《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2022年版)》...查看详情
本文所述的消防水泵启泵时间,是指消防泵启动柜接到启动指令后,达到正常运行状态(满足设计流量和扬程)所需的时间。 同时,本文也解说了末端试水装置测试时水泵启动时间要求,以及双电源切换柜的双电源切换时间要求。 一、消防水泵的正常启泵时间不应大于55s;当主泵出现故障,需切换至备用泵时,启泵时间不应大于2min。 《消防给水及消火栓系统技术规范》11.0.3规定:消防水泵应确保从接到启泵信号到水...查看详情
消防水泵、防排烟风机控制柜,通常包括启动柜和双电源切换柜,是消防水泵(风机)的核心设备,是其正常运行的基本保障! 这类控制柜(启动柜)涉及多项产品和设计标准,标准、图集等也存在诸多矛盾,厂家产品制式不一,功能各异!是设计、施工、检测验收的盲点和痛点! 本文适应消防水泵、防烟风机、排烟风机及补风风机,消防电梯、消防控制室设备及其他重要消防设备供电,可参本文执行。 全文27节,精选消防水泵(风机)控...查看详情
通俗易懂,图文并茂。...查看详情
江苏省民用建筑工程消防验收常见问题解析及防治指南 之 建筑专业 注:本指南对民用建筑工程消防验收出现的常见问题进行 问题描述及原因分析,明确规范要求及正确做法,并在此基础上,提出应对 措施及防治指南。...查看详情
来源:网络整理,如有侵权请联系删除 住建部解答消防验收问题 住建部门承接消防验收职能以来,住建部网站“政务咨询“收到了大量网友的提问,住建部门也请相关专家进行了详细解答,现在摘抄其中部分,以飨读者。 问01 例如一栋8层建筑,高度为25.2米,一层除了主楼正下方为商业服务网点,山墙面方向凸出主楼也设置了符合商业服务网点的单层建筑,则这栋楼的整体防火性如何定义?是定义为多层住宅建...查看详情
山东省住房和城乡建设厅关于发布 《山东省建设工程消防设计审查验收技术指南(建筑、结构)》 的通知 各市住房城乡建设局、行政审批局,各有关单位: 为规范统一建筑工程建筑、结构专业消防技术标准执行尺度,进一步提升建筑工程消防设计审查验收工作水平,保障全省建筑工程消防质量安全,省住房城乡建设厅组织有关单位编制了 《山东省建设工程消防设计审查验收技术指南(建...查看详情
山东省建设工程消防设计审查验收技术指南(建筑、结构) 2022年12月27日...查看详情
求更新最新版本...查看详情
各市住房城乡建设局、行政审批局,各有关单位: 为规范统一建筑消防给水与灭火设施的消防技术标准执行尺度,进一步提升建筑工程消防设计审查验收工作水平,切实保障全省建筑工程消防质量安全,省住房城乡建设厅 组织有关单位编制了《山东省建设工程消防设计审查验收技术指南(消防给水与灭火设施)》,已经专家审查通过,现印发给你们,自印发之日起施行。 本指南由山东省住房和城乡建设厅负责管理,由山东省建设工...查看详情
为进一步加强警示教育,有效管控安全风险,从源头减少火灾隐患,防范事故发生,筑牢建设工程消防审验安全防线, 近日山东省住建厅对9起建设工程消防审验违法典型案例予以曝光。 小编也特将华东建筑设计研究总院技术中心杨琦总工根据现行条文、规范结合个人经验,总结提炼出9篇相关的文章汇总,供大家参考、讨论。 9起典型案例 01 ...查看详情
建筑消防常用规范: 1、《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018版) 2、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 3、《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017 4、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017 5、《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005 6、《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263...查看详情
山东省建设工程消防设计审查验收技术指南(消防给水与灭火设施) 2022年12月...查看详情
山东省建设工程消防设计审查验收技术指南(铁路工程)(征求意见稿) 2022年11月...查看详情
山东省既有建筑改造利用消防设计审查验收技术指南(征求意见稿) 2022年11月...查看详情
建筑工程消防验收的两类情形 一、建筑工程消防验收分为下述两类情形: 1、建筑工程属 特殊建设工程 的,其验收流程按照国家及地方关于特殊建设工程的消防验收的相关规定执行。特殊建设工程,是指 2020.04.01 建设部令第 51 号《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》第十四条所列的建设工程,参见附录 A。对特殊建设工程实行消防验收制度,未经消防验收或者消防验收不合格的,禁止投入使用。...查看详情
江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答2.0(给排水专业)...查看详情
《浙江省建筑工程消防验收操作技术导则(试行)》 2022年11月10日...查看详情
#1 火灾自动报警系统 1、消防设备末端配电箱(控制箱)内的断路器不应设置过负荷保护功能。 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 第10.1.4条火灾自动报警系统主电源不应设置剩余电流动作保护和过负荷保护装置。 2、消防弱电线路与强电线路共管或共桥架、线槽敷设。 《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2019 第3.2.12条系统应单独布线,除设计要求...查看详情
1、地下一层的建筑封闭楼梯间采用可开启外窗自然通风时,有效面积不足1.2㎡。 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 第3.1.6条 封闭楼梯间应采用自然通风系统,不能满足自然通风条件的封闭楼梯间,应设置机械加压送风系统。当地下、半地下建筑(室)的封闭楼梯间不与地上楼梯间共用且地下仅为一层时,可不设置机械加压送风系统,但首层应设置有效面积不小于1.2㎡的可开启外窗或直通室外的疏散门...查看详情