现有一工程地下生活钢筋混凝土水池池壁上,设计预留水泵吸水管套管管中标高是-6.9,结构地面标高是-7.2,就是说离地面高30cm,减去10cm找平层,只有20cm高,而定货水泵吸水口高度是10.4cm,基础还剩下9.6cm,是否预留的高度太低了?...查看详情
“消防水池满足自灌式启动水泵的最低水位宜高于水泵出水法兰顶部放气孔。正常运行时,消防水池最低水位应高于水泵第一级叶轮。” 其中“正常运行时,消防水池最低水位应高于水泵第一级叶轮”大家设计时有这样考虑吗?以前的设计都没有考虑,只是池底加高100即为最低水位。 求教各位...查看详情
一个4层办公楼,按照建规需要设置室内外消火栓系统,市政一路进水,水压0.5MPa。 问题来了:压力满足消防要求,可以做常高压系统,但是只有一路进水,又要做消防水池?(如果做了水池,那么消防泵设几个呢?还是一用一备么,那市政一路0.5MPa的供水不是浪费了么) 另外消防水池还要包括室外用水,还要做取水口,好麻烦啊,现在常高压系统简直就很难实现啊。 请问高手,这种情况怎样处理最好呢?...查看详情
各位水友大家好,我现在碰到一个问题不明确,我现在正在做一栋18层住宅,由于之前已经有两栋18层住宅,并已有消防(消火栓、喷淋)水池水泵房和天面消防水箱,我想问的是,我这栋的消防是否就可以共用它们,我只需要在说明中说明一下就好了是不是。 还有一个问题就是高层的有消防电梯的住宅一定要设两个栓,按规范的理解就是,但不太明白...查看详情
目前正在干一外国工程,老厂扩建,作消防管网,泵房和水池设计, 1.请问要是按照NFPA规范能否从市政给水管网只引入一条水管(DN200、压力1.0MPa)供厂区消防管网??因为国内规范要求必须是两条,不知道外国规范怎么要求?? 2.请问NFPA标准中有关消防水池的是哪一本? NFPA-?? 3.美国规范是否提到过?可以靠市政管网作主要消防水源,消防泵房、水池作为备用消防系统?...查看详情
原设计中消防水池与泵房相邻,水池建在车库下方,250立方米;图纸已审过合格。但水池位置甲方要求变更,这样就造成水池与泵房相距20米,水泵采用自灌式,设在地下,高度虽满足要求,但吸水管距离过长,这样做是否可以?...查看详情
请问,进入混凝土消防水池的吸水管道,穿过池壁时加的套管是防水套管还是普通套管,哪个规范上有明确要求。...查看详情
各位大师: 消防水池底部连接室外消防取水井的管道在前期施工是没有预埋防水套管,现在该怎么办?请个帮忙出出主意!...查看详情
请教室内消防水池为什么要维持负压?? 小弟刚入行不久,请多多多指教...查看详情
消防水池设于地下,消防水泵房设于地上,这种情况怎么处理?(规范中"消防水泵应采用自灌式吸水")...查看详情
现在有一建筑地上三层,每层1330平方,基本都是办公室;地下一层,1540平方,为地下车库,共停车42辆。地下室设喷淋系统,从地下一层至三层设消火栓系统。 方案一,设12立方屋顶水箱,在地下室设210立方消防水池(包括消火栓用水量,15L/s,2小时,共108立方;喷淋用水量,27.6L/s,1小时,共100立方),消火栓水泵,喷淋水泵。 方案二,设12立方屋顶水箱,在地下室设100立方消防水池(...查看详情
某建筑周围有市政消火栓,并且都在保护范围内,问这个建筑若是一支管路供水,其消防水池还计算室外消防用水量吗?...查看详情
工地上马上要做消防水池了,挖深比较深,监理要求有专项施工方案,愁死了!...查看详情
地下室的消防水池贮存了室外外的消防用水量,但是室外消火栓是接到市政管网上的,那么消防队用水只能通过吸水口来取了。我没有做过吸水口啊。以前做消防水池都不考虑室外消防用水量的。请大家指点一下,吸水口的做法啊 如果有图就更好了。先谢了...查看详情
修建一个长5.5*宽4.5*高3.3的消防水池,(它的开挖土方怎么算) 池顶板筋用12的钢筋间距200双层, 池底板筋用14的钢筋间距200双层, 池壁筋用12的钢筋间距350和12*110的钢筋 请问修建这样一个消防水池造价多少?...查看详情
没有画过泵房和消防水池,现在一个工程要画,我改怎么办?如何应对,时间很紧啊!...查看详情
设消防水池必须设置泵房吗?...查看详情
各位大哥,我手上现在有一高层商住楼,要做一400m3消防水池,但室内无地方可做,室外也无可用绿地建造。建筑建议做马路下(该建筑靠近马路,室内的泵房正好也在马路那边) 可我认为马路下 通气管和人孔怎么处理?上面要过车的啊,那不是把别人路挡了? 急,先谢谢了~~~ 顺便问一下各位大侠有新消防水池的图集么?图集号是什么啊?...查看详情
我现在正在做一个两层的超市消防,总面积4600平方米,用的是喷淋加消火栓系统,超市下面是地下一层停车场(超市周围都是居民楼,所以停车场的占地面积比超市的占地面积大),我想问,这个要不要设消防水池(如果设地下消防水池,肯定离超市比较远了)?是否还要有水泵房?表达的可能有点不清楚,呵呵,麻烦大家了!...查看详情
我正在做一个工业建筑,四层楼,18m高、市政水压0.3Mpa,主要在屋顶设一个80立方的水池。 业主要求不设水泵房,只利用屋顶重力流供室内消火栓的水量和水压。不知道这样妥当否?...查看详情