  • 1.自然排烟 自然排烟是利用风压和热压作动力的排烟方式。 2.机械防烟 机械防烟是采取机械加压送风方式,以风机所产生的气体流动和压力差控制烟气的流动方向的防烟技术。 防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室和两者合用前室,应设置机械防烟设施。若防烟楼梯间前室或合用前室有散开的阳台、凹廊或前室内有不同朝向的可开启外窗,能自然排烟时,该楼梯间可不设防烟设施。避难层为全封闭式避难层时,应设加压送风设施。 楼梯间...查看详情

    用户:maoyl2008 浏览量:6065 时间:2013-09-18
  • 请问下,划分防烟分区时,设置了挡烟垂壁,距楼面高度500mm, 1.此时500mm的高度是不是就是储烟仓?还是另有规定? 2.此时,排烟口位置应该在哪里?是一定要在500mm以内?还是可以低于挡烟垂壁的高度的地方设置。 3.浙江省消防验收规范要求。。排烟口应在储烟仓内。。。 请大家解惑下。。。。...查看详情

    用户:jj520078 浏览量:10546 时间:2013-09-17
  • 人防地下室中,为什么防排烟风机不属于人防负荷,而火灾应急照明却接到人防负荷里面? 考不考虑转入战时状态后的消防问题啊? 感觉有点矛盾...查看详情

    用户:小羽毛 浏览量:1061 时间:2013-09-17
  • 通风排烟图片1

    先附图,没图说 J8 这样的设计对吗? 正压送风只针对了楼梯间和前室,而两个走道既无自然排烟,又无防烟系统? 听说两个走道是通过余压防烟,我都不是很懂,求高人解释啊 4750255...查看详情

    用户:fengtian707 浏览量:3479 时间:2013-09-16
  • 问个关于防排烟的问题!在通风图里哪些风机属于消防的呢?有些人说和消防联动的都属于消防的,但是我发现新风机也和消防联动啊。但是新风机不是属于空调的吗?排风机如果属于消防的时候通常选用双速风机,那么平时排风属于消防吗?因为我发现很多不是双速风机的排风机也加模块和消防联动了呀!有些风机是在室外的,但是是直接进送风井的,那么这台风机属于消防的正压风机吗?我彻底凌乱了,到底怎样才属于消防的风机呢?还有消防风...查看详情

    用户:tudou_xiansheng 浏览量:1896 时间:2013-09-13
  • 1、通风系统包括:送风系统、排风系统、防排烟系统。根据字面意思就可以理解它们是干什么用的了。 2、一般情况下是分开施工的,比如单独的送风系统、排风系统。 3、设计人员有一般是将排风系统与防排烟系统放在一起设计以节约工程成本。 4、消防系统中的排风系统、排烟系统的区别和联系是什么?可以共用,风机不必独立也可以共用,但区分高低速。 5、消防类风机的界定范围是什么? 一个工程中,防排烟风机、正压送风...查看详情

    用户:qianshui_xiaobai 浏览量:25534 时间:2013-09-13
  • 图纸简介: 适用于住宅小区独立地下车库的标准通风说明。 投稿网友: lixun6605 上传时间: 2013-09-12 图纸省份: 上海...查看详情

    用户:lixun6605 浏览量:469 时间:2013-09-12
  • 图纸简介: 适用于仅带地下室通风+防排烟的住宅通风设计 投稿网友: lixun6605 上传时间: 2013-09-12 图纸省份: 上海...查看详情

    用户:lixun6605 浏览量:749 时间:2013-09-12
  • 通风排烟图片1

    这样的方案可行不? 4748087...查看详情

    用户:li642152 浏览量:702 时间:2013-09-12
  • 最近要做一城市人行过街地道,工字型,主干道长五十米左右,宽24米,通道两边是商铺,留下的通道净宽是8米。有三个出入口直接接地面,敞开式,第四个出入口接一个商场的地下一层,通道净高3米。现在要求做通风空调和排烟。想请教一下,空调只考虑两边商铺,过道只考虑排风和排烟。计算冷负荷的时候商铺跟过道之间的玻璃墙还需要考虑传热吗?过道排风考虑换气次数取6次,合适吗?...查看详情

    用户:samaright 浏览量:2089 时间:2013-09-12
  • 敬请大家提提问题。...查看详情

    用户:qingcao5 浏览量:634 时间:2013-09-11
  • 地下室做防排烟时,选用双速风机,平时低速排风,火灾时高速排烟,我想请教下此时风道内的风速范围应为多少?...查看详情

    用户:huyue718 浏览量:1496 时间:2013-09-11
  • 图纸简介: 四星级酒店中央空调全套图纸,共15层,中央空调系统主机使用水冷螺杆冷水机组。还有酒店的防排烟施工图,可供参考。 投稿网友: wkb530 上传时间: 2013-09-10...查看详情

    用户:wkb530 浏览量:491 时间:2013-09-10
  • 论文简介:结合深圳地铁的实际情况重点说明FAS 和BAS 系统的接口形式 和BAS 系统实现联动控制的流程及实现方法从而为地铁正常安全地 运营提供技术保障 投稿网友:zwf2x 上传时间: 2013-09-09...查看详情

    用户:zwf2x 浏览量:568 时间:2013-09-09
  • 如果某排烟专用系统带多个防烟分区,此时,每个防烟分区排烟口或支路一般做成常闭的风口或排烟阀,风机前排烟阀常开。此种设计,发生火灾时,仅需要开启火灾防烟分区的一个(或两个)排烟阀(或口)。火灾时,阀门动作数量最少。控制最简单可靠。 反之,如果,这种情况末端阀门或风口常开。风机前排烟阀常闭。火灾时,则应关闭全部火灾无关区域防火阀。开启风机前排烟阀。 并检测火灾区域排烟阀或口处于开启状态。阀门动作数量多...查看详情

    用户:sentaicwy 浏览量:10586 时间:2013-09-09
  • 如题,我看到过,怎么突然忘记在哪本书了,哪位专家告诉我...查看详情

    用户:xj75652236 浏览量:685 时间:2013-09-07
  • 1,防排烟电动防火阀连锁风机 是不是所有的排烟阀都要连锁风机启动,任意一个防火阀都联动停排烟机,如果是最末端的280°动作了也联动停排烟机? 同一个防火分区内的,排烟阀动作,联动启动本防火区的排烟机。末端的280度的,动作,停排烟机,可通过阀接入配电柜实现,也可接模块通过编程实现 2,防排烟电动防火阀280°--自动关闭--联动停排烟机海湾8301输出模块的反馈怎么编联动公式停排烟机? 还是用2个...查看详情

    用户:sentaicwy 浏览量:1710 时间:2013-09-06
  • 图纸一套40~50张,设计很有深度,也很全面。包括:平面、剖面、大样、节点、电气、控制、系统图等等 气流组织方式有上送下回、侧送、旋流、喷口送风 品牌 主要采用大金、麦克维尔 仅仅学术交流,不盈利,免费下载!...查看详情

    用户:junzhi123 浏览量:6067 时间:2013-09-06
  • 图纸简介: 该工程为某地23层集中空调办公楼空调通风系统及防排烟系统原理图,图纸1张,具体内容包括办公室新风系统,展示大厅空调系统,楼梯间及其前室加压送风系统,卫生间集中排风系统。 投稿网友: yomoto 上传时间: 2013-09-04...查看详情

    用户:yomoto 浏览量:686 时间:2013-09-04
  • 送风排烟 安装费多少钱一平方可以做呀~~ 急急急 工程概述,面积7000多平方,只负责安装请问,多少一平方可以接呀,现在的人工贵。怕赔钱了。...查看详情

    用户:lned2608 浏览量:1518 时间:2013-09-03