  • 小区消防水池经计算要300吨左右,开发商想直接打井替代消防水池,这个地区地下水位比较高,水量也较大,不知对打井有什么具体要求...查看详情

    用户:loman0317 浏览量:2883 时间:2009-07-16
  • 一栋45000m³的丁类厂房,耐火等级建筑定的二级。室内设消火栓系统,用水量10L/S,在屋顶设18m³的消防水箱和稳压设备,最不利点消火栓标高15.5米,市政水压30米。 这样的情况还要设消防水泵房吗?...查看详情

    用户:131285 浏览量:12408 时间:2009-07-07
  • 国家对干旱地区雨水收集越来越重视,那么可不可以将雨水收集与消防水池合用呢?比方说,原设计消防水池300方,可以利用地势做成1000方。我的理解是可以的,原因有1、消防对水质要求较低2、雨水收集加过滤网这是最基本的3、可以将消防水池的“死”水活起来。 请大家谈谈自已的看法。...查看详情

    用户:lytliangyantao 浏览量:10792 时间:2009-06-28
  • 消防水池放屋面,消防泵的扬程=消火栓系统所需压力-建筑高度,是这样算吗?还是有另外的算法?...查看详情

    用户:liuersi 浏览量:2865 时间:2009-06-22
  • 医院的消防水池和水泵房设置 有一个四层的综合医院,用地比较紧张,需要设置消防水池和水泵房,水泵房甲方要求不能建在地下,改如何设置,可不可以设在建筑内,例如楼梯间附近或是厕所附近? 很急!谢谢了!!...查看详情

    用户:qingqingmingrong 浏览量:1679 时间:2009-06-19
  • 刚做设计的时候遇到一个项目, 由于概念上的欠缺, 没有考虑到设备的自灌吸水, 以至于泵房里的设备在0.000m以上, 而室外消防水池的液面在0.000m以下, 想求教有什么比较经济的方法使设备和系统能正常工作?...查看详情

    用户:denis009 浏览量:1468 时间:2009-06-17
  • 求助,体积不超过10000立方的宿舍和办公楼是否需要做消防水池和水泵房。 最近我们院和其它两个设计院合作设计了一条高速公路上的一些收费站和服务区。 我们院做了四个收费站,这四个收费站中,都包括宿舍和办公功能。 其中两个收费站的各单体的体积均不超过5000立方米,这两个收费站我只做了消防软管卷盘箱,依据是建规8.3.3和8.3.4条。消防软管接自室外生活给水环网。 另外两个收费站体积大于5000立方...查看详情

    用户:dungeon_keeper 浏览量:9917 时间:2009-05-27
  • 消防水池上方的板上有风井洞,风管从这里接到室内补风,是否可以?水位离风管下边还有1米多。 在消防水池内走的,穿水池壁出来到房间。实在不行就这一段就做成建筑风道。可以吧。...查看详情

    用户:plf200 浏览量:2056 时间:2009-05-18
  • 现在我们在做一个垃圾填埋场,我们头儿让我做消防水池的设计,水量什么的我能算出来……可是消防水池的详图不知道怎么画,希望能有为前辈传张图给我参考一下……我的邮箱是:jidan1985@163.com...查看详情

    用户:jidan1985 浏览量:1196 时间:2009-05-14
  • 用于厂区中,全埋于地下的钢筋砼地下消防水池的抗浮锚杆,其钻孔的孔径为150mm(杆体内的钢筋为HRB335螺纹钢),平板式筏板基础。除了计算要求孔内的每根钢筋直径大小外,在构造上规范有无须采用最小的钢筋直径是多少的规定呢?...查看详情

    用户:qrl007404 浏览量:3145 时间:2009-05-07
  • 《消防给水及消火栓系统技术规范》征求意见中 9.消防水泵出口宜设置防止系统超压的技术措施,如安全阀等。 10.消防水泵的安装高度应满足不同工况下必需的气蚀余量的要求。 11.吸水井的布置应满足井内水流顺畅,流速均匀,不产生涡漩,且便于施工安装。 12.消防水泵吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管管径确定,但不应小于600mm,当采用 防止旋流器 吸水口时,淹没深度不应小于20...查看详情

    用户:lzh1919 浏览量:67341 时间:2009-05-05
  • 我正做一水施图,由于条件限制,消防水池设在地下室中心地带,不靠外墙,若水池底标高为室外下5.5m,有何方法?若水池底标高为室外下6.5m,有何方法?请教各位!...查看详情

    用户:lxzlrlxz 浏览量:1661 时间:2009-05-04
  • 建筑消防给水图片1

    在自喷系统中,湿式报警阀后有一根150的管道接回消防水池或者接到室外雨水排水系统中。 请问这个150排水管的作用是什么?我看图中在150排水管有两个管道附件,一个好像是压力表,请问另一个是什么呢? 个人理解 1:报警阀组延时器需要排水,但这个已经通过泵房中设置的排水沟完成,无需设置专用排水管 2:喷淋管道检修时候排空管道中的水,这个排水需要管道坡地,坡度设置方向需要坡向管网末端。 请各位赐教 35...查看详情

    用户:unbreakablebrian 浏览量:20400 时间:2009-04-25
  • 如题,均为多层公建,原来设了两个消防泵房和消防水池,现由于土建变更,一个泵房原来的室外消防水池无法满足消防泵自灌要求,,而另一个消防水池由于位置设的比较高,可以满足。请问这样的话整个群体建筑可否合用一个室外消防水池,储水量按大的考虑。这样可以吗,会不会对运行管理造成一定的影响呢? 予致谢意!:handshake...查看详情

    用户:songxl827 浏览量:1444 时间:2009-04-07
  • 请教 :上海地区消防水池可以做成混凝土的么?...查看详情

    用户:fengyun2003 浏览量:917 时间:2009-03-31
  • 一个高差较大的小区,室外消防水池建在高处,两个需要设置室内消防系统的会所在山脚下.会所从建筑上的考虑,不允许设屋顶水箱,于是把十分钟消防水箱和高处的室外消防水池合建.由于距离较远,出水管想合用一根,又觉得会动用室外消防用水,如何避免动用呢?...查看详情

    用户:木丑 浏览量:1612 时间:2009-03-25
  • 本条规定高级旅馆,重要的档案楼、科研楼,一、二类建筑的商业楼、展览楼、综合楼,一类建筑的财贸金融楼、图书馆、书库的火灾延续时间采用3.00h;其它高层建筑的火灾延续时间按2.00h计算。当上述建筑物设有自动喷水灭火设备时,火灾延续时间可按1.00h计算,因为1.00h后未能将火扑灭,自动喷水灭火设备将被大火烧坏,不能再用或者灭火效果大减。 高规7.3.3条文说明中如上是不是说当设有自动喷水灭火设备...查看详情

    用户:忘忧拖鞋 浏览量:3836 时间:2009-03-11
  • 消防水池顶上可以是停车场不? 地下消防水池,上面是露天停车场,听说可以,但,覆土怎么算???、有其他什么要求???...查看详情

    用户:kimiraven 浏览量:10308 时间:2009-03-02
  • 建筑设计防火规范GB50016-2006第8.6.2条:当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效 容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求。当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防 水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量与室外消防用水量不足部分之和的要求。高规也 有此规定。 假如有一建筑设有室内外消火栓和消防水池,该建筑的引入管为一条,市政供水量能满足室外消火栓用...查看详情

    用户:某日某月 浏览量:1647 时间:2009-03-02
  • 二层汽车库,地下一层,地上一层,能否采用气压罐\增压泵及消防水池来保证消防前10分钟用水呢 一直认为是可行的,可看到汽车库放火规范说的设置屋顶水箱,不知有没有必要, 另外,地上一层地面排水我采用地漏,那排水横管可以穿越防火分区么?...查看详情

    用户:spr2004 浏览量:2441 时间:2009-02-28