蓄水池消防车取水口的设置图,山东省标准图,需要的下! 本帖最后由 zfx 于 2009-12-22 11:35 编辑 ]...查看详情
以前院里有人画消防水池选用了水位标尺,套用图集S318,今天审查出来说图集S318已经废止,不知道有没有什么可以替换的图集?水位标尺是不是只是用来看消防水池的液位高???那我用液位计可以吗?或者说我有什么其他的东西可以替换的?都适合在什么场合用?有什么优缺点??呵呵 不好意思 十万个为什么了,请大家帮帮忙...............查看详情
有一个住宅小区分期实施,总建面约100万平米。设几个消防水池和泵房合适。 大家是如何理解7.3.5:“同一时间内只考虑一次火灾的高层建筑群”, 什么样的高层建筑群只考虑一次火灾?...查看详情
假设一个小区2000人,最大小时用水量58T/h。 有一个消防水池500立方米,按48小时补水考虑,每小时补水量:10.4T/h。 在计算小区管网流量时是否应该考虑此补水量。 甲认为:不会经常补水,除非清洗,一般消防水池清洗很少,所以不考虑此量。 乙认为:补水时对该小区顶层用户有影响,而且补水时间为48小时,相当于2天,影响时间过长。应考虑此量。 请大家讨论一下。...查看详情
建给中提到“消防水池进水管形成短路。(GB50015-2003,3.2.12.3及条文说明)”这个如何解决,希望高手指教...查看详情
如题:请问消防水池的水面到池顶板的距离有要求吗?...查看详情
连接消防水池与取水口之间的管道是否需要做水压试验?...查看详情
做消防水池时,给排水专业需给电气提哪些条件?大家的上、下限报警水位都是怎么定的呢? 都有哪些水位需要提给电气专业,是否给他们提联动控制的要求? 3607490...查看详情
高规上对消防水池的要求有这么一条,当水池分成两格,水池间需设连通管,连通管上设置控制阀门。 这个控制阀门怎么安装呢?完全在水底吗?应该选择什么样的阀门?是不是在两格水池的连通管上一边装一个阀门?我想如果不一边装一个的话是没办法做到任何一格水池都可以检修清洗而不影响另一格的使用。...查看详情
GB50016上8.6.6条讲,消防水泵应采用自灌式吸水,但是小弟不太明白是否需要水池全程自灌?看到很多图纸上,泵房跟水池的基础在一个标高上,那样当水抽到水池底部高度时肯定就不满足自灌了,大家如何理解这个问题?谢谢!...查看详情
该水池现场看过,池底板池壁均完好,只有水池顶板开裂,初步怀疑砼质量问题,原顶板分8块3.75m*7.5m,板裂,梁没裂。 我初步拟出了个方案:在水池顶板面,扎8mm钢筋网捣60mm厚同标号的细石混凝土。 经验不足,不知是否可行,希望各位前辈指点一下,还有就是这水池处寒冷地区,有什么地方要注意要补充的, 谢谢了 本帖最后由 hn-fkf 于 2009-10-10 11:48 编辑 ]...查看详情
这里有一个具体的工业小区,消防水池位置基本定下了,但是3号车间不在150米的保护范围内,现在想在图中位置设水池根据车间1室内外消防水量(30,40)计算水池容积500立方,然后在3号车间前设3个室外栓。请问这个方案可以吗?请大家帮忙看一看。...查看详情
现在就是不清楚究竟是把每栋楼的室内外消防用水量叠加还是只取其中一个最大的另外加自喷量。我知道水池内消防水量是2小时,自喷是一小时,但自喷的量是怎么定出来的呢?...查看详情
6层的办公楼,室内设消火栓,屋顶设消防水箱,室内外流量大于25L/S,室外只做消防水池不做泵房可以吗?市政供水压力0.25MPa...查看详情
有一个6层医院门诊办公建筑,建筑高度22米,建筑面积4500平方。 设置了室内外消火栓系统、喷淋系统。 其中室内消火栓、喷淋为水泵加压。 1现在由于在地面没有地方设置水池,建设单位想把水池设置在屋面。 设计图纸为130立方 (其参数为:室内栓10L/s*3.6*2+喷淋16*3.6=129.6立方) 2而现在施工方觉得144立方合理一些(参数为:室内栓10L/s*3.6*2+喷淋20*3.6=14...查看详情
我查了些资料,建规中没有反对在低层和多层可以仅靠外救(即消防车救火),而高层则应立足自救,那么在双水源的情况下,是否低层和多层就不用设消防水池和消防泵了 ?...查看详情
3582371 希望对大家有所帮助!...查看详情
某三级油库.最大罐10000立方米.做泡沫消防. 已知确定总灭火以及冷却水量为:2464.6M3 给水管:管径为DN200,2.5M/S流速. 管网长度为300M. 确定水池为800M3. 球如何确定泵的大小.以及消防水池的深度. 小弟本身不是学这个的^^^跪求了./...查看详情
为了保证消防水泵自灌吸入,水泵房多和消防水池同一个标高。但为什么消防水池多设于地下呢?高层地下室还好,如果是多层建筑群的消防水池,还有必要设在地下吗?地下挖个坑盖个水池的成本很高,为什么不设地上消防水池和水泵房呢,水池直接用组装式,不是很好吗?:Q :Q :Q 请高手解惑~~~:)...查看详情
有个厂房,厂房外有两根市政管道,一个DN500.一个DN200,在不同的管段上。现在这种情况,厂房有16米高(4层)市政水压为0.23,市政肯定满足不了消火栓的压力,(室外30L/S,由市政直接供应,室内10L/S,设水箱) 我的水箱,市政能够直接供应,现在市政有两管,而且肯定能满足室内外40L/S的消防用水,这样的情况我是否应该设消防水池啊。 还有,我有个问题,我的水箱如果设置高点的话,那么市政...查看详情