距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线排烟设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与排烟设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
地下车库设计时考虑排烟和平时通风,两个风量不一样,选择风机时大家都是如何考虑的? 一是双速风机,但实际上根据风机样本,很难选到参数合适的风机; 二是变频,但这个成本就增加了; 三是排烟、排风各选一个分级,但这样不但成本增加,机房占地也要加大; 四是排烟排风共用一台风机,风机参数按照排烟的来选,这样也有一个问题,排烟风量要比平时通风风量大,共用一台风机就会使平时通风量变大(功率大,耗电大),而且风管...查看详情
排烟防火阀的作业原理是借易熔合金的温度操控,使用重力效果和绷簧组织的效果封闭阀门。当火灾发作时,火焰侵略风道,高温使阀门上的易熔合金熔解,或使回忆合金发作形变使阀门主动封闭,用于风道与防火分区贯穿的场合,防火阀作为一个重要的防火设备,不容忽视! 排烟防火阀可与通风机、排烟风机联锁,阀门的操作组织一侧应有不小于200mm的净空间以利维修;装置阀门前有必要查看阀门的操作组织是不是无缺,动作是不是灵敏有...查看详情
1.规范:《高规》8.4.1 一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位,应设置机械排烟设施: 8.4.1.1 :无直接自然通风,且长度超过20m的内走道或虽有直接自然通风,但长度超过60m的内走道。 8.4.1.4 除利用窗井等开窗进行自然排烟的房间外,各房间总面积超过200m2或一个房间面积超过50m2,且经常有人停留或可燃物较多的地下室。 2.概况:若一个高层住宅地下室总面积...查看详情
请教: 当一个大型多层商场发生火灾时,发生火灾的相邻防火分区及上下几层的防火分区的防排烟风机是否也需要启动,还是整个商场的所有防排烟风机启动?在那规范那部分有相关资料对此作此指引?会否是不同地区有不同的地区性指引?...查看详情
烤肉下排烟桌的排烟量取多少?200--300够吗...查看详情
通常情况下,排烟防火阀都是装置在机械排烟系统的管道上,平常呈敞开状况,火灾时当排烟管道内烟气温度到达280度时封闭,并在必定时间内满意漏烟量和耐火完好性要求,起隔烟阻火效果: (1)阀门平常处于常开状况,当气流温度到达70℃时,温感器动作,阀门封闭; (2)可通过DC24V电源使阀门封闭;(电动型排烟防火阀) (3)手动封闭或手动复位; (4)封闭后DC24V电动复位;(全自动型排烟防火阀...查看详情
一个长宽都超过70米的食堂,如果做自然排烟,距外窗30米以内才符合规范,超过30米的地方,是不是做机械排烟?用挡烟垂壁划分防烟分区?其余距外窗30米以内,是不是可以做自然排烟?...查看详情
伴随着中国大众消防认识的进步和维护公民生命财产安全的需求,许多的商业用厨房火灾的避免疑问现已导致有关部门的注重。这个时分各种类型的排烟防火阀就会为您极好的处理这个疑问,一起咱们也必须加强修建消防安全规划,加强对燃料的操控和监测,定时进行管道清洁,避免油温过高,装备救活设备。厨房油烟会影响许多人的身体健康,许多人家往往会装置排烟防火阀来削减油烟的损害,在装置排烟防火阀之前必需要查看风口的各个组织是不...查看详情
如题:一套地下室防排烟通风图纸,求份报价。 收到图纸有酬谢,请各位大哥大姐帮帮忙 联系 18978968960.QQ 409002472。...查看详情
排烟风机入口设280度排烟防火阀与风机联锁。但这常见做法,大家是否留意过280度排烟防火阀安装在室外,如果处理执行机构的防雨问题?请大家讨论。...查看详情
众所周知,每一件商品都会有自个对应的方位。排烟防火阀也不破例,关于排烟防火阀的装置也是有规则的方位的,今日小编给我们具体介绍一下: 在排烟支管上应设有当烟气温度超越280℃付能自行封闭的排烟防火阀;第8甲4.7款规则:排烟风机应在其机房入口处设有当烟气温度超越280℃时能自行封闭的排烟防火阀。依据以上标准条款,排烟风机排烟防火阀的设置方位通常有两处:排烟风机机房入口处和排烟支管上。对排烟防火阀的设...查看详情
一高层建筑的三层裙房,功能主要有大堂,多功能厅,会议室及餐饮,各房间面积都超过了100。 没有新风机房,各房间设置全热交换器,通过混凝土竖井接至裙房屋面; 各房间排烟经过竖井接至裙房屋面。 裙房外墙面是石材,业主不同意开百叶,外窗不能开。 这样的建筑真的不知道有什么好的做法了..........查看详情
像变电站 供热站 水泵房什么的是超过多少㎡,就需要用双速风机吗...查看详情
请问跟排烟风机一起的控制电源回路有什么作用...查看详情
最近碰到天津的一个工程,消防局要求补充防排烟系统。各位平时画图画不画防排烟系统图?...查看详情
按规范说:经常有人停留或可燃物较多 这两方面都不沾,应该不计入消防排烟的面积吧...查看详情
自然排烟 2.1 除建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑外,靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室,宜采用自然排烟方式。 2.2 采用自然排烟的开窗面积应符合下列规定: (1) 防烟楼梯间闪室、消防电梯间前室可开启外窗面积不应小于2.00m2,合用前室不应小于3.00m2 (2)靠外墙的防烟楼梯间每五层内可开启外窗总面积之和不应小于2.00m2 (3)长度...查看详情
就是简单的三层小商铺,底层没有走道,商铺直接对外开门,开不出足够的排烟窗,面积有大于100㎡也有小于100㎡的,像这种情况的商铺是否需要考虑排烟。...查看详情
地下车库共一个防火分区,分成2个防烟分区(每个不超2000平米),补风系统是设一套还是以防烟分区为单位设两套? 若设一套补风系统,风机的风量如何选择,是按不小2个防烟分区排烟量之和的50%计算吗?这是最不利情况,但一般情况是只有一个防烟分区起火排烟,若按上述方法选择补风机,风量是否过大,造成浪费,不知列位同行对这个问题是怎么考虑的?...查看详情
最近做一个地下车库的防排烟,求教暖通大神风机的全压怎么选择?还有压力的大小跟风口的风速有无直接关系...查看详情