大家有把320立方米的消防水池做在天面吗?要注意什么?水泵怎么选型?...查看详情
因为工期紧,在施工图还没交付的情况下,让设计院先出白图,让施工方进行基础施工,消防水池所在位置的筏板已经浇筑完了,而在后面提供的正式建筑图和基础结构图上没标集水坑,给排水施工图中标注了集水坑的尺寸及标高。请高手们指点:这个问题该如何补救?...查看详情
我做了很多工程,有个问题也很困惑。 举个例子:一类综合楼,消防水池存室内3小时消火栓用水和一小时喷淋用水,消防水池容积按500m3。如果着起火来,喷淋一定先启动,那么如果喷淋喷水强度设计偏大后,是不是消防水池的水就被喷淋用完了呢? 我想问的是,消防水池的500方水究竟喷淋用多少,消火栓用多少?...查看详情
在下无才一直受这些问题的困扰: 1、现在遇到一些关于消防设计流量的问题;不知道消火栓及喷淋的设计流量是根据什么来确定的?是经验值还是由什么参数来决定的? 在下无才一直受这个问题的困扰。 不知道设计流量,因此消防水池容量也不知道怎么确定。 2、还有一个比较严重的问题是,我按我朋友给我的一些数据来设计的消防水池都很大。比如100多200立方的消防水池,在城市拥挤的地方,怎么允许你建这么大的水池呢。你们...查看详情
如题,消防水池的容积在什么情况下,需要把室外的消防用水量也计算进去。 看了下高层民用建筑设计防火规范:7.3.3 当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求;当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足火灾延续时间内室内消防用水量和室外消防用水量不足部分之和的要求。 什么样的情况算是室外给水管网不能保证室外消防用水量...查看详情
本工程地下一层,地上三层,喷淋的设计流量是10L/S,消火栓的设计流量是15L/S,请教各位大侠消防水箱和水池的体积是多少?怎么计算? 小弟不才,在此恭候各位大侠莅临指导~!...查看详情
本人接触到一个项目,大型体育馆和游泳馆,消防部门不同意游泳池作为消防水池。多个游泳池,其中一个是室内泳池,水量可以满足。有消防泵。各位同行有什么高见?...查看详情
找不到相关规范对吸水口的阀门的特殊要求 闸阀还是不设阀门 还是别??...查看详情
@yiwen@ 有好的设计说明吗...查看详情
一个底层车库,上部一层架空和16层住宅,地面建筑总高不超50米的建筑;消防水池水量按:室内10L/S,2小时(72)加1小时地下车库喷淋用水(108)共计180吨吗?那地下车库消防用水怎么考虑?...查看详情
在计算高层建筑消防水池容量时,如果同时考虑其室外消防用水量,则消防水池的体积须大大增加,从而增加投资,请问室外消防用水是否必须考虑?...查看详情
民用建筑水灭火系统规程中规定超高层宜设不小于100立方的消防水池,请问这个水池是给喷淋系统用的呢,还是消防和喷淋都从这个水池吸水,然后两路市政给水补水呢...查看详情
高手指点下...查看详情
请教个问题,在建的楼是筏板基础,地下室有个消防水池,房心回填的级配砂石,上面打的120厚混凝土板,由于级配砂石没夯实,板塌陷,致使水池漏水,应该采取什么补救措施? 除了重新回填,现在想重新再打120厚混凝土板,配置三级14钢筋@150,钢筋向下弯钩20cm,采用植筋与反梁连接,单层双向,使用C30抗渗混凝土,然后做聚乙烯丙纶防水卷材,原来的防水做的是玻璃钢。 此方法是否可行,还有什么别的方法...查看详情
江苏水消防规范10.2.7讲高层建筑消防水池保护半径不超过100米,高规7.3.4讲的是消防水池的取水口离建筑物外墙不超过100米,所以还是不能确定是不是整个建筑物都在100米范围内才可以不设室外消火栓啊...查看详情
请教:出消防泵接回消防水池的那根DN70管干什么用。后附图。 4325555...查看详情
现在有个项目,考虑消防水池兼做景观水池用,不知是否可行。如果可行,过滤问题、冬季防冻问题如何解决? 有没有做过的朋友,希望指点一下!...查看详情
采暖取水能和消防生活水池共用吗? 无外网,自建锅炉房。...查看详情
生活、消防、采暖给水能否共用一个水池?水池是自己设计还是参考图集呢?水池设计需要给土建的提供什么资料? 水源是深水井。...查看详情