空调保护更新时间:2026-01-26 18:00:06

本专题为土木在线空调保护设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与空调保护设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 制冷技术图片1

    如图:停机状态下蒸发器出口(压缩机入口)测压力0.1Mpa,而供液阀10处检测点测压力1.6Mpa,属于明显的冷媒回路不畅。操控面板显示低压保护,而且无法复位开机(低压复位压力0.25Mpa)。一两天后低压无回升,基本排除冰堵情况。 大家帮忙分析下是电磁供液阀7失效还是膨胀阀6关死造成的这种故障(据资料说膨胀阀正常情况下不会关死)。 5553016...查看详情

    用户:zouys 浏览量:3833 时间:2016-06-14
  • 家里装了一拖四的中央空调,只有一根电源线直接到空开,请问需要加漏电保护器么?...查看详情

    用户:lianshuai 浏览量:17975 时间:2016-01-20
  • 通风与空调施工空气处理设备安装保护措施: 1.设备应按照产品技术要求进行搬运、拆卸包装、严禁手执叶轮或蜗壳搬动设备,严禁敲打、碰撞设备外表、件及焊接处。 2.设备运至现场后应采取防雨、防雪、防潮措施,妥善保管。 3.设备安装就位后,应采取防止设备损坏、污染、丢失等措施。 4.设备接口、仪表、操作盘等应采取封闭、包扎等保护措施。 5.安装后的设备不应作为脚手架等受力的支点。 6.传动装置的外露部分应...查看详情

    用户:cbjs81122 浏览量:675 时间:2015-09-09
  • 1.承担通风与空调工程施工的企业应具有相应的安全生产许可证;施工安装现场应建立相应的安全与环境保护管理制,并应配备专职安全员。 2.通风与空调工程施工前应进行安全技术交底;施工中各项安全防护措施和设施应达到国家有关规定的要求;施工机具应按相应的安全操作规程要求使用。 3.施工现场临时用电应符合国家现行有关标准的规定施工过程中应采取保证用电与机具操作安全的有效措施。 4.电、气焊施焊作业时,操作人员...查看详情

    用户:mrym47740 浏览量:563 时间:2015-09-09
  • 在维修空调时,经常会遇到因保护而停机,并显示出相应的故障代码。由于各厂家选用的电路不一,其故障代码也不相同,给维修人员带来困难。本文就最常见的几种保护及保护原因分析如下。 故障代码显示方法有几种,利用液晶显示屏直接读出显示代码数字。利用发光二极管不同的闪烁来显示。利用设在电脑板上的LED闪烁来显示,这种显示方法不能直接看到,必须打开空调才能在电脑板上找到。 一、相序保护停机 相序保护是三相空调特有...查看详情

    用户:cbjs81122 浏览量:623 时间:2015-08-14
  • 中央空调图片1

    过载保护一般指的是过热保护,由于缺少冷媒造成压缩机不能进行很好的散热引起的。空调压缩机易受电压、制冷系统工况的影响,在不良的使用环境中,压缩机容易烧毁。作为空调器成本最高的部件,压缩机的保护技术成为空调技术领域必须关注的一个重要课题。 在现有的压缩机的保护技术中使用最多的是用电流互感器或温度传感器检测技术,前者是利用电流互感器感应压缩机主电路的电流,通过电流的检测获知压缩机电流,当电...查看详情

    用户:dymy_17840 浏览量:1793 时间:2015-08-09
  • 中央空调图片1

    显示方式 1 制热化霜 “制热”指示灯闪烁,(0.5/0.5),其余不变 2 室内制冷防冻结保护 “运行”灯和“制冷”显示闪烁(0.5/0.5),其余不变 3 室内制热防高温保护 “运行”灯和在“制热”显示闪烁(0.5/0.5),其余不变 4 室内制热长时间防冷风 “运行”灯闪烁0.5/0.5秒,其余不变 5 过流保护 “运行”灯和“29”指示灯同时闪烁0.5/0.5秒,系统停机 6 低压保护 “...查看详情

    用户:wyunjie1 浏览量:415 时间:2015-07-14
  • 在维修空调时,经常会遇到因保护而停机,并显示出相应的故障代码。由于各厂家选用的电路不一,其故障代码也不相同,给维修人员带来困难。本文就最常见的几种保护及保护原因分析如下。 故障代码显示方法有几种,利用液晶显示屏直接读出显示代码数字。利用发光二极管不同的闪烁来显示。利用设在电脑板上的LED闪烁来显示,这种显示方法不能直接看到,必须打开空调才能在电脑板上找到。 一、相序保护停机 相序保护是三相空调特有...查看详情

    用户:wexm17023 浏览量:1368 时间:2015-07-02
  • 我们厂房大概前两个星期以前,将中央空调的制冷主机调试好,有一个问题,就是有时候当那个出水温度比较低的时候,制冷主机的压缩机和水泵都会停止工作,但是当那个水的温度上升到一定程度后,它又开始正常工作了。但是今天我12点25看过一下出水温度为9.5度,回水温度为11.7度,当我在下午1点55分再看,发觉出水温度为24.1度,回水温度为24.2度,当时我就感觉压缩机不工作了,我关了制冷主机,再开,还是不行...查看详情

    用户:hotowaiter 浏览量:570 时间:2015-07-01
  • 供配电技术图片1

    空调漏电保护器接线方法: 1、根据不同的电气设备的供电方式选用不同的漏电保护器 单相220V电源供电的电气设备,应选用二极二线或单极二线式漏电保护器。 三相三线式380V电源供电的电气设备,应选用三极式漏电保护器。 三相四线式380V电源供电的电气设备或单相设备与三相设备共用的电路,应选用三极四线或四极四线式漏电保护器。 2、根据电气线路的正常泄漏电流,选择漏电保护器的额定漏电...查看详情

    用户:orsc1532 浏览量:2467 时间:2015-07-01
  • JFY-801使用说明书 一、 产品概述 本产品是一款智能型电动机综合保护器,是传统热继电器的升级换代产品。该产品采用数字处理技术,高亮度LED显示,通过内置的电流互感器检测电动机的三相负载电流,可以显示三相电流并根据电流判断是否存在过载、欠载、缺相、三相电流不平衡等故障。当发生上述故障时,内部继电器触点断开,切断电动机电源。 二、 主要功能  电流显示  过载保护  欠载保护  缺相保护...查看详情

    用户:jido54408 浏览量:704 时间:2015-06-10
  • 空调压缩机易受电压、制冷系统工况的影响,在不良的使用环境中,压缩机容易烧毁。作为空调器成本最高的部件,压缩机的保护技术成为空调技术领域必须关注的一个重要课题。 在现有的压缩机的保护技术中使用最多的是用电流互感器或温度传感器检测技术,前者是利用电流互感器感应压缩机主电路的电流,通过电流的检测获知压缩机电流,当电流超过设定值时,通过软件的控制断开主回路保护压缩机,电流互感器可以装在室内机或室外机中;温...查看详情

    用户:mrym47740 浏览量:1566 时间:2015-06-08
  • 网络机房恒温恒湿空调是否必须加漏电保护,我看机房专业厂家提出的条件没有要求加,很多深化图纸也没加,但是否必须加呢?空调三相12KW左右。...查看详情

    用户:choudaomeipengyou 浏览量:1160 时间:2015-05-20
  • 单位的一个空调插座回路,接在有漏电保护的断路器上,插入壁挂式空调后,漏电保护器动作,并且合不上断路器,插入其它用电器正常。换相同电流整定值的、不带漏电保护的2P断路器后空调可以正常使用,断路器也不动作了。请教各位老师,这种现象是怎么回事?难道说空调回路不能加漏电保护器吗?有人说是由于现在的空调大多是变频空调,在运行时会产生谐波,导制漏电保护器误动作,是这种原因吗?还有,在民用建筑电气设计规范中,1...查看详情

    用户:choudaomeipengyou 浏览量:3205 时间:2014-12-01
  • 如题,空调中除了压缩机的高低压保护外,还有哪些压力需要测?测点布置在哪?...查看详情

    用户:gaopeng2gaopeng 浏览量:1719 时间:2014-10-15
  • 2级防雷要求的住宅楼,45米以上的室外空调平台铝合金防雨百叶(600*1200)需要接地吗?人能接触到的位置和不能接触到的位置都要接地吗?GB50057找不到有哪个条文详细说的,其他有什么规范对这个有要求吗...查看详情

    用户:s88171178 浏览量:11364 时间:2014-07-23
  • 特灵中央空调CXAH/CGAH水冷风冷水机机组控制系统采用的是smm主板和smm副板。这种控制系统最常见的故障就是M ckt1 fault、M ckt2 fault:A1/B1和A2/B2压缩机高压跳脱保护故障报警,M comp.A1 fault:A1压缩机电流过载保护报警,M comp.A2 fault:A2压缩机电流过载保护报警,M comp.B1 fault:B1压缩机电流过载保护报警,M ...查看详情

    用户:jxiangdz 浏览量:2482 时间:2014-03-18
  • 请问R134A制冷剂汽车空调高低压保护设定值是多少. 谢谢各位老师!...查看详情

    用户:zhanghuihanxue 浏览量:4789 时间:2014-03-03
  • 制冷技术图片1

    本帖最后由 wang1470318637 于 2013-11-13 10:15 编辑 风幕机的使用可以起到出入方便、具有保持室温、隔湿、防止灰尘、有毒气体及昆虫异味侵入等功效,能广泛用于纺织、医疗、电子仪器、制药、食品、 精密加工行业,与冷冻冷藏库及饭店、宾馆、商店、 超市、影剧院等安装的空调器配套使用,可以延长空调机使用寿命是理想而科学的风门帘,是空调机的节能装置。 浩爽制冷销售的风幕机有三大...查看详情

    用户:wang1470318637 浏览量:793 时间:2013-11-13
  • 本帖最后由 jzw1573 于 2013-7-13 20:47 编辑 《住宅设计规范》(GB50096-1999)第6.5.2条第4款是这样说的:“除空调电源插座外,其他电源插座电路应设置漏电保护装置”。有人据此认为空调回路不应装设漏电保护装置。 首先,规范并没有禁止空调回路使用漏电断路器。规范仅仅给出一种起码的、基本的要求,设计人员完全应当在条件允许的情况下做出更优化的做法。 其次,规范的条文...查看详情

    用户:ty73 浏览量:17631 时间:2013-07-13
推荐专题
标签达人