本专题为土木在线排烟设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与排烟设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
图纸简介: 本工程为某休闲度假中心,本图纸包含了地下一层空调、通风、防排烟平面图,一层空调、通风、防排烟平面图,二层空调、通风、防排烟平面图,三层空调、通风、防排烟平面图,四层空调、通风、防排烟平面图,可供参考。 投稿网友: sunhongxue321 上传时间: 2013-09-23...查看详情
请问各位大神锅炉排烟管道水平安装坡度是多少?在线等答案!!...查看详情
有一个修建走廊长60多米,两头有开窗,但由于两头到中心的间隔超越三十米,天然排烟不能满意,所以有必要设机械排烟,想问一下能不能设一个排烟井管中心一块,两头用窗户天然排烟? 能够合用。地方性标准上有明确要求。机械排烟二边窗户大概做成固定窗,要区分防烟分区。同一个防烟分区内不允许既有天然排烟又有机械排烟。通常是一个防火分区,火灾时天然排烟会遭到机械排烟的影响,所以实践上会呈现机械排烟量偏小的状况 1、...查看详情
现有一宿舍楼,一二层走廊两侧为房间,走廊两头有窗,在中间位置加了两处机械排烟。但三层走廊一侧为房间,另一侧为带窗外墙,也就是走廊的一侧都是可开启的窗,但消防还是让加机械排烟,说超过60米走廊有自然排烟也不可以,必须机械排烟,想知道这条是出自哪里?知道高规里有一条,但说的是内走道,内走道定义是什么?而且本建筑也只有3层而已,不属于高层。真心求教!...查看详情
低速排风,高速排烟,满足平时排风要求为主,以便减少风管尺寸,故此平时排风风管风速控制在8m/S以下,对否?如果管道加消声器,有无违法消防规范?貌似找不到低规对这样东东的要求啊,还是注明下消声器采用不燃材料就可以用了?...查看详情
• 排烟口应设在顶棚上或靠近顶棚的墙面上,设在顶棚上的排烟口,距可燃构件或可燃物的距离不应小于1m。 • 排烟口应设有手动和自动开启装置,平时关闭,当发生火灾时仅开启着火楼层的排烟口。 • 防烟分区内的排烟口距最远点的水平距离不应超过30m。走道的排烟口应尽量布置在与人流疏散方向相反的位置。 • 在排烟支管和排烟风机入口处应设有温度超过280时能自行关闭的排烟防火阀。 • 排烟风机应保证在280时...查看详情
火灾发生后,应尽量控制火情向其他防火分区蔓延,在通风空调系统的通风管道中需设置防火阀。防火阀应设置在:穿越防火分区的隔墙处;穿越机房及重要房间或有火灾危险性房间的隔墙和楼板处;与垂直风道相连的水平风道交接处;穿越变形缝的两侧。防火阀的动作温度为70。 通风空调管道工程中所用的管道、保温材料、消声材料和胶粘剂等应采用不燃材料或难燃材料制作。空气中含有易燃、易爆物质时,其通风设备应采用防爆型设备。...查看详情
1.自然排烟 自然排烟是利用风压和热压作动力的排烟方式。 2.机械防烟 机械防烟是采取机械加压送风方式,以风机所产生的气体流动和压力差控制烟气的流动方向的防烟技术。 防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室和两者合用前室,应设置机械防烟设施。若防烟楼梯间前室或合用前室有散开的阳台、凹廊或前室内有不同朝向的可开启外窗,能自然排烟时,该楼梯间可不设防烟设施。避难层为全封闭式避难层时,应设加压送风设施。 楼梯间...查看详情
请问下,划分防烟分区时,设置了挡烟垂壁,距楼面高度500mm, 1.此时500mm的高度是不是就是储烟仓?还是另有规定? 2.此时,排烟口位置应该在哪里?是一定要在500mm以内?还是可以低于挡烟垂壁的高度的地方设置。 3.浙江省消防验收规范要求。。排烟口应在储烟仓内。。。 请大家解惑下。。。。...查看详情
人防地下室中,为什么防排烟风机不属于人防负荷,而火灾应急照明却接到人防负荷里面? 考不考虑转入战时状态后的消防问题啊? 感觉有点矛盾...查看详情
先附图,没图说 J8 这样的设计对吗? 正压送风只针对了楼梯间和前室,而两个走道既无自然排烟,又无防烟系统? 听说两个走道是通过余压防烟,我都不是很懂,求高人解释啊 4750255...查看详情
问个关于防排烟的问题!在通风图里哪些风机属于消防的呢?有些人说和消防联动的都属于消防的,但是我发现新风机也和消防联动啊。但是新风机不是属于空调的吗?排风机如果属于消防的时候通常选用双速风机,那么平时排风属于消防吗?因为我发现很多不是双速风机的排风机也加模块和消防联动了呀!有些风机是在室外的,但是是直接进送风井的,那么这台风机属于消防的正压风机吗?我彻底凌乱了,到底怎样才属于消防的风机呢?还有消防风...查看详情
1、通风系统包括:送风系统、排风系统、防排烟系统。根据字面意思就可以理解它们是干什么用的了。 2、一般情况下是分开施工的,比如单独的送风系统、排风系统。 3、设计人员有一般是将排风系统与防排烟系统放在一起设计以节约工程成本。 4、消防系统中的排风系统、排烟系统的区别和联系是什么?可以共用,风机不必独立也可以共用,但区分高低速。 5、消防类风机的界定范围是什么? 一个工程中,防排烟风机、正压送风...查看详情
图纸简介: 适用于住宅小区独立地下车库的标准通风说明。 投稿网友: lixun6605 上传时间: 2013-09-12 图纸省份: 上海...查看详情
图纸简介: 适用于仅带地下室通风+防排烟的住宅通风设计 投稿网友: lixun6605 上传时间: 2013-09-12 图纸省份: 上海...查看详情
这样的方案可行不? 4748087...查看详情
最近要做一城市人行过街地道,工字型,主干道长五十米左右,宽24米,通道两边是商铺,留下的通道净宽是8米。有三个出入口直接接地面,敞开式,第四个出入口接一个商场的地下一层,通道净高3米。现在要求做通风空调和排烟。想请教一下,空调只考虑两边商铺,过道只考虑排风和排烟。计算冷负荷的时候商铺跟过道之间的玻璃墙还需要考虑传热吗?过道排风考虑换气次数取6次,合适吗?...查看详情
敬请大家提提问题。...查看详情
地下室做防排烟时,选用双速风机,平时低速排风,火灾时高速排烟,我想请教下此时风道内的风速范围应为多少?...查看详情
图纸简介: 四星级酒店中央空调全套图纸,共15层,中央空调系统主机使用水冷螺杆冷水机组。还有酒店的防排烟施工图,可供参考。 投稿网友: wkb530 上传时间: 2013-09-10...查看详情