消防水池的体积是300立方米。 4318370...查看详情
如题,新手求解,地下消防水池出的水管网要成环吗,谢谢...查看详情
水池上覆土厚度为多厚,请最近做过的人指点下!万分感谢!急!!!...查看详情
一个不规则的水池 12米,9 米,9米,10米 高度3.85米 墙厚200MM,水平筋分布 三级钢 直径12的@200 垂直分布筋 三级钢直径14的@200 拉钩 6个的一级钢 @600 池壁剪力墙直接连接到一层楼板的 开个小洞口 基础不算了,直接放在地下室的...查看详情
在做一个工程,需要设置消防水池和消防泵房。 为了省事,就选用05S804图集,300m³埋地方形消防水池。就想问一下大家,水池进水管上的阀门应该怎么安装。图集上貌似都是水池为地面上构筑物。 本帖最后由 faddaf310 于 2011-5-11 16:40 编辑 ] 4312263...查看详情
一个液化石油气储配站,消防水量3800m3,站区附近没有市政给水管网,消防水池如何取水?周边有无河流还不太清楚。能靠打井取水吗?有没有哪位前辈遇到过类似的情况?小妹拜谢!!...查看详情
高规中规定如下: 7.3.4 供消防车取水的消防水池应设取水口或取水井,其水深应保证消防车的消防水泵吸水高度不超过6.00m。取水口或取水井与被保护高层建筑的外墙距离不宜小于5.00m,并不宜大于100m。 现在的消防水池一般均应考虑贮存室外消防用水,也就是都要考虑消防车取水,那么当建筑小区的范围很大时,超过100范围的时候怎么办? 一个是可以设室外消火栓泵,用专设的管道连接室外消火栓,用这些室外...查看详情
遇到一个消防水池的设置问题,现消防水池要设在室外池底标高-4米,消防泵房设在建筑内,泵房地面标高-10米,有大侠做过类似这种水池比泵房高的吗,水泵怎么吸水,这么做有没有问题,盼望论坛里高手解答...查看详情
假设一2类建筑,居住300人,5层,层高3。3米,求室外生活水池有效容积?消防水池有效容积?楼顶层消防和生活水箱容积? 请留下公式,谢谢,小弟新人。灰常感谢。(水池、水箱容积,水压?)...查看详情
最近做了个改建工程,室内消防用水量是20L/S,喷林是按中度危险Ⅱ级计算的!算30L/S。原设计消防水池是223立方米。现在算一下不是消防水池要252L/S。消防水池不够,不知道怎么解决!规范说可以补水!请各位指点下!...查看详情
请问各位大侠,消防水池最低和最高水位是否需要在消防控制中心显示报警。我以前施工的几个工程,设计均考虑了在消防联动柜显示消防水池最低和最高水位报警,现在做这个工程没有考虑。我是否应该向设计提出来,这个有没有什么规定?...查看详情
请教各位同行一个关于消防水池进水管设置的问题: 规范规定:容积大于500M3的消防水池,应分成两格。 这样的话,需要在室外消防管网分别引出两条进水管,设置两套消防水表,独立计量每格水池的补水量吗? 还是从室外消防管网引出一条管,设一套消防水表,然后表后分出两条进水管,同时计量两格水池的补水量呢? 怎样做才是符合规范的要求呢? 谢谢了!...查看详情
大家好~我是一个刚做设计的,对水电这一块不太了解。我有几个问题,一、我看了建筑的防火规范上写到在什么情况下要设消防水池和水泵,但是具体要设多少吨水都是要我们去查相关规范,我没找到~所以想问一下是在哪找的?二、在地下室设置风机房、配电房、消防水池、水泵房、空调机房、发电机房的时候是否规定有哪些房间必须是相邻设置的或者说是上下一定要对齐的(比如水池边上是泵房之类的)?并且要开什么样的预留洞口(比如一些...查看详情
最近要对一处“消防水池和水泵房”进行建模计算,可是拿到题目后,真是不知道从何处下手啊!这个建筑大概的情况是:消防水池全部埋在地下,而它右边的水泵房一半埋在地下。 这个,这个。。。这个建筑,我不知道用什么建模啊?如果用PKPM的话,它的侧向土压力怎么输入啊? 哪位高手能给点建议? 在下感激不尽啊?...查看详情
我设计的是100以下的高层住宅,小区长300多米,我要采取什么措施,难道 1:我要做几个消防水池吗? 2:还是要做室外消防水泵? 大家是怎么做的啊?...查看详情
有一4层丙2类厂房,不用做喷淋,厂区室外只有一条市政路,市政压力为0.32MPA左右,这种情况应设消防水池吗,如果做,水池容积是算室内外消防,还是当算室内,市政压力够需要做水泵房吗,请各位大侠指教一下小弟不甚感激...查看详情
如题 而按照 火灾自动报警系统设计规范 GB 50116-98 5.6.3 分机或塞孔的设置,应符合下列要求: 5.6.3.1 下列部位应设置消防专用分机: (1)消防水泵房、备用发电机房、配变电室、主要通风和空调机房、排烟机房、消防电梯机房及其他与消防联动控制有关的且经常有人值班的机房。...查看详情
问题如题,现在好像有的住宅地下放消防水池的直接用结构剪力墙和基础底板做水池的池壁和底板。不用做双墙,请问大家这样做,对结构主体墙体和底板是否可行?里面一直乘着水是否可以不对结构主体有影响?谢谢大家...查看详情
请教一下有经验或懂预算的朋友,如果消防水池保护半径超过150,那么考虑增加一个消防水池或者室外做临时高压,设置室外消火栓泵与室外消防管网;这两个方案哪个更省钱?...查看详情
消防水池要做蓄水实验吗?有没有强制性规定?如果要做哪个单位去做?防水施工队伍还是消防施工队伍?有经验的朋友,谢谢大家。...查看详情