某工程在消防检测及验收的过程中,积极总结经验,梳理了消防系统功能及质量的重点关注点,分别针对下列四个方面进行了实例解读,值得大家参考借鉴! 要点1 消防风系统风机风阀:?风机参数符合规范要求?风机安装方向正确?风阀、风口(车库排风口尽量是可调的)?减震器、防鼠网安装防火门:?闭门器、顺序器安装正确?合格证、身份证完善建筑烟道:?内壁抹灰均匀、无孔洞(保证不漏风)楼梯间:?楼梯梯步均匀,地坪与防...查看详情
来源:消防工程 如有侵权,请联系删除 供配电系统消防验收常见问题及措施 供配电系统消防验收常见问题及措施 供配电 系\ 问题1:电缆桥架、母线在电气竖井内穿越楼板、穿越不同防火分区处未做防火封堵 问题描述 : 电缆桥架、母线在电气竖井内穿越楼板处和穿越不同防火分隔处未做防火封堵或防火封堵措施不符合规范要求...查看详情
? ? 来源:机电人脉 如有侵权,请联系删除 #1 建筑(含装修) 1 柴油发电机房储油间的防火门开启方向装反。门槛忘记设置。 2 土建防火门: 1、防火门安装反向,未开向疏散方向。 2、封闭楼梯间及防烟楼梯间开设了非疏散门、洞。 3、防火门检测报告与实体不符,防火门身份标示未张贴。 4、闭门器、顺序器未安装。 ...查看详情
通 知 《浙江省建筑工程消防验收操作技术导则(试行)》(以下简称《省导则》)将于4月1日施行。为做好《杭州市建设工程消防验收技术导则(试行)》(以下简称《市导则》)与《省导则》的有机结合,助力规范我市建设工程消防验收工作,提高工作质效,经研究,现就贯彻执行《省导则》的有关事宜通知如下: 一、杭州市范围内建筑工程消防验收的依据、内容、程序、判定方法及档案资料(如建筑工程竣工验收...查看详情
消防应急照明和疏散指示标志的作用 消防应急灯的作用是在突发火灾事件的时候,电路断电后提供应急的疏散照明,其特点是当电源正常时受控,而在电源出故障(停电)时由内部蓄电池提供临时的应急照明。这样可以在黑暗和充满烟雾的环境中,为人们提供逃生指示和照明,不但可以指引人们迅速逃离现场并找到逃生通道,而且可以在黑暗的环境中,减轻人们对火灾的恐慌和混乱程度,提高火灾发生时的逃生效率。 总之,消防...查看详情
专业 1、消防车道应喷设标识,消防扑救面复核长宽尺寸应满足设计图要求。 2、大部分房间没按图施工,未安装门。 3、地下一层s轴8轴设备用房应为防火门。 4、一层通室外的疏散门应能从内侧手动开启。 5、8#楼一层挡烟垂壁启用后,高度不应低于2.0米影响疏散。 消防水 1. 室外消防...查看详情
根据《中华人民共和国消防法》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》等有关规定,对按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程,实行建设工程消防设计审查验收制度。建设单位应当依法向住房和城乡建设主管部门申请消防设计审查、消防验收或消防验收备案。 问:哪些建设工程实行消防设计审查制度? 答:特殊建设工程实行消防设计审查制度。特殊建设工程未经消防设计审查或者...查看详情
消防验收常见八大问题及正确示范...查看详情
武汉市建设工程消防验收技术导则2024(征求意见稿) 版权声明:本文整理自网络,侵权请联系删除。...查看详情
前不久,由某市住房和城乡建设局主办的建设工程消防验收现场观摩培训会,与会人员分成 建筑、电气、给排水、暖通四个小组 分批开展消防验收现场观摩,重点关注总体布局是否合理美观、标识状态是否清晰准确、设备运行是否安全稳定。该市建设工程消防服务中心的专家还详细介绍了消防审验常见问题,系统讲解了各专业分部分项的检查重点。 项目亮点与经验 1、建筑专业 检查楼梯间电井、水井防...查看详情
1、室外消防取水口的设置 1.消防取水口附近应设置区别于环境的明显标识,说明文字应准确、清楚且易于识别,颜色、符号或标志应规范; 消防取水口设置明晰标志牌 2.供消防车取水的天然水源和消防水池应设置消防车道。消防车道的边缘距离取水点不宜大于2m; 消防车道边缘距离取水点不大于2米 3.检查验收方法:现场检查。 2、消防水池(箱)液位显示装置设置 ...查看详情
关于给排水知识点还有很多,这里没法一一列举。 不过,我们准备了邱老师的课程,通过以下这些课程,25天完全掌握建筑给排水设计基础技巧。 学 习 收 获 适 合 人 群 ...查看详情
#1 灯具本身:类型、材质、规格、防护等级、质量合格证明 1、现场安装的应急照明控制器、集中电源或应急照明配电箱、灯具(应急照明、应急疏散指示标志、安全标志)的产品名称、型号、规格与建设单位提供的消防产品质量证明文件(认证证书和检验报告)不一致。 2、应急照明控制器、集中电源、应急照明配电箱和灯具的选型与设计文件不符。 3、采用蓄光型指示标志替代消防应急标志灯具或选用非持续型灯具(不应采用...查看详情
一、准备阶段 1、《消防工程施工合同》 2、《分包单位资质报审表》(含:企业资质、安全生产许可证及主要管理人员资质等) 3、相关消防部门审批意见书 4、《图纸会审记录》 5、《开工报告》 6、《施工组织设计报审表》 7、《施工进度总计划表》 8、《建设工程质量人员从业资格审查表》 9、《建设工程...查看详情
电气专业消防验收常见问题解析 (二) 01 点型探测器的设置不符合规范要求 问题描述: 点型探测器与照明灯间距过小;点型探测器至墙壁的水平距离小于0.5m;点型探测器距空调送风口边的水平距离小于1.5m。 正确做法: 按照《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116-2013)第6.2.4条...查看详情
武汉市建设工程消防验收技术导则-征求意见稿...查看详情
#1 工作程序 1.1 项目施工图纸完成,设计专业组织工程专业、项目工程专业、客服专业、成本专业、商业接收单位、物业等单位进行联合审图,重点在于审核消防工程使用功能及地区验收标准的符合性; 1.2 施工单位招标前,事业部/城市公司采购专业、工程专业根据项目实际情况梳理消防工程分包与总包及其他机电专业分包单位的工作界面,并将工作界面及本验收标准放入招标文件; 1.3 项目工程专业组织机电...查看详情
来 源:消防工程师共享服务 如有侵权请联系删除 要点 1 消防风系统 风机风阀: ?风机参数符合规范要求 ?风机安装方向正确 ?风阀、风口(车库排风口尽量是可调的) ?减震器、防鼠网安装 防火门: ?闭门器、顺序...查看详情
版权声明:本文整理自网络,侵权请联系删除。...查看详情
住房城乡建设部关于修改《建设工程消防设计审查验收工作细则》并印发建设工程消防验收备案凭证、告知承诺文书式样的通知 各省、自治区住房城乡建设厅,直辖市住房城乡建设(管)委、北京市规划自然资源委,新疆生产建设兵团住房城乡建设局: 住房城乡建设部决定修改《建设工程消防设计审查验收工作细则》(以下简称《工作细则》)并印发建设工程消防验收备案凭证、告知承诺文书式样,现就有关事项通知如下。 一、将《工作细...查看详情