什么样的空调更新时间:2025-12-10 13:22:57

本专题为土木在线什么样的空调设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与什么样的空调设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 一、冷媒系统安装规范 1、定位放线时应保持铜管顺直,分支合理,线路最短。多个系统并行必须保证管道顺直,高度一致。 2、 铜管固定采用Ф8全丝圆钢吊架,吊架间距: 铜管 水平安装 时:管径大于20mm 时,支吊架的间距不应大于2m;冷媒管管径小于20mm时,支吊架的间距不应大于1.2m; ...查看详情

    用户:张明泉333 浏览量:207 时间:2025-03-04
  • 主动式冷梁空调系统具有舒适性高、能耗低、噪声低等显著特点,在欧美等国家和地区已得到普遍应用,而我国主动式冷梁应用案例并不多。同时,主动式冷梁空调系统比常规空调系统复杂,因此,其系统调适方法与常规系统不同。1 项目概况项目总建筑面积127760m2,其中地上面积74578m2,地下面积53182m2。该建筑主楼总高70m,地下5层,地上16层,其主要功能为办公及配套设施,其中1层为公共大堂及接待用房...查看详情

    用户:相逢即是缘分 浏览量:92 时间:2025-03-04
  • 工业省电空调的特点主要体现在以下几个方面: 高效节能: 工业省电空调采用先进的制冷技术和高效的节能设计,相比传统空调能够大幅降低能耗。通常,其省电效果可达40%,部分情况下甚至能超过这一数值。 高效的压缩机和换热器,通过优化性能,提高能源利用率,进一步降低能耗。 制冷能力强: 工业省电空调具有强大的制冷能力,能够迅速将高温环境降温。其回风和出风温差可达到10-15度,适合用于高温、高湿或密闭的工业...查看详情

    用户:工业省电空调 浏览量:51 时间:2025-03-03
  • 版权声明:本文整理自网络,侵权请联系删除。...查看详情

    用户:温文尔雅的蜡烛 浏览量:26 时间:2025-03-03
  • 来源:制冷空调换热器 如有侵权,请联系删除 本文我们一起来探讨下中央空调的负荷计算及设备选型问题。 一、各类建筑物空调负荷计算 1、什么是空调负荷? (1)为了保持房间一定的温度,需要向房间供应的冷量称...查看详情

    用户:世事浮沉 浏览量:181 时间:2025-02-27
  • 空调水系统是中央空调的重要组成部分,主要由冷冻水系统、冷却水系统和冷凝水系统组成。这些系统协同工作,为建筑物提供舒适的室内环境。 冷冻水系统 冷冻水系统主要由制冷机组、冷冻水泵、冷冻水管道以及室内末端设备(如风机盘管、空气处理机组等)组成。制冷机组制出低温冷冻水,通过冷冻水管道输送到室内末端设备,与室内空气进行热交换,带走房间内的热量,从而达到制冷效果。冷冻水随后返回制冷机组,完成一...查看详情

    用户:怕老婆的书签 浏览量:72 时间:2025-02-27
  • 转自公众号:制冷百科 水系统空调是以水为二次冷媒的集中式空调系统,主要应用于大型商业建筑及工业场所。该系统通过冷热水机组承担全部室内负荷,利用管网系统将冷热水输送至各末端风机盘管完成热交换,在同时开启率超过90%的高负荷工况下仍能保持较高能效表现。 一、核心系统由三大功能模块 冷冻水循环系统 由冷冻水泵、管网系统及末端装置组成闭环回路。低温冷冻水(7℃供水...查看详情

    用户:qq65061156 浏览量:83 时间:2025-02-27
  • 转自公众号:制冷百科 1、R410A专用铜管 铜管作为制冷剂传输的关键组件,其质量直接影响到整个系统的性能和安全性。对于R410A环保冷媒系统,应选用紫铜管,且铜含量需达到99.95%以上20。这种高纯度的铜管具有良好的导热性和耐压性,能够承受高达50KG以上的压力,适合R410A氟利昂系统管道的运行需求。 R410A环保冷媒铜管的选材标准: ■铜质要求:选用...查看详情

    用户:怕老婆的书签 浏览量:82 时间:2025-02-25
  • 数据洪流时代,储能成刚需 随着5G、人工智能、云计算技术的飞速发展,全球数据量正以指数级增长。据IDC预测,到2025年,全球数据总量将突破175ZB(1ZB=10亿TB),而承载这些数据的核心枢纽—— 数据中心,正面临前所未有的供电挑战。 近年来, 部分暖通空调企业敏锐察觉储能领域的发展机遇,钻研储能技术已经初见成效,正在快人一步抢占新蓝海。 数据...查看详情

    用户:qq10771149 浏览量:76 时间:2025-02-21
  • 1、蒸发压力与蒸发温度 在冷水机组运行中,蒸发温度、蒸发压力与冷水带入蒸发器的热量有密切关系。热负荷大时,蒸发器冷水的回水温度升高,引起蒸发器温度升高,对应的蒸发压力也升高。相反,当热负荷减少时,冷水回水温度降低,其蒸发温度和蒸发压力均降低。实际运行中空调房间的热负荷减少时,冷水回水温度降低,其蒸发温度和蒸发压力均摊降低。 根据我国JB/T3355—1998标准规定,冷水机组的额定...查看详情

    用户:开朗的番茄 浏览量:110 时间:2025-02-21
  • 一、中央空调基本概念 一般认为制冷量大于14000W,带风道的空调器称为中央空调或商用空调,其余称为家用空调。 中央空调是集中处理空调负荷的系统形式,空调机组产生的冷(热)量是通过一定的介质输送到空调房间的。 户式中央空调: 其核心是一种 “小型的中央空调” ,是由一台主机通过风道送风或冷热源带动空调末端的方式来控制各房间以达到调节室内空...查看详情

    用户:张明泉333 浏览量:155 时间:2025-02-20
  • 通风与空调工程 是建筑机电工程中一个重要的分部工程,施工工艺较为专业,本文基于工程实例,从以下几方面全面解读通风与空调工程施工工艺: ①空调风系统施工工艺流程 ②风管制作工艺 ③风管安装工艺 ④风机安装工艺 ⑤空调水系统安装 ⑥风管实验 ⑦末端安装 1 空调风系统施工工艺流程 2 风管制作工艺 ·...查看详情

    用户:coc_21562307 浏览量:274 时间:2025-02-20
  • 制冷压缩机是制冷系统的核心部件,它通过压缩制冷剂气体,使其温度和压力升高,然后通过冷凝、节流和蒸发过程实现制冷效果。制冷压缩机的性能直接影响整个制冷系统的能效、可靠性和使用寿命。根据结构和工作原理,常见的制冷压缩机可分为以下几类。 1. 活塞式制冷压缩机 工作原理:活塞式制冷压缩机通过曲轴连杆机构驱动活塞在气缸内做往复运动,在气缸内部完成吸气、压缩和排气的过程。活塞...查看详情

    用户:愤怒的麻辣香锅 浏览量:119 时间:2025-02-19
  • 转自公众号:暖通空调设计 一、 机房设置 冷冻机房通常设置于地下室,最好位于负荷中心位置,设置位置尽量缩短冷却水管的水平管路长度。机房大小根据项目建筑面积来定,可参照下表确定冷冻机房面积: 建筑面积(㎡) 冷冻机房面积占比( % ) 冷冻机房面积(㎡) ...查看详情

    用户:蒙古上单 浏览量:143 时间:2025-02-19
  • 一、四通阀 四通阀:也叫电磁四通换向阀,是空调系统的一个重要部件,主要起着制冷制热切换的作用。 串气诊断方法—“摸”:无论是制冷还是制热模式,串气就是该冷的吸气管不冷,该热的排气管不热。可用温度测试仪器进行吸气(额定制冷模式下5~15℃)、排气(额定制冷模式下60~90℃)的温差;如果误差不明显表明四通阀串气,若没有测温仪器,可以用手“摸”的方法来判别。 卡死诊断...查看详情

    用户:qq65061156 浏览量:62 时间:2025-02-17
  • 在各类建筑中,风机盘管加新风系统及冷热换用的双管水系统极为普及。此系统具备简单方便的特点,冬季可供应 50 - 60℃的热水用于供暖,夏季则供应 7℃的冷冻水以实现供冷。然而,若在施工安装过程中未能按照设计施工图或国家规范标准进行操作,或是施工不当,便会引发诸多质量问题。如此一来,在冬夏两季系统运行时,不但无法达到预期的使用效果,甚至还会对营业部门的经济效益造成严重影响。凭借多年的专业知识和安装经...查看详情

    用户:世事浮沉 浏览量:125 时间:2025-02-17
  • 暖通空调水系统调试方案 工程空调冷冻水系统主要设备包括两台冷水机组、一台 风冷热泵机组 、六台冷冻水循环泵、自动补水定压排气装置,以及设置在各功能区的AHU空调机组。 冷却水系统主要设备包括两台冷却塔和三台冷却水循环泵。 调试前设备 详细的调试方案已经得到监理单位批准。 空调冷冻水、冷却水系统所有设...查看详情

    用户:aa宋师傅 浏览量:68 时间:2025-02-17
  • 厂房降温空调有多种选择,以下是一些常见的降温设备及其特点: 一、传统空调 传统空调:主要依靠压缩机搭配制冷剂进行制冷,制冷过程中需要消耗大量的耗能。传统空调的制冷效率虽然高,但能耗也相对较大。更多地用于居民生活场所,如住宅、办公室等。大型工厂中少数会用传统空调,因为覆盖面积太小,想要覆盖整个工厂不管是从耗能还是投入成本都不是最佳选择 二、中央空调 中央空调:它的能效比高,降温效果显著,舒适度高...查看详情

    用户:工业省电空调 浏览量:89 时间:2025-02-14
  • 国家“十一五”规划纲要提出,“十一五”期间单位国内生产总值能耗降低20% 左右,主要污染物排放总量减少10%,因此节能减排是一项重大举措。例如变频器在风机水泵类负载上的应用往往可以避免1/3 ~ 1/2 的无谓电能消耗。 按照设计标准的要求,对于中央空调,系统的最大负载能力要按照气温最高、负荷最大时的工作环境来设计,因此就系统设计来说,存在着很大的设计裕量,实际上系统很少工作在这种极限条件下...查看详情

    用户:qq12696928 浏览量:81 时间:2025-02-14
  • 本文将重点剖析地铁通风空调的构成、设计要点及相关工程实例,以期为同类工程提供有益参考。 一、制冷空调系统常用铜管部件 (1)冷媒管路: 连接压缩机、冷凝器、蒸发器等部件,形成制冷剂闭合回路。 (2)接头和阀门: 如三通、截止阀、电磁阀等,用于冷媒的分流、切换和控制。 ...查看详情

    用户:张明泉333 浏览量:137 时间:2025-02-13