距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线排烟设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与排烟设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
图纸简介: 本图纸为西部某办公楼空调、防排烟、采暖全套施工图,本项目约8万平方,共20层。分为全空气系统和风机盘管+新风系统,及散热器采暖系统。尤其是散热器采暖系统很有参考意义。 投稿网友: xiajlin 上传时间: 2014-05-26...查看详情
图纸简介: 本图为某34层地下两层高层住宅散热器采暖通风防排烟设计图纸,图纸内容包括设计总说明、各层设备管道布置平面图、系统图及大样。 投稿网友: yylyily 上传时间: 2014-05-22...查看详情
图纸简介: 本图纸为某地十一层小高层住宅防排烟通风设计图,图纸包括设计总说明、各层通风布置平面图、屋顶风机布置平面图、通风系统图和风机安装大样。 投稿网友: timeless_311 上传时间: 2014-05-22...查看详情
塔式高层设置剪刀楼梯间,与合用前室连通,前室和楼梯间均开窗设置有自然排烟,窗户是相对的两个方向贯通,中间有防火门分割前室和楼梯间,是否还要加正压送风系统?...查看详情
图纸简介: 本图纸为某分四个单元分区地下车库通风防排烟设计平面图,图纸内容包括A单元地下一层车库通风平面图、B单元地下一层车库通风平面图、D单元地下一层车库通风平面图、C单元地下一层车库通风平面图。 投稿网友: daxiong0508 上传时间: 2014-05-21...查看详情
图纸简介: 本图纸为某地下汽车库及设备房通风排烟设计施工图,图纸内容包括设计总说明、主要设备表、负一层地下室通风防排烟平面图。 投稿网友: hyl113 上传时间: 2014-05-21...查看详情
图纸简介: 大型地下车库采暖防排烟施工图纸全套地下一层,平时为汽车库,对汽车库的通风防排烟的的设计 详细 补充说明:本工程为地下车库及库房建筑,共设八个防火分区,A、B、C、D防火分区为汽车库,E、F、G、H防火分区平时为普通戊类库房.车库采用组合式全新风机组(机组:内设初效过滤段、加热段、风机段)平时送风,冬季送热风,火灾时补风。排风设备采用:HTF-型消防高温排烟专用风机(平时排风,火灾时排...查看详情
图纸简介: 某地KTV消防施工图,内容包括各分层消火栓平面图、各分层自动喷淋平面图、各分层报警平面图、各分层应急照明及疏散平面图、各分层排烟平面图、各分层逃生平面图、自喷系统图、消火栓系统图、水泵系统图、火灾自动报警系统图、消防泵配电系统图等。 投稿网友: raile 上传时间: 2014-05-20...查看详情
图纸简介: 本图为某地下超市和设备房防排烟通风系统设计施工图,每个防火分区划分为若干个排烟分区,单个防火分区作为一个独立排烟系统。设备用房通风设计,内走道排烟系统设计。图纸包括设计总说明、地下室防排烟平面图、地下室地上平面图。 投稿网友: lxz2011 上传时间: 2014-05-20...查看详情
本帖最后由 wd19901217 于 2014-5-20 17:07 编辑 有一高层建筑,其地下室有一防烟楼梯间直通地下,具备自然排烟条件,其不具备自然排烟条件的前室由建筑专业提供竖井,进行机械加压送风。然而,前室仅有一个,所开门为双扇门。 1、如果按照计算方式,同时开启门的个数仍然按照2个吗(实际只有一个) 2、如果按照《高规》,其加压送风量最少22000CMH,风量远大于保证余压所需风量,采...查看详情
RT,请教下:① 多个防烟分区共用排烟系统时,排烟风机是按最大防烟分区面积乘以120,那么当一个防烟分区着火时,由于其他防烟分区排烟口关闭,着火的那个分区风管和风口风速基本都是超了,这个情况怎么办? ②多个防烟分区共用补风系统,由于补风机风量是按排烟量50%计算的,那么对于每个防烟分区补风量能满足排烟量50%吗? ③一般多个防烟分区共用补风系统,一个着火时,其他分区的补风口是否开启?补风系统是按防...查看详情
图纸简介: 本图为某体育场周边场馆及内部设备用房防排烟系统设计图,图纸内容包括设计说明、风管布置平面图、风管布置剖面图、系统图、设备表。 投稿网友: cyb1996 上传时间: 2014-05-19...查看详情
图纸简介: 海拉尔石油勘探开发指挥部生产基地工程办公楼采暖,通风防排烟,空调设计,图纸包括:一层地热采暖干管平面图,采暖系统图,通风防排烟系统图,主要设备材料表,六层-十一层采暖、防排烟、空调平面图,机房层采暖、空调、防排烟平面图。一层采用地采暖,空调采用多联机。 投稿网友: hyp19817120 上传时间: 2014-05-19...查看详情
图纸简介: 本图纸为某四十四层超高层防排烟通风设计图,图纸内容包括设备表、各层空调通风防排烟平面图、通风系统图等。 投稿网友: guoxuezhong 上传时间: 2014-05-19...查看详情
图纸简介: 本图为某十八层住宅下带车库防排烟通风设计图纸,图纸内容包括设计总说明、各层设备布置平面图、通风系统图等。 投稿网友: yangjin_7150 上传时间: 2014-05-19...查看详情
各位大侠: 有一地下车库,做了机械排烟系统,同时做了机械补风系统,排烟风机和补风机均在地下车库不同的机房内。 补风机出口设置了70度防火阀,排烟风机入口总管上设置了280度排烟防火阀。火灾时,烟感报警,排烟防火阀打开,联运排烟风机运行,同时联动补风机运行。本是是候请教大侠们:补风机如何关闭。本人是这样想的: 一、烟温超出280度时,排烟防火阀关闭,联锁排烟风机关闭,同时联锁补风机关闭。 二、当补风...查看详情
不错哦 防排烟常用资料 可以看看的...查看详情
某高层的地下自行车库需要做排烟,面积是200平方多一点,要是按照面积x层高x6次计算分量的话,风量不到5000m3/h,但在选择风机的时候有个问题,《高规》要求单台风机最小排烟量应不少于7200m3/h,是不是也适用于此处?另外这个风量的限定是处于什么考虑的?...查看详情
如题,望大神相助,小的感激不尽!尽量说明理由。...查看详情
前室防烟系统,为防止超压,风机出入口设一旁通管,旁通管上电动阀与压差控制器联动4900664 规范对楼梯间或(合用)前室正压值有要求,超压时通过余压阀卸压也是一种办法,但余压阀安装位置往往不好找。风机设置旁通管,压差控制器与旁通管上电动阀联动,只要机房空间允许,电气控制跟上,方法可取。4900665 4900670 4900666 4900668 4900669 4900664 4900665 4...查看详情