消防验收更新时间:2025-12-15 08:29:49

本专题为土木在线消防验收设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防验收设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 建筑给排水图片1

    【导读】 由广东建科院和所属总站有限公司主编,广州市住房城乡建设局和广东省消防救援总队等单位参编的广东省标准《建筑工程消防施工质量验收规范》(DBJ/T15-248-2022)(以下简称“规范”)于近期由广东省住房和城乡建设厅批准发布,自2023年8月1日起实施。 本规范是继《建筑消防安全评估标准》(DBJ/T 15-144-2018)之后,由广东建科院主编发布的第二部消防领域省级标准。...查看详情

    用户:年轻有为的风衣 浏览量:247 时间:2023-03-16
  • 消火栓给水系统验收的重点 1、水泵、室内外消火栓、消防水泵接合器及闸阀等主要设备的性能指标的资料和产品合格证书,隐蔽工程的施工验收记录、管道通水冲洗记录、管道试压试验记录、水泵等消防用电设备的试运转记录、工程质量事故的处理记录。 2、系统安装情况的一般性检查:主要检查消防水泵、水泵接合器、消防水池取水口、室内外消火栓及闸阀等主要设备的安装与图纸是否相符,使用是否方便,有无正确的明显标志,有无...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:79 时间:2023-03-15
  • 建筑给排水图片1

    本期话题是消防水池的设置、审查、验收相关问题: 一、符合下列规定之一时,应设置消防水池: 1.当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量。 2.当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m时。 3.市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量。 二、消防水池有效容积的计算应符合下列规定: 1...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:308 时间:2023-03-09
  • 建筑规范图片1

    一、什么场所需要设置消防控制室 1.设置火灾自动报警系统和需要联动控制消防设备的建筑(群)应设置消防控制室。 2.封闭段长度超过1000m的隧道宜设置消防控制室。 3.具有消防联动功能的火灾自动报警系统的保护对象中应设置消防控制室。 需要注意的是:如果建筑仅有火灾自动报警系统且无消防联动控制功能,那可只设消防值班室,消防值班室可与有人值班的部门合并,比如保安值班室。如果具有两个或两个以上消防控制室...查看详情

    用户:bnanna 浏览量:354 时间:2023-03-07
  • 这是消防给水系统的泄压阀设置图片,泄压阀可以水平安装,也可以垂直安装,但安装时应注意阀体水流进出口方向,不能搞错;如泄压阀排水口位置较远,泄水管路过长(>20m),泄水管口径宜比泄压阀规格放大一档,以防止泄流不畅产生背压,保证泄压阀阀前管网压力稳定。这是消防给水系统的减压阀组的安装,设置有两组减压阀组一用一备,减压阀前后设置有控制阀门,压力表、过滤器,设置有安全阀。这是消防给水系统的减压阀组...查看详情

    用户:pl_21748866 浏览量:81 时间:2023-03-03
  • 按照相关规定,项目完工以后建设单位会委托消防检测公司对消防施工单位消防设备的安装与运行及联动功能情况进行检测,消防检测单位检测合格以后会出具消防检测合格报告,检测合格报告是建设单位向消防管理机构申请消防验收的法定文件之一。消防管理机构应当自受理消防验收申请之日起二十日内组织消防验收,并出具消防验收意见。消防检测公司对项目的检测流程和消防管理机构的验收流程基本一致,之所以先检测再验收是因为地方竣工项...查看详情

    用户:pl_05001312 浏览量:94 时间:2023-03-03
  • 建筑消防给水图片1

    问题描述 :电子工业洁净厂房消防验收一个常见又容易忽略的问题,就是安全疏散门未设置观察玻璃窗。 ▲错误做法 规范要求: 《电子工业洁净厂房设计规范》(GB 50472-2008)有关规定: 6.2.7 洁净厂房的安全出口的设置,应符合下列规定: 2 安全出口应分散布置,并应设有明显的疏散标志;安全疏散距离应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有...查看详情

    用户:飘逸的钥匙扣 浏览量:123 时间:2023-03-03
  • 《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2022年版)》 鄂建文〔2023〕1号 住建厅、消救总队 2023年1月28日...查看详情

    用户:真仙 浏览量:304 时间:2023-03-01
  • 01 水系统中存在的问题 1、主备泵切...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:93 时间:2023-02-24
  • 建筑消防给水图片1

    为完善既有建筑(项目)办理相关消防手续,根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国消防法》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》(住建部令第51号)(以下简称“51号令”)、《广东省住房和城乡建设厅 广东省消防救援总队关于切实做好移交承接建设工程消防设计审查验收职责的通知》(粤建质函〔2019〕1110号)等有关文件要求,市住房城乡建设局印发了《中山市住房和城乡建设局关于明确既有建筑(项目)办...查看详情

    用户:飘逸的钥匙扣 浏览量:97 时间:2023-02-24
  • 建筑消防给水图片1

    1、叶片 风机叶轮结构应采用高效率、高强度的结构型式。叶轮直径630mm以上(含630mm)的轴流风机应采用高强度铝合金叶片。 2、电机 轴流式风机应采用电机直接驱动方式,电机应直接暴露于气流中,离心式柜式风机可采用皮带传动或直接传动方式。风机配用电机应为风冷、鼠笼式、全封闭湿热型的标准产品,采用全压启动,绝缘等级为F级。排烟风机的电机应满足整机在排除280℃烟气0.5h过程中正常运行。轴承更换周...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:154 时间:2023-02-22
  • 建筑消防给水图片1

    对于昨天公众号发布的《广东省住房和城乡建设厅关于明确建设工程消防设计审查验收工作有关事项的通知》(粤建质函〔2020〕30号)关于可不办理消防设计审查验收或备案的内容,有小伙伴反映,该文件已经废止,认为该文件是在住建部的《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》(住建部令第51号)发布之前出台的,而《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》(2020年4月1日公布,2020年6月1日施行)并无相关可不...查看详情

    用户:飘逸的钥匙扣 浏览量:277 时间:2023-02-17
  • 建筑消防给水图片1

    消防水带是常见消防设施,它是室内消火栓系统的重要组成部分,消防水带的缺失、破损、腐化都会使得室内消火栓系统丧失灭火作用,因此对消防水带的检查不可轻视疏忽。 在消防审验过程中,我们应该对消防水带的产品型号、合格证明文件、功能实测等方面进行重点检查。 #1消防水带的验收步骤 1.明确设计文件对消防水带的型号要求。 设计文件中一般会对消防水带的材质和长度做出要求。 2.核对现场消防水带的材质、型号。 ...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:100 时间:2023-02-16
  • 建筑消防给水图片1

    经组织专家委员会审查,现批准《建筑工程消防施工质量验收规范》为广东省地方标准,编号为DBJ/T15-248-2022。 本标准自2023年8月1日起实施 。 本标准由广东省住房和城乡建设厅负责管理,由主编单位负责具体技术内容的解释,并于出版后在广东省住房和城乡建设厅门户网站(http://zfcxjst.gd.gov.cn)公开标准全文。 广东省住房和城乡建设厅 2022年12月2...查看详情

    用户:热心肠的机器人 浏览量:590 时间:2023-02-14
  • 建筑消防给水图片1

    某工程在消防检测及验收的过程中,积极总结经验,梳理了消防系统功能及质量的重点关注点,分别针对下列四个方面进行了实例解读,值得大家参考借鉴! 要点 1 消防风系统 ...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:84 时间:2023-02-07
  • 建筑给排水图片1

    因为篇幅原因,本文只展示给排水专业部分...查看详情

    用户:英俊的水煮鱼 浏览量:378 时间:2023-02-06
  • 建筑消防给水图片1

    《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2022年版)》...查看详情

    用户:飘逸的钥匙扣 浏览量:283 时间:2023-02-02
  • 本文所述的消防水泵启泵时间,是指消防泵启动柜接到启动指令后,达到正常运行状态(满足设计流量和扬程)所需的时间。 同时,本文也解说了末端试水装置测试时水泵启动时间要求,以及双电源切换柜的双电源切换时间要求。 一、消防水泵的正常启泵时间不应大于55s;当主泵出现故障,需切换至备用泵时,启泵时间不应大于2min。 《消防给水及消火栓系统技术规范》11.0.3规定:消防水泵应确保从接到启泵信号到水...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:478 时间:2023-02-01
  • 建筑消防给水图片1

    消防水泵、防排烟风机控制柜,通常包括启动柜和双电源切换柜,是消防水泵(风机)的核心设备,是其正常运行的基本保障! 这类控制柜(启动柜)涉及多项产品和设计标准,标准、图集等也存在诸多矛盾,厂家产品制式不一,功能各异!是设计、施工、检测验收的盲点和痛点! 本文适应消防水泵、防烟风机、排烟风机及补风风机,消防电梯、消防控制室设备及其他重要消防设备供电,可参本文执行。 全文27节,精选消防水泵(风机)控...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:263 时间:2023-02-01
  • 通俗易懂,图文并茂。...查看详情

    用户:zlpmsy 浏览量:297 时间:2023-01-31