本专题为土木在线空调保护设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与空调保护设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
修一家用格力1。5HP的分体风冷单冷空调小金豆系列,开制冷初次开机大概二十分钟内热保护工作,进行保护,外风机工作而压缩机已不工作,经查低压4。5KG,工作压力5。2A,不过机上面标的额定制冷是3。95安,现在电流是明显偏听偏大,是台拆装机来的,查没看到那里有问题,管道没有扁,过滤器和毛细管没有看到有霜,排除了毛细管堵的可能,用用摸毛细管是暖的,应是没有堵,不过我换了毛细管过滤器,补加冷冻油,重新抽...查看详情
三相分体空调,立式柜机 因插座安装在距地0.3m处,考虑用漏电保护开关,但施工单位的人说,加了漏电保护以后总是跳闸。 跳闸的原因是什么呢?空调柜机回路究竟要不要装漏电保护开关呢? 谢谢~~...查看详情
我是初学者,请问一下,空调室外机加漏电保护是否等同于加浪涌保护,请大家指教,谢谢...查看详情
5匹分体空调压缩机开机10分钟高温跳保护.主机在天台.内外机落差12米.管长22米.3相运行电流7.1A 9.5A(应是连2个风机) 7.5A.低压3kg.储液瓶有结霜.额定制冷电流7.9A.维修:冲洗外机后量低压2.7kg.加雪种至3.5kg.量运行电流7.5A 10.5A 8.2A.停止加雪种开机.储液瓶没有结霜.维修后没有高温跳保护.暂时解决问题但压缩机下半都是很高温.请各位大哥指导. (现...查看详情
5匹分体空调压缩机可开机.可制冷.但一开机压缩机就发热很快.很烫跳过热保护.请各位师傅指点...查看详情