知识点:稳高压消防给水系统 2.1.2 高压消防给水系统 constant high pressurefire protection water supplysystem 能始终保持满足水灭火设施所需的工作压力和流量,火灾时无须消防水泵直接加压的供水系统。 2.1.3 临时高压消防给水系统 temporary high pressure fire protection water...查看详情
知识点:临时高压消防给水系统 设置在高层建筑内的消火栓给水系统称为高层建筑室内消火栓给水系统,高层建筑一旦发生火灾,火势猛、蔓延快,救援及疏散困难,极易造成人员伤亡和重大经济损失,因此高层建筑的室内消火栓系统应采用独立的消防给水系统,一般可分为不分区消防给水方式和分区消防给水方式。现在主要介绍分区消防给水方式。那么什么时候需要设置分区供水呢? 1.高层建筑最低消火栓栓口的静水压力大于1....查看详情
对于昨天公众号发布的《广东省住房和城乡建设厅关于明确建设工程消防设计审查验收工作有关事项的通知》(粤建质函〔2020〕30号)关于可不办理消防设计审查验收或备案的内容,有小伙伴反映,该文件已经废止,认为该文件是在住建部的《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》(住建部令第51号)发布之前出台的,而《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》(2020年4月1日公布,2020年6月1日施行)并无相关可不...查看详情
知识点:高压消防给水系统 在消防设施的学习中,各种压力让大家头疼。今天进行一个汇总,系统工作压力,设计工作压力、工作压力、试验压力、额定工作压力…… 01 系统工作压力 系统工作压力系指消防给水系统可能产生的最大运行压力,是选择管材、管件的配件等产品的重要依据之一,同时也用于确定压力管道水压强度试验的试验压力。 消防给水系统中采用的设...查看详情
知识点:高压消防给水系统 高压消防给水系统 能始终保持满足水灭火设施所需的工作压力和流量,火灾时无须消防水泵直接加压的供水系统。 设计时要注意以下几点: 1、管网高压系统 至少有独立可靠的两路及以上供水接入消防系统,同时满足: ①、任一水源供水管最小流量不小于消防给水设计流量。 ②、任一水源供水管最小压力不小于消防系统最不利点所需供水压力。 2、重力高压...查看详情
消防水带是常见消防设施,它是室内消火栓系统的重要组成部分,消防水带的缺失、破损、腐化都会使得室内消火栓系统丧失灭火作用,因此对消防水带的检查不可轻视疏忽。 在消防审验过程中,我们应该对消防水带的产品型号、合格证明文件、功能实测等方面进行重点检查。 #1消防水带的验收步骤 1.明确设计文件对消防水带的型号要求。 设计文件中一般会对消防水带的材质和长度做出要求。 2.核对现场消防水带的材质、型号。 ...查看详情
小型办公室装修虽然没有大型办公室装修更注重消防安全的检测,但在装修过程中,有贴心思量的设计师一定会把消防安全设计其中,那么小型办公室装修做消防有哪些注意事项? 1、门面重要,心思要巧 小型办公室的数量可谓是不行计数,怎么在众多办公室中鹤立鸡群,要用好心思。办公室大门是一个公司的门面,也是公司的支柱,装饰妥当会起到美化、安全,一举两得的作用,反之则会有农民企业家、暴发户之感。怎么保证门面妥当。...查看详情
一、定义 动水压力:消防给水系统管网内水在流动时管道某一点的总压力与速度压力之差,简称动压。 静水压力:消防给水系统管网内水在静止时管道某一点的压力,简称静压。 二、静水压力 1.不同建筑最不利点处的静水压力 2. 稳压泵 1)稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa。2)稳压泵的设计压力应保持系统自动启泵...查看详情
钢结构因自身自重轻、跨度大、强度高,施工简便、结构简单,大部分构件都在工厂加工完成,可实现工业化生产等优点,逐步成为厂房的主要结构形式。当下很多新型厂房都是以钢结构或轻钢结构搭建。但钢结构厂房缺点也很明显:耐火性差,防火等级低,在高温作用下钢结构易产生变形,屈服强度会下降,容易发生坍塌,造成人员伤亡与财产损失。那么,钢结构厂房的防火设计需要如何去做呢? 无尘净化钢结构厂房消防设计要点 ...查看详情
◆设计问题 消防水泵吸水管与吸水干管未采用管顶平接。 消防水泵吸水管上采用同心异径管。 ◆标准条文 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 5.1.13 离心式消防水泵吸水管、出水管和阀门等,应符合下列规定: 2 消防水泵吸水管布置应避免形成气囊。 ◆设计探讨 消防水泵吸水管的气囊,减少实...查看详情
住房和城乡建设部根据建设工程消防标准化工作需要,决定设立住房和城乡建设部建设工程消防标准化技术委员会,由中国城市规划设计研究院、中国建筑科学研究院有限公司承担秘书处工作。 第一届住房和城乡建设部建设工程消防标准化技术委员会由49名委员(名单如下)组成,范维澄任主任委员,王立秋、王清勤、李引擎、倪照鹏任副主任委员,刘斌任秘书长,刘文利任副秘书长。 第一届住房和城乡建设部建设工程...查看详情
...查看详情
一、系统简介 物联网消防给水系统从硬件和软件两个方面出发,在水力机械、控制系统、产品质量、生产测试、系统设计、系统调试、日常维护、消防监督和技术服务等多环节、多角度提出的系统整体解决方案,解决常规建设模式的固有分散采胸兼容性差、故障点多、责任归属不清晰、监控时效滞后、维保水平不高等严重影响消防给水系统安全可靠性的各类突出问题,提高了消防给水系统的安全可靠性和灭火效能。 二、系统组...查看详情
大型商业综合体普遍采用大型中庭或有顶商业步行街,或大型中庭与有顶商业步行街组合的建筑形式,由于组成有顶商业步行街的两侧建筑的外立面形式多样化,有顶商业步行街与大型中庭的外观形式趋同,在外观形式上很难分辨。本文重点来探究下大型商业中庭与有顶商业步行街的本质区别和消防设计逻辑。 有顶商业步行街与中庭的本质区别:根据《民用建筑设计术语标准》GB/T50504-2009第2.5.23条对中庭的定义,建筑中...查看详情
2021年,消防救援局制定了《密室逃脱类场所火灾风险指南(试行)》《密室逃脱类场所火灾风险检查指引(试行)》(以下简称《风险指南》《检查指引》),用于指导对密室逃脱类场所开展相应的消防安全管理工作,但尚无针对密室逃脱类场所特点进行消防设计的相应消防技术标准,密室逃脱类场所如何进行消防设计一直是业界难点。本文就密室逃脱类场所的功能定位、特点及根据现行消防技术标准等方面来探讨该类场所的消防设计。 1、...查看详情
本期就剪刀楼梯间在不同应用场景下的消防设计进行探讨,仅供参考。 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第5.5.10条和第5.5.28条分别对剪刀楼梯间在高层公共建筑和住宅建筑中作为两个独立安全出口的情形的消防设计做了具体规定。从这两条条文可看出,当高层公共建筑和住宅因建筑面积限制,难以按规范规定设置两个楼梯间的情况下,可采用剪刀楼梯间代替两个楼梯间,但楼梯间应为防烟楼梯间,...查看详情
消防水泵选择通用要求 1.消防水泵零流量时的出口压力不应大于设计工作压力的140% ; 2. 消防水泵的流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线, 当消防水泵出流量为设计流量的5% - 10% 时, 其出口压力与零流量时压力的增加值不应超过消防水泵零流量时出口压力值的1%; 3. 消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量和压力的要求; 4 . 当消防水泵出流量为设计流量的150...查看详情
经组织专家委员会审查,现批准《建筑工程消防施工质量验收规范》为广东省地方标准,编号为DBJ/T15-248-2022。 本标准自2023年8月1日起实施 。 本标准由广东省住房和城乡建设厅负责管理,由主编单位负责具体技术内容的解释,并于出版后在广东省住房和城乡建设厅门户网站(http://zfcxjst.gd.gov.cn)公开标准全文。 广东省住房和城乡建设厅 2022年12月2...查看详情
喷淋系统有消防泵房、楼梯间、电梯前室、地下室、屋顶等重点检查部位以及末端试水装置;管道支架、吊架、防晃支架设置等质量关注点质量关注点,那么常见的质量通病有哪些呢?以及我们该如何防治? 通病1 自...查看详情
一、消防给水系统中采用的设备、器材、管材管件、阀门和配件等系统组件的产品工作压力等级,应 大于 消防给水系统的系统工作压力,且应保证系统在可能最大运行压力时安全可靠。 条文说明:本条要求消防给水系统中管件、配件等的产品工作压力不应小于管网的系统工作压力,以防火灾时这些部位出现渗漏或损坏,影响消防供水的可靠性。 二、低压消防给水系统的系统工作压力应根据市政给水管网和其他给水管网等...查看详情