仅与有效水深有关。有效水深即消防水池最高水位和...查看详情

    用户:pl_48589270 浏览量:63 时间:2023-03-03
  • 在日常火灾消防工作中,水做成消防灭火剂有诸多实用特点。常见的用水消防系统有自动喷水灭火系统和灭火栓系统等。自动喷水灭火系统该系统是指由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件,以及管道、供水设施组成,并能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。灭火栓系统室外消火栓给水系统。是指设置在建筑物外墙中心线以外的一系列消防给水设施,可为消防车等消防设备提供火场消防用水,或通过进户管为室内消防...查看详情

    用户:pl_70653865 浏览量:35 时间:2023-03-03