消防水泵房在消防验收时检查的主要内容消防泵房是提供消防用水的关键部位,是直接关系到生命财产安全的重要部位,消防水泵房是消防系统的“心脏”。1、检查消防水泵房标志是否明显,疏散门数量是否符合规范要求,是否为甲级防火门,是否能够直通室外或安全出口;2、检查消防泵房是否设置有挡水设施,挡水设施的设置是否满足规范要求;3、检查进出消防水泵房内的管道、桥架、线槽等穿墙部位的防火封堵措施是否完好、是否满足防火...查看详情
...查看详情
河南省郑州市中原区人民法院 行政判决书(节选) (2020)豫0102行初159号 原告张寒冰等355人 。 被告郑州市城乡建设局 。 第三人郑州康桥房地产开发有限责任公司 。 关于原告张寒冰等355人不服被告郑州市城乡建设局消防验收意见书一案,郑州康桥房地产开发有限责任公司(以下简称康桥公司)与本案被诉行政行为具有利害关系作为第...查看详情
东莞市学思达教育科技有限公司: 你单位于2022年3月1日向我局申请办理“东莞市学思达教育科技有限公司装修工程”消防验收备案事项(申办流水号:20220301130947725,项目地址:广东省东莞市厚街镇厚街寮厦校园路3号),我局于2022年3月1日向你单位发出《建设工程消防验收备案凭证》(备案号:202203010098),未被确定为抽查对象。 经调查发现,东莞市学思达教育科技...查看详情
消防验收,是所有建设项目的噩梦,90%以上的项目无法一次通过《建设工程消防验收评定规则》,开发企业、设计单位、施工单位都必须严格遵守。 那么,消防验收怎样做到顺利通过?本篇文章全面解析易犯错误点,做好以下准备工作,顺利验收不是问题! 一、概述 1 范围(略) 2 规范性引用文件(略) 3 术语和定义(略) 4 一般要...查看详情
#1 消防给水及灭火系统 1、消防水池无爬梯,无水位计。 《消防设施通用规范》GB55036-2022 第3.0.8-3条 2、屋顶露天高位水箱进出水管未采取锁具或阀门箱等保护。 《消防设施通用规范》GB55036-2022 第 3.0.10-2 条 3、管道无标识标牌,无水流箭头。 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014...查看详情
当前,建设工程的复杂程度和单位工程的规模不断增大,建设工程质量更须符合形势要求。 本文结合建设工程质量监督管理的常见问题,分析目前建设工程质量管理形势,对消防验收提出几点参考意见。 1??建设工程从业人员消防专业素质不足 1.1??建设单位消防安全责任不重视 作为建筑工程的责任主体,建设单位应具备较高的消防安全责任意识,但在实际工程施工中存在个别建设单位心存侥幸,为了追求利益...查看详情
江苏省出了一个《消防验收常见问题解析及防治指南》,图文并茂,极有实用价值。...查看详情
消防工程竣工验收需要准备的资料有什么 1、 消防监督部门的建审意见书; 2、 图纸会审记录; 3、 设计变更; 4、施工图;施工图批复原件;竣工图纸; 5、 系统竣工表; 6、 主要消防设备的型式检验报告; 7、 主要设备及材料的合格证; 主要设备有:①、 火灾自动报警系统; ②、 室内消火栓; ③、 各种喷头、报警阀、水流指示器等; ④、 气压稳压设备; ⑤、 消防水泵; ⑥、 防火门、防...查看详情
消防水带是常见消防设施,它是室内消火栓系统的重要组成部分,消防水带的缺失、破损、腐化都会使得室内消火栓系统丧失灭火作用,因此对消防水带的检查不可轻视疏忽。 在消防审验过程中,我们应该对消防水带的产品型号、合格证明文件、功能实测等方面进行重点检查。 #1 消防水带的验收步骤 1.明确设计文件对消防水带的型号要求。 设计文件中一般会对消防水带的材质和长度做出要求。 ...查看详情
★第一部分 消防验收重点及验收方法 一、消火栓给水系统验收的重点 1、水泵、室内外消火栓、消防水泵接合器及闸阀等主要设备的性能指标的资料和产品合格证书,隐蔽工程的施工验收记录、管道通水冲洗记录、管道试压试验记录、水泵等消防用电设备的试运转记录、工程质量事故的处理记录。 2、系统安装情况的一般性检查:主要检查消防水泵、水泵接合器、消防水池取水口、室内外消火栓及闸阀...查看详情
日前,辽宁省沈阳市一超大型商业综合体开业,成为沈阳的潮流风向打卡地标,其中,沈阳市推出的 消防验收靠前服务 功不可没。 消防验收靠前服务即建设单位在正式申请建设工程消防验收前,提交靠前服务申请及项目基本信息,由消防验收部门对项目进行一次或多次综合业务指导服务,帮助建设工程在正式验收前全面整改到位并顺利通过验收。 靠前服务一改原来项目整体完工后验收的模式, 把消防验收提前介入到施工过程...查看详情
杭州市城市轨道交通工程消防验收技术导则(试行) 2022年11月23日...查看详情
请问,消防验收防火卷帘时主要查几个问题?还有,卷帘下降时,有远程控制下降,有控制开关面板下降,有手动铁链下降,还有什么方式可以让卷帘下降?...查看详情
建设工程消防验收,自从2018年消防部队改革后,在2019年5月后其建设工程消防设计审查、消防验收职能就从消防部队移交到住建部门,那么二者在实施建设工程消防验收的过程有什么不同吗?他们在实施建设工程消防验收时从程序到过程有相同点也有不同点。本文所总结的二者在实施消防验收工作中的异同点,很好,值得推荐一读: 一、两部门实施建设工程消防验收的相同点 1、二者承担的建设工程消防验收工作都是法律赋予的法...查看详情
火灾自动报警及消防联动 系统验收一般规定 (1)火灾自动报警系统竣工后,建设单位应负责组织施工、设计、监理等单位进行验收验收不合格不得投入使用。 (2)对系统中下列装置的安装位置、施工质量和功能等进行验收。 1)系统内的其他消防控制装置。 2)火灾警报装置;火灾应急照明和疏散指示控制装置;切断非消防电源的控制装置;电动阀控制装置。 3)消火栓系统、通风空调、防烟排烟及电动防火阀等控...查看详情
本期把目光投向安徽,请看相关摘录: 1、住宅建筑单元与单元拼接时,单元之间凹槽的正对外窗间距有何要求? 答复:根据《公消建字【2016】19号文》及《建筑设计防火规范》国标18J811-1第5.2.2图示9,住宅单元之间的凹槽山墙面上的正对外窗间距不应小于6米,否则相对的外窗需要设置乙级防火窗或防火挡墙等措施。(附图1.2.9) 2、建筑内疏散门或安全出口的净宽度如何计算?子母式...查看详情