消防验收更新时间:2024-04-21 02:35:47

本专题为土木在线消防验收设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防验收设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 电气资料库图片1

    《河南省房屋建筑工程消防设计审查验收疑难问题技术指南2023年版》,现场图片+对应规范,非常翔实,值得参考。 ...查看详情

    用户:hbduzjan 浏览量:159 时间:2023-12-21
  • 消防报验正常程序包括消防产品复试、电检、消防检测、消防验收,涉及设计单位、建设单位、施工单位等多方面,因此需提前着手准备。一般情况下,消防检测验收工程顺利进行约需一个月左右时间,因此消防检测应至少在正式报监督站前一个月开始进行,否则将影响工程的竣工时间。 现将注意事项整理如下,供大家参考: 1、索要并执行 建审意见 在建筑工程开工后,应立即向建设单位索要工程...查看详情

    用户:杨建新1973 浏览量:13 时间:2023-12-20
  • 建筑规范图片1

    建筑消防常用技术规范: 1、《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018版) 2、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 3、《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017 4、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017 5、《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005 6、《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007 7、《火灾自...查看详情

    用户:凌霄云外 浏览量:80 时间:2023-12-15
  • 通风排烟图片1

    暖通专业消防验收常见问题解析 (一) 连接不符合要求 问题描述: 防排烟系统独立设置时,风机与风管采用柔性短管连接,不符合要求。 正确做法: 按照《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB 50243-2016)第5.2.7条规定。防烟、排烟系统作为独立系统时,风机与风管采用直接连接,不宜加设柔性短管。只有在送风与补...查看详情

    用户:逼格高的猴子 浏览量:121 时间:2023-12-11
  • #1 建筑防火 一、土建防火封堵不到位 1、给水管道穿越楼板、墙体部位未封堵。 2、电气管、桥架穿越越楼板、墙体部位未封堵。 3、穿越平层及竖向的桥架内未采用防火封堵。 4、通风、空调、防排烟管道越楼板、墙体部位未封堵。 5、土建预留洞口后开孔未封堵。 6、土建风道未封堵。 7、玻璃幕墙与楼板隔墙处的缝隙未用不燃材料填充密...查看详情

    用户:素流年 浏览量:37 时间:2023-11-23
  • 建筑消防给水图片1

    一、布置 1.直立型、下垂型标准覆盖面积洒水喷头 直立型、下垂型标准覆盖面积洒水喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据设置场所的火灾危险等级、洒水喷头类型和工作压力确定,并不应大于下表的规定,且不应小于1.8m。 注: 1)设置单排洒水喷头的闭式系统,其洒水喷头间距应按地面不留漏喷空白点确定。 2)严重危险级和仓库危险级场所宜采用流量系数大于80的洒水喷头。 ...查看详情

    用户:凌霄云外 浏览量:43 时间:2023-11-22
  • 建筑消防给水图片1

    消防工程验收由谁来验收?消防工程验收都需要验什么?消防工程验收有什么作用?如果验收失败不合格,可能是哪里出了问题呢?今天我们就一文为大家解答。 消防工程验收的基本规定 消防验收,是为了加强建设工程消防监督管理,落实建设工程消防设计、施工质量和安全责任,规范消防监督管理行为,因此,在一幢建筑物完工之后,必须要进行消防验收。 消防工程验收是哪个部门来进行呢? 现在消防工程验收 , 由...查看详情

    用户:素流年 浏览量:19 时间:2023-10-11
  • 建筑消防给水图片1

    在消防验收过程中我们经常碰到一些项目共同存在的不符合图纸设计文件或各类现有规范的问题,为更直观的表达,我们采用图片对比的方式举例说明如下: #1 关于消防水泵的基础安装问题 消防水泵基础的规范对于消防系统的稳定运行至关重要,泵与底座一般有两种安装方式,一种是直接装在水泥基础上的刚性连接,另一种是采用JGD型减振器安装的柔性连接。不少工程的消防水泵直接安装在消防水泵房的地面上。 ...查看详情

    用户:满身肌肉的帽子 浏览量:23 时间:2023-09-19
  • 建筑消防给水图片1

    消防水泵安装验收要点 1??消防水泵的规格、型号应符合设计要求,并应有产品合格证和安装使用说明书。 ????检查数量:全数检查。 ????检查方法:对照图纸观察检查。 2??消防水泵的安装,应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB?50231、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB?50275的有关规定。 ????检查数量:全数检查。 ????检查方法:尺量和观...查看详情

    用户:淡定的甜瓜 浏览量:21 时间:2023-09-06
  • 建筑消防给水图片1

    ...查看详情

    用户:wx_39353099 浏览量:26 时间:2023-09-06
  • 时事快讯图片1

    来源:住建部官网,整理:度川管理研究部,转载请注明! 刚刚, 住房和城乡建设部令第58号公布 , 住建部修改《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》 , 自2023年10月30日起施行 。 文章末尾附住建部令大全。 文件全文如下: 住房和城乡建设部关于修改《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》的决定 (2023年8月21日中华人民共和国...查看详情

    用户:黄金养猪人 浏览量:752 时间:2023-09-04
  • 住建部令第58号令《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》2023年...查看详情

    用户:岷江河 浏览量:319 时间:2023-09-01
  • 建筑消防设施关系到人民群众的生命财产安全,住房和城乡建设部、应急管理部非常重视,河北省住房和城乡建设厅出台了消防验收现场评定App,石家庄市住房和城乡建设局、石家庄市消防救援支队联合编制了《石家庄市消防设计审查疑难问题操作指南》,为石家庄市辖区的消防设计、施工、验收指出了具体操作办法,为确保人民群众和社会消防安全打下了坚实的政策基础。火灾事故不可能完全避免,但当火灾事故发生时,建筑消防设施,如消火...查看详情

    用户:带带大师兄120 浏览量:39 时间:2023-08-31
  • 暖通资料库图片1

    ...查看详情

    用户:qq99406193 浏览量:25 时间:2023-08-15
  • 作者 宁波江北住建李绍辉 1、 消防控制室: ①地板下电缆线直接明敷设,未敷设在封闭式金属线槽内,不符合《火报规》 11.2.1 条; ②不同电压等级的电缆线混合敷设,不符合《火报规》 11.2.5 条; ③地下室穿线孔穿越楼板处及桥架内均需采取防火封堵措施,不符合《建规》 6.2.9-3 条规定; ④防静...查看详情

    用户:wx_88801084 浏览量:41 时间:2023-08-09
  • 问题类型一:总平面布置 ●消防车道未平整,不能形成环形消防车道。 ●查验报告无防火间距、消防登高操作场地查验结果,查验内容中总平面布局子分部分项未勾选。 ●消防车道、消防车登高操作场地未施工完毕,局部被施工围挡等障碍物遮挡无法通行。 ●消防车登高操作场地有非硬化地面铺装。 ●消防车登高操作场地未平整,场地的长度和宽度未达规范要求。 ●消防救援...查看详情

    用户:一缕微风绕指柔 浏览量:42 时间:2023-08-07
  • 建筑消防给水图片1

    消防验收三核心 > > > > 核心1:消火栓给水系统验收 1、 水泵、室内外消火栓、消防水泵接合器及闸阀等主要设备的性能指标的资料和产品合格证书,隐蔽工程的施工验收记录、管道通水冲洗记录、管道试压试验记录、水泵等消防用电设备的试运转记录、工程质量事故的处理记录。 2、 系统安装情况的一...查看详情

    用户:热心肠的机器人 浏览量:22 时间:2023-08-02
  • 建筑消防给水图片1

    15消防质量现场检测 15.1.2建筑(或场所)类别的实体检验应包括以下内容,并应符合设计要求及相关消防技术标准的规定: 1 建筑高度、层数、建筑面积。 2 建筑(或场所)的使用性质、火灾危险性。 15.1.3建筑(或场所)构件火性能的实体检验应包括以下内容,并应符合设计要求及相关消防技术标准的规定 1建筑构件的燃烧性能、耐火极限和防火保护措施。 ...查看详情

    用户:素流年 浏览量:14 时间:2023-07-25
  • 给排水资料库图片1

    建筑灭火系统中消防给水占有着非常重要的位置,这个系统设置的是否合理,关系到建筑一旦发生火灾,是否能够提供足够的灭火剂来灭火,或者在火灾的初期能够快速扑灭初起火灾至关重要,本文针对工程实际中经常出现的消防给水系统整理处50个常见问题,共大家学习参考。 1、消防水泵应采取自灌式吸水。消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 第5.1.12 2、消防水池大于1000立方米,应设置能独立使用...查看详情

    用户:葡萄味的口香糖 浏览量:28 时间:2023-07-11
  • #1 建筑防火 一、土建防火封堵不到位 1、给水管道穿越楼板、墙体部位未封堵。 2、电气管、桥架穿越越楼板、墙体部位未封堵。 3、穿越平层及竖向的桥架内未采用防火封堵。 4、通风、空调、防排烟管道越楼板、墙体部位未封堵。 5、土建预留洞口后开孔未封堵。 6、土建风道未封堵。 7、玻璃幕墙与楼板隔墙处的缝隙未用不燃材料填充密实。 ...查看详情

    用户:蓝娃娃 浏览量:26 时间:2023-07-10