本专题为土木在线消防水池设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防水池设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
如题 生活水池和消防水池的进水管能够共用吗??也就是说,进来的主管分成两支,一支给生活水池,一支给消防水池...查看详情
寒冷地区的消防水池怎样设置,水箱要进行保温措施吗?不然冬天结冰怎么办???...查看详情
12层建筑,消防水池设置于裙房3F屋面,泵房设在地下室,水泵吸水管直接连接到地下室消防泵么? 这样的系统会不会有问题?...查看详情
一类高层综合楼,简直高度49m,底下三层是商场,上部办公。室内外消火栓及喷淋系统用水量按商业设计均为30L/s。 中庭设雨淋系统,用水量45L/s。 防火分隔水幕采用防火冷却水幕系统,用水量35L/s。 室内外消防用水量均用消防水池储存。消防水池最小为多少立方。 A 1044 B 756 C 720 D 828...查看详情
学校教学楼,消防水池上有个化学实验室,给水和排水管都从水池上方过,这种情况怎么处理呢?...查看详情
LZ最近遇到一个工程问题如下: 某宾馆新装2台螺杆机(制冷量358KW/台,冷却水量75m3/h),另新建一机房于宾馆后,2台冷却塔置于机房屋顶。 因冷却塔附近约20米远为一新建小区,冷却塔夜间运行噪音被小区住户投诉(白天实测噪音约72dB,关闭冷却塔环境噪音约70dB,冷却塔实测噪音为64dB); 为解决冷却塔噪音问题,业主方提出:能否采用地下室400T的消防水池里的水作为夜间运行时的冷却水(水...查看详情
现在碰到一个问题,有一工程,泵房设在地下室,消防水池设置在地上,也就是在地下室的顶部,水泵的出水管该怎么吸水?是直接朝上吸,还是拐到其他位置朝下吸?请高手指点...查看详情
请教各位:地下室消防水池侧壁可否和地下室外墙合二为一?有人说可以,有人说不行。现在的设计图此处是设计出二层墙,地下室墙350mm厚。...查看详情
如题。成本和土建的比起来,高多少?...查看详情
请问各位高手,规范或措施上是否有说明消防水池池底与消防水泵的最多高差是多少没?是否只需满足自灌式吸水?谢谢了!@...查看详情
请问一下一个厂区,消防用水与生活用水分开设置,那么消防水池的补水是应该用室外消防给水管补充还是用引自生活给水管补充。我听说消防用水应该是另外收费的,那么我应该用室外消防给水管供水???但是我看前辈的图,他们是引用生活用水的给水管,好像忘了设置水表了,我在多加个水表可以吗?用生活给水的,清洗消防水池的时候,看用了多少吨,我记录下来就可以了:L ...........查看详情
小弟现在有个工程有四栋建筑,市政只有一路进水,消防用水量之和大于25L/s,所以消防水池考虑了室外消防用水量,而且保护半径也大于150M,请教如何设置室外消防系统。 我是这样考虑的啊。 一种方法是多设置一个消防水池,容积只考虑室外消防用水量,用消防车取水口。这样的话是不是两个消防水池的室外消防用水量都得按照规范要求的那个室外消防用水量,还是两个水池考虑的室外消防用水量之和等于规范要求的用水量就行了...查看详情
地下生活贮水池与消防贮水池可以合用么? 还有屋顶生活水箱和消防水箱可以合用么?...查看详情
如果分开,应该按使用比例分开,还是均分?...查看详情
我菜鸟 ,请问高手地下消防水池做不做基础啊?混凝土底板在持力层位置了,是不是就可以不再做基础,直接当筏板基础了?...查看详情
本人菜鸟,最近做砖混结构房子的地下水泵房消防水池结构,以前没做过,请有经验的高手指点一下,是不是可以直接选用图集哦?...查看详情
7.3.2高层建筑符合下列条件应设消防 7.3.2.2市政给水管道为枝状或只有一条进水管(二类居住建筑除外). 这里说的二类居住建筑除外,指的是二类建筑不用设消防水池吗?还是有其他要求....查看详情
建筑设计防火规范: 8.6.2 消防水池应符合下列规定: 1 当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求。当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量与室外消防用水量不足部分之和的要求。 若出现以下情况: 室外给水管网完全不能保证室外消防用水量,此时室内消防水池需储存全部的室外消防用水量和室内...查看详情
进水管上安装有活塞式遥控浮球阀,如图: 3825361 现在水池水位已到溢水管口高度,浮球阀边的球阀是开启状态,调节浮球阀上的那个红颜色开关,无论在什么位置都无法停止进水,请问是什么原因?谢谢! 3825361...查看详情
在室外新建了一座200立方的消防水池,甲方要求在上面做个小型的垃圾转运站, 不知能否这样设计,有没有哪本规范条文明确说不行?...查看详情