  • 关于建筑设计防火规范GB50016-20068.6.2.4“容量大于500m^3 的消防水池,应分设成两个能独立使用的消防水池”的问题 最近碰到一个600m^3的消防水池,针对规范中的这一条比较犯难,规范中的分设是什么意思呢? 假设泵房中有六台泵,那么针对规范中这一条,是否应当将这六台泵分成两组,每组对应一个独立的消防水池(每台泵一个吸水口,整个工程共六个吸水口);或者将这六台泵看成一组,每台...查看详情

    用户:chenchangxia 浏览量:5092 时间:2010-04-19
  • 关于消防水池进水管的管径,无非两条规定:流速小于2.5m/s,充水时间小于48h。 计算中,取100管径,1m/s流速,得出48h水量看能否满足水池容积。 在此我有不同的看法请大家讨论赐教。 在这种情况下,已知条件是市政管网接入点的压力,流速是随压力和管径变化的,应该是未知量,并不是我们指定1m/s就可以的。我认为在这里是够应该按类似孔口出流或短管出流的公式来算合理些呢?...查看详情

    用户:wylhwyws 浏览量:22904 时间:2010-04-19
  • 高规7.3.5同一时间内考虑一次火灾的高层建筑群,可共用消防水池、消防泵房、高位消防水箱。消防水池、高位消防水箱的容量应按消防用水量最大的一幢高层建筑计算。高位消防水箱应满足7.4.7条的相关规定,且应设置在高层建筑群内最高的一幢高层建筑的屋顶最高处。 规范上所说的高层建筑群我的理解是都是高层建筑,可是一个小区里面要是既有高层建筑,又有建筑高度没有达到24m的多层共建,而共建的消防压力市政管网无法...查看详情

    用户:apple_qhl 浏览量:3434 时间:2010-04-07
  • 现在一个28万地下有2层的商场。多远设置一个消防水池?? 保护半径是多少??:kiss: :hug:...查看详情

    用户:xiaomeileung 浏览量:1554 时间:2010-03-30
  • 请教:《全国民用建筑工程设计技术措施 给水排水》200页7.4.3(6)说 消防水池应与生活水池分开,也就是说以后我们设计不可以把,生活水和消防水放在一个大的消防水池中 ,对吗?...查看详情

    用户:s080319 浏览量:9268 时间:2010-03-26
  • 最近接手一项改建项目,原设计为高层旅馆,现改造为一类高层商住楼,室内消防用水量40L/S,室外消防用水量30L/S,(火灾延续时间3h)自动喷淋用水量30L/S,(火灾延续时间1h)经计算消防水池容积为540m3。 在地下室因为位置有限,只做了一个有效容积为108m3的消防水池,(水池已经做好,消防水泵房在此水池附近)建筑考虑在室外绿地下再做一有效容积432m3消防水池。室内消防水池底标高-3.2...查看详情

    用户:hwjw_035 浏览量:15337 时间:2010-03-24
  • 基本情况是这样的:工业厂房的消防水池,长16m,宽8m,高5m,地板埋深7m,地下水位-0.5m,土质较差,筏板基础,未打桩,相邻5m左右为二层框架办公楼,办公楼相邻为单层钢结构厂房,均为桩基,水池主体已完工,办公楼及厂房还在主体施工过程中,水池内设单排钢筋混凝土柱,柱距3.6m左右,墙体内设暗柱,顶板厚300mm,底板750mm,墙厚300mm,现长向墙体出现基本对称的竖向通长裂缝,两边墙体各3...查看详情

    用户:bakerlue 浏览量:6752 时间:2010-03-22
  • 图纸说明上这样说的 生活消防水箱以及屋顶水箱的泵房的给水管用无缝钢管(衬塑). 我想问这个代表是市政进水池的进水管用这个管材还是泵房内水池出水管用无缝钢管。 (消防和生活的进水管共用一跟DN150的管子) 普通的生活给水管用内衬不锈钢复合管,消防用镀锌无缝钢管,小管用热镀锌钢管...查看详情

    用户:sibenye 浏览量:2911 时间:2010-03-19
  • 本人现做一个海南项目,甲方要求室外游泳池做消防水池,规范条文上解释游泳池清洗放空时,必须另有消防用水的水池,难道我还要另做一个消防水池吗?如果这样的话,不就没意义了?忘各位大侠指教,叩谢!...查看详情

    用户:xmfei 浏览量:3129 时间:2010-03-19
  • 这个施工图是水泵房和消防水池综合在一起的,比较复杂,有代表性...查看详情

    用户:zhangqingze 浏览量:11950 时间:2010-03-17
  • 消防水池储水量大家都是怎么确定的? 以喷淋系统为例,是以逐个喷头水力计算所得的流量乘以火灾延续时间确定储水量,还是以喷水强度x作用面积x火灾延续时间? 个人以为以后者确定储水量就可以了。前者用于确定消防水泵的设计流量。...查看详情

    用户:dintw 浏览量:4010 时间:2010-03-12
  • 一栋宾馆建筑,高度16m,建筑体积28000,地下为车库,30辆车 地下车库,室内消防水量为5L/s,室外为10L/s,喷淋为中Ⅱ危险级即30L/s 地上部分,室内消防水量为20L/s,室外为30L/s,喷淋为轻危险级即15L/s 请问消防水池体积应该按多少取? 我一贯的做法是(已经做了好多年了,但突然怕是错的): 计算出地上部分的水量,室内20L/s,室外30L/s,喷淋15L/s,水量414t...查看详情

    用户:waterzy 浏览量:2720 时间:2010-03-11
  • 最近在工作遇到了几个消防水池是否要设的问题想想请教大家。 建规中8.6.1.2中说“市政给水管道为枝状或者只有一条进水管,且室内外消防总水量大于25L/S。就要设消防水池。” 对于这条我有几个疑问请大家帮我解答: 1、一般我们的市政给水管网是枝状还是环状? 2、一条进水管指的是哪一条?那比如说我市政是枝状的,但是我室外给水管网接入市政的是两条,那这样是不是说就可以不设消防水池(如果市政压力和流量军...查看详情

    用户:wudibaotu1 浏览量:1456 时间:2010-03-11
  • 本人想请教下,消防水池的大小根据啥来计算?...查看详情

    用户:hailang129 浏览量:2412 时间:2010-03-08
  • 请教同仁,谁做过寒冷地区的油库消防请传授一下经验。一般的做法是:1、地下消防水池,地下消防泵房; 2、地下消防水池,半地下消防泵房;3、地下消防水池,地上消防泵房。但问题的焦点是选择啥样的消防水泵才能满足规范要求的正压启动消防泵?各位同仁有何高见请谈谈。...查看详情

    用户:zyyzgb4818670 浏览量:2564 时间:2010-02-26
  • 消防水池在发生火灾时能保证连续补水的条件下,消防水池的容积可以减去火灾延续时间内连续补充的水量。 请问一下这个减去的补充水量怎么确定啊?...查看详情

    用户:winsonmaisheji 浏览量:1659 时间:2010-02-22
  • 用jccad计算梁板式筏板基础时,消防水池的荷载怎么输入 按覆土重输入 ,还是按恒荷载输入 请高手指点迷津 谢谢...查看详情

    用户:baowei196 浏览量:39347 时间:2010-02-08
  • 请问可不可用用消防水池的水作为其他的用途,比如用来浇洒绿地、作为冷却水等等...查看详情

    用户:arcpeng 浏览量:4230 时间:2010-01-27
  • 建筑消防给水图片1

    《建规》 6 消防水池的保护半径不应大于150m; 想知道这个150M是指建筑全部在这个范围内,还是指有一部分在这个范围内就可以了? 如下图所示 3698109...查看详情

    用户:xuke854 浏览量:19137 时间:2010-01-22
  • 河南信阳地区,冬季最低温度零下10度,平均温度0度以下的天气在30天左右, 需要做一地上消防水池,是否搞高温? 保温做法?让结构专业直接做保温还是? 关键是有检修孔和通气孔,做保温是否有用呢?...查看详情