排烟更新时间:2025-12-21 17:02:57

本专题为土木在线排烟设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与排烟设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 排烟防火阀是装在排烟系统管道上,鸭嘴阀在必定时刻内能满足耐火稳定性和耐火完好性需求,起阻火隔烟作用的阀门。动作温度通常为280℃。水力控制阀发作火灾,排烟防火阀可主动或手动翻开进行排烟,当烟气温度到达或超越280℃时,阀门主动封闭,低温阀门避免火灾延伸。排烟风机应保证在280℃时仍能接连工作30min。 排烟防火阀的设置需求主要有以下三个方面: 榜首、排烟系统的排烟支管上,排气阀、排泥阀应设排烟防...查看详情

    用户:sentaicwy 浏览量:786 时间:2014-04-14
  • 排烟防火阀是一种特制的消防部件,是指安装在排烟系统的管道上,平时呈敞开状态,火灾时当管道内气体温度到达280℃时主动关闭,在必定时间内能满意耐火稳定性和耐火完好性需求,起隔烟阻火效果的阀门。 排烟防火阀的作业原理是借易熔合金的温度操控,运用重力效果和绷簧组织的效果关闭阀门。当火灾发作时,火焰侵略风道,高温使阀门上的易熔合金熔解,或使回忆合金发生形变使阀门主动关闭,用于风道与防火分区贯穿的场合。作为...查看详情

    用户:sentaicwy 浏览量:1280 时间:2014-04-11
  • 图纸简介: 1.建筑用途:超市。建筑概况:负一层及一层、二层均为超市。本工程总建筑面积2484m2。 2.包括中央空调平面图 系统图 详图 设计施工说明 以及通风平面图。 3.超市采用一次回风全空气低速空调系统;气流组织为顶部送风,顶部回风。并设置机械排烟补风系统。 投稿网友: tfrlze 上传时间: 2014-04-11...查看详情

    用户:lzetfrtfrlze 浏览量:521 时间:2014-04-11
  • 地下室排风排烟系统,平时排风失火排烟,侧排。刚开始从事设计的时候就有人跟我说,排风口设置在主管上好,可是我觉得比如一个长方形的的车库,我一根主管就拉到头了,在两侧设排风口的,同样的排风口靠近风机侧的阻力必然小很多,排走的风量也要大,这样就得让远端的风口大点,近段的风口小点,但这样近端的风口排风速度又怎么保证呢?所以我觉得是不是都设置支管在支管上设风口比较好呢?...查看详情

    用户:a419491927 浏览量:7004 时间:2014-04-11
  • 1.接在此防火分区的ALE应急照明箱 2.风机房双切箱,此箱给本房间的风机供电...查看详情

    用户:gzbxdesign2 浏览量:894 时间:2014-04-11
  • RT 非高层建筑 一个小学的地下活动室,包括消防水池,楼梯间和泵房在内共960㎡(不包括共740㎡),百叶窗面积为21㎡,还有采光通风井,是否能能满足自然排烟要求?...查看详情

    用户:qq_1397114922017 浏览量:557 时间:2014-04-10
  • 有些修建地下室、停车场选用送风与排烟适用风道时,我们发现送风机和排烟机前的截止阀只能现场手动,不能实现操控室的长途操控,平常,送风机作业,其前端的截止阀呈敞开情况,一旦发作火灾时,需人到现场往封闭风机前的截止阀,这很不实践,直接影响排烟系统。因而,主张将排烟防火阀添加长途操控功用。 排烟防火阀是指安装在排烟系统管道上,平常呈敞开状态,火灾时当管道内气体温度到达280℃时主动封闭,在必定时间内能满意...查看详情

    用户:sentaicwy 浏览量:1671 时间:2014-04-10
  • 高层地下室机械排烟时的补风, 《高规》补风量不宜小于排烟量的50%, 可以不用机械补风而是采用设置窗井的自然补风做法吗?如果采用设置窗井的自然补风做法,按照《高规》 ,这个窗井在室内可开启窗面积不应小于地下室面积的2%。...查看详情

    用户:乙单512 浏览量:2297 时间:2014-04-09
  • 排烟防火阀是家庭生活中经常会用到的东西之一,它是指安装在排烟系统管道上,平常呈开启状况,火灾时当管道内气体温度到达280℃时主动封闭,在必定时间内能满意耐火稳定性和耐火完好性需求,起隔烟阻火效果的阀门。 排烟防火阀的作业原理是借易熔合金的温度控制,运用重力效果和绷簧组织的效果封闭阀门。当火灾发作时,火焰侵略风道,高温使阀门上的易熔合金熔解,或使回忆合金发生形变使阀门主动封闭,用于风道与防火分区贯穿...查看详情

    用户:sentaicwy 浏览量:2591 时间:2014-04-09
  • 排烟防火阀在通风行业中占用非常重要的效果,通常我们把它用在通风、空调体系的送、回风管路上,平时呈敞开状态,当火灾一旦发作,管道内气体温度到达70℃时即自行封闭,并在必定时刻内能满意耐火稳定性和耐火完整性需求,起隔烟阻火效果。 在通风、空调体系管路规划中,虽经计算,但在实践工程的运转工况如果有变,则需求经过排烟防火阀阀门对体系各部分的风量进行调理,进行体系调试,将阀门的开度固定下来,合理分配,以满意...查看详情

    用户:sentaicwy 浏览量:730 时间:2014-04-08
  • 图纸简介: 本图为某小区地下车库防排烟通风施工图,建筑面积6200平方米,平时通风与火灾时排烟合用系统,包括设计说明,平面图,主要设备表 投稿网友: yhj6558 上传时间: 2014-04-07...查看详情

    用户:yhj6558 浏览量:433 时间:2014-04-07
  • 同一个防火分区里面不同的防烟分区可以采用不同的排烟方式吗?? 比如说内走道的排烟, 又比如说商场的排烟,靠外墙的防烟分区可以不设置排烟口吗?...查看详情

    用户:sypshe 浏览量:3567 时间:2014-04-03
  • 排烟防火阀是家庭生活中经常会用到的东西之一,它是指安装在排烟系统管道上,平常呈敞开状况,火灾时当管道内气体温度到达280℃时主动封闭,在必定时刻内能满意耐火稳定性和耐火完好性需求,起隔烟阻火效果的阀门。 排烟防火阀的作业原理是借易熔合金的温度控制,运用重力效果和弹簧组织的效果封闭阀门。当火灾发生时,火焰入侵风道,高温使阀门上的易熔合金熔解,或使回忆合金产生形变使阀门主动封闭,用于风道与防火分区贯穿...查看详情

    用户:sentaicwy 浏览量:633 时间:2014-04-03
  • 在电梯前室的正压送风是否有必要设置一个压力感应器...查看详情

    用户:wtwdwr123 浏览量:1136 时间:2014-04-02
  • 我现在做一个地下车库,3000平,设自动喷洒,是一个防火分区,设两个防烟分区,一个2000平,另一个1000平。地下车库的排烟量是按6次换气考虑的,那风机的排烟量是按2000平计算呢?还是按整个3000平计算呢?有遇到这类情况的吗?请帮忙解答一下呗!多谢啦!...查看详情

    用户:wmlrr1q2 浏览量:1057 时间:2014-04-02
  • 通风排烟图片1

    屋面上要求安装风机的型号是DWT-I No.4。查了一下底座外径660mm 方形,现在预留的矩形通风口共两个,外尺寸分别为:2400*660、880*550,较大的通风口安装两台型号的轴流风机,较小的安装一台。问题来了,很明显,风机的底座无法完全盖住风口,各位有没有啥方案能够解决呢? 4880793 4880794...查看详情

    用户:江湖菜菜侠 浏览量:3757 时间:2014-04-02
  • 防烟防火阀和排烟防火阀的差异?防烟防火阀首要应用于通风和空调体系,防烟防火阀通常装置在通风体系和空调体系机房的防火分隔处,是70摄氏度防火阀,平常常开,当风管中烟气温度到达70度是主动封闭。控制方法为主动。排烟防火阀首要应用于机械排烟体系中,是280摄氏度防火阀,平常为常闭,火灾发作时受火灾主动报警联动信号主动敞开,同时具有手动执行机构,可手动敞开,也可在消防控制中心长途敞开(即联动控制、手动控制...查看详情

    用户:sentaicwy 浏览量:2744 时间:2014-04-02
  • http://image.co188.com/upload/images/92/1396318092.jpg “有问题,大家聊”, 小编特地搜集了通风排烟的一些常见问题以及解答,供大家参考。 不管你是暖通大师,还是暖通小白,都可以就这些问题发表己见,希望大家能够畅快的交流! (小编土木币再向你招手哦!:P){:2_80:} 1.高层民用建筑地下楼梯间是否需要设置机械加压送风? 问:《高层民用建...查看详情

    用户:紫安娜 浏览量:13649 时间:2014-04-01
  • 排烟防火阀是最佳功能通风设备,其主要的质量规范如下: 排烟防火阀在送风体系中,送风机送出的风有必要经过主干管分配到支管中;在排烟体系中,烟气由支管到主干管后,进入排烟风机排出。当建筑物内发作火灾时,在通风、空调体系中,为了避免火势经过送风体系延伸,当送风体系中气体温度到达70℃时,防火阀组织上熔断器动作,阀门亦敏捷关阀,堵截烟气与火势沿风管延伸的通路。 排烟防火阀的效果一个杂乱的送风排烟体系,管路...查看详情

    用户:sentaicwy 浏览量:1147 时间:2014-04-01
  • 项目:某大楼地下车库B2的一个防烟分区面积为1945㎡,高3.9m 按资料要做排烟,排风和补风。 排烟量:1945*6*3.9*1.2=54615 排风量:1945*6*3*1.2=42012 补风量:42012*0.8=33609 问题如下: 1.我这些计算量是否正确? 2.排烟口的风速是小于10m/s,那么排风口的风速限制又是多少?以及补风口的风速限制又是多少? 3.风口距离地面一般有多高?是...查看详情

    用户:zcj19910131 浏览量:2172 时间:2014-03-27