  • 有一工程,地下室立体车库部分面积约1840平米(按车规设有两个防火分区),配电室170平米,消防水泵房350平米,换热间190平米,发电机房100平米,其它150平米,现在消防队要求车库设机械排烟,请教各位高手如何解决类似情况,有没有明确的依据?...查看详情

    用户:yangbaoen_hvac 浏览量:1579 时间:2014-03-05
  • 新手求解答,一般地下室排烟机设计是每多少平米1KW功率啊?求大概...查看详情

    用户:星空1986 浏览量:938 时间:2014-03-04
  • 高层建筑,外墙面为玻璃幕墙,无法开窗,超过100平的做机械排烟?是不是设置了上悬窗也必须做排烟啊?高规上说无窗或设固定窗的房间。 走廊长度超过60米,需要设置挡烟垂壁,但是走廊吊顶比较低,2.4米,求教挡烟垂壁如何设置?...查看详情

    用户:yilawyn 浏览量:1954 时间:2014-03-03
  • 图纸简介: 某住宅二期通风防排烟施工图,本工程由负一层汽车库及设备用房、8栋一至十六层住宅、9栋一层商业社区用房、二至十六层住宅组成。本图纸含以下内容:通风工程安装通用说明、图纸目录、材料表、通风设计图例、负一层防烟分区示意图、通风平面图、通风机房大样图、剖面图、加压送风系统图等等,图纸可供参考! 投稿网友: mozixr 上传时间: 2014-03-03...查看详情

    用户:mozixr 浏览量:403 时间:2014-03-03
  • 厨房排烟离心风机噪声原因主要有以下三部分: 1、风机机体及管道噪声:包括风机振动噪声、风机机械噪声和电机噪声; 2、高空排风口噪声:排风口噪声为该工程治理难点,其中又分为离心风机低频空气动力性噪声和高速气流再生噪声; 3、管道振动噪声:高速气流撞击管道及机组振动引起的排风管道振动噪声,该噪声为次要噪声源。 噪声治理措施简述 1、风机房隔声治理:对风机及底部管道设置低频高吸隔音房,并设置散热进、出风...查看详情

    用户:fxcm10 浏览量:4849 时间:2014-03-02
  • 请问高层建筑中机械加压防烟竖井(混泥土风道)截面积大小是由哪个专业确定的,是建筑专业还是我们计算出来把数据给建筑专业?...查看详情

    用户:lzw5210 浏览量:803 时间:2014-03-02
  • 地下室消防排烟机或补风机双电源切换后是否能引出消防电梯集水井潜水泵的供电回路? 本人认为应该是不行的,依据如下: 根据《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008)13.9.6消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等的两个供电回路,应在最末一级配电箱处自动切换。消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置。 13.9.9除消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等消防设备外,各防火分区的消防用电设备,...查看详情

    用户:lesion 浏览量:6973 时间:2014-03-01
  • 通风排烟图片1

    本人有份关于厂房的防排烟系统的图纸被审图公司卡住了。 先介绍下情况,厂房一共19000多平方,一共3层,每层都开有自然排烟窗,也按面积的2%设计的排烟窗,但因为建筑太大,有局部地方未能开窗,就这些局部的地方,超过了规范风口不能超过30米的间距,一开始是没有设计排烟,给审图公司打了回来,后来我设计了防排烟系统,保证了自然排烟窗跟机械排烟的风口都能满足不超过30米的限制,但审图公司什么理由都没给,就说...查看详情

    用户:recoba925 浏览量:46978 时间:2014-03-01
  • 画了个带电动排烟窗的博物馆 求电动排烟窗控制器的内部细化图。...查看详情

    用户:lixishou 浏览量:1466 时间:2014-02-28
  • 一内走道,无法开窗户,需要做机械排烟,走道两侧的房间也无法开窗户,这种情况,机械排烟怎么做,以下三种情况哪一种正确:1、内走道设置排烟竖井,排烟量按照走道和房间合在一起划分防烟分区计算排烟量,仅在走道设置风口即可,2、仅在以内走道面积来计算,划分防烟分区,风口设在内走道;3、房间和内走道分别划分防烟分区,且均要设置风口。以上三种情况哪种是正确的,欢迎各位来讨论。...查看详情

    用户:mage780705 浏览量:7679 时间:2014-02-26
  • 高层住宅,地下室是很多丙类库房,消防局要求库房的门均为乙级防火门,但是有的库房内开不成窗户,这种情况是不是开不了窗户胡房间均要有排烟口,每间库房为一个防烟分区?...查看详情

    用户:mage780705 浏览量:645 时间:2014-02-25
  • 请教排烟支管上设置280C排烟防火阀怎么理解?先谈谈我的看法,分两种情况: 1、当一台风机担负两个及两个以上防烟分区以上时,应在各防烟分区设置(即支管)设置排烟防火阀; 2、当一台风机风机担负一个防烟分区时,即使存在排烟支管,也没有必要在支管上设置排烟防火阀, 举个例子:一车库内有多个防烟分区,每个分区均由一台风机担负,这时,从风机出来,有可能会在这个防烟分区内设置几个支管,这个时候就不需要设置排...查看详情

    用户:mage780705 浏览量:10812 时间:2014-02-25
  • 屋顶的正压送风机与排烟风机能否共用一个电源箱?...查看详情

    用户:zxm9112003 浏览量:5125 时间:2014-02-24
  • 图纸简介: 本工程为广东清远某高层住宅小区通风防排烟设计施工图;图纸共19张。小区地下二层,地上1#~4#四栋住宅,其中1#、2#楼32层,顶标高99.9m2;3#、4#楼26层,顶标高79.500.其中1#、2#楼1-3层为商铺和商业用房,4 -32层为住宅;3#、4#楼首层架空,2-26层为住宅。 图纸具体内容:首层防排烟平面图,二层防排烟平面图,3-26层防排烟平面图,屋顶防排烟及空调...查看详情

    用户:gavin47 浏览量:507 时间:2014-02-24
  • 图纸简介: 该图为重庆某大型商场空调、防排烟设计施工图,包含空调风管平面布置图,防排烟风管平面图、水管平面图、水管系统图和机房平面布置图等。可供参考。 投稿网友: boshiqiang 上传时间: 2014-02-22...查看详情

    用户:boshiqiang 浏览量:486 时间:2014-02-22
  • 本帖最后由 sentaicwy 于 2014-2-21 10:00 编辑 排烟防火阀一般安装在机械排烟系统的管道上,平时呈开启状态,火灾时当排烟管道内烟气温度达到280度时关闭,并在一定时间内满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用。 防火阀的分区设置 一、规范依据1《GB50016-2006建筑设计防火规范》对防火阀的设置规定如下:1、穿越防火分区处;2、穿越通风、空气调节机房的房间...查看详情

    用户:sentaicwy 浏览量:6666 时间:2014-02-21
  • 图纸简介: 祥成家园地下负一、二层车库位于四川省安岳,建筑面积19101.2m2 ,每层分成两个防火分区,按每个防烟分区面积≤2000m2,所以每个防火分区分成两个防烟分区,每个防烟分区内设计一个排风(烟)系统;在每个防烟分区内设计一个新风送风系统。另外负二层设计有配电房、发电机房等设备用房。 投稿网友: cherrik2010 上传时间: 2014-02-19...查看详情

    用户:cherrik2010 浏览量:433 时间:2014-02-19
  • 通风排烟图片1

    小弟最刚在学习住宅的防排烟设计,有几个问题想请教下大家: 1、风量的计算方法有风速法、压差法、查表,大部分算出来是风速法比较大, 但是风速法 L=n * F * V (1+b) *3600 /a 其中v——开启门洞处的平均风速,取0.6~1.Om/s; a——背压系数,根据加压间的密封程度,取值范围为O.6~1.0;b——漏风附加率,取0.1~0.2; 小弟有一疑问,v 、a、b的取值不一样的话,...查看详情

    用户:coldtea 浏览量:20079 时间:2014-02-18
  • 在通风、空调系统管道上设防火阀,在排烟系统管道上设排烟防火阀,以防止火灾时高温有毒烟气传输,引起火灾蔓延扩大和毒性加重。 1.在下列情况之一的通风、空调系统的风管应设置防火阀: (1)管道穿越防火分区的隔墙处;(2)管道穿越通风、空气调节机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处;(3)垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段(4)管道穿越变形缝的两侧。 上述部位的防火阀,当火灾中管道中气体的温度...查看详情

    用户:sentaicwy 浏览量:2965 时间:2014-02-18
  • 排烟防火阀装置在排烟系统管路上,平常通常呈封闭状况,火灾时手动或电动敞开,起排烟效果. 当排烟管道内烟气温度抵达280℃时封闭,在必定时刻内能满意耐火稳定性和耐火完好性要求,起排烟效果的阀门。 排烟防火阀的阀门在平常情况下都是处于封闭状况下的,只要呈现火灾的时分才需求咱们手动或者是其自个主动进行翻开。假设管道内部的气流温度现已抵达了280℃温度的时分,那么此刻排烟阀的温感器就会开端工作,最终即是阀...查看详情

    用户:sentaicwy 浏览量:1126 时间:2014-02-14