因在施工过程中甲方更改设计,将制冷机改小(原30万大卡改为25万大卡),但要求冷冻水泵、冷却水泵及冷却塔不变,按30万大卡配置。请问各位同仁,这样的系统运行起来有何问题?抛开节能不管,就单从系统运行效果和安全方面讨论。 另外问一下大家,如冷冻水泵、冷却水泵及冷却塔按30万大卡配置,在运行中有没有什么办法可以调节。 谢谢大家的帮助!...查看详情
去面试空调工被问了这个问题,我从来没想过。 冷冻,冷却水泵在中央空调机组的后方还是前方。...查看详情
两台同样的冷却水泵并联,一台运行,一台备用,两台之间自动切换,现在一台可以运行,但是自动切换时另外一台运行不起来,冷却塔也一样,一台运行,一台备用,冷却塔与水泵在同一屋面,而且在冷却塔到冷却水泵的吸入口的连接有致命错误,从冷却塔出来的管子先抬高了3-4米,然后又转了3个弯才降下来到水泵吸入口,阀门,除武器全安装在立管上, 这样水泵的吸入段阻力应该构成一个问题,但是为什莫一台可以运行,自动切换时就不...查看详情
我用的是水冷柜机,所以只考虑冷却水泵,一台水冷柜机的流量是22.9m3/h,冷却塔一台是100m3/h。 最不利水路为230m,我的冷却水泵应该怎样选呢?...查看详情
一单位地下室放置顿汉.布什的水冷螺杆机组和水泵,冷却水泵在机组的进口处.冷却塔在楼顶.其中地下室到楼顶高约32.5M,地下室到冷却塔顶部高度约35M,冷却塔顶部到集水盘落差约2M,请问冷却水泵扬程应该选择多少米?怎么计算的?...查看详情
请教:冷却塔流量、冷却水泵流量、冷凝器流量的关系是什么样的?...查看详情
冷却水泵运行时,进水软接被吸瘪,请问是怎么回事?谢谢...查看详情
请教空调系统冷却水泵安装在哪里,是在冷却水塔出水管上还是进水管上,有没有什么要求呢?谢谢!1...查看详情
最近做了一个工程,冷却水泵、冷冻水泵采用坐式加减振器的方式安装,但运行后震动很大。想改为吊式+减振器的方式 不知有谁这样做过?效果怎样?安装时注意哪些...查看详情
"30/35度是32/37度冷却塔的1.5倍,即32/37度选100的冷却塔,30/35度要选150,因为出水越接近湿球温度,温度越难降下来,所以要加大型号!” 那请问冷却水泵是不是也要按1.5倍来计算流量呢? 冷却水泵流量应按冷却塔流量还是主机冷却水流量计算?...查看详情
如题,如果冷却水泵是两用一备的话,冷却塔是否也应该选两台?还是可以选择一台?...查看详情
请问,水泵填料盒的冷却水被泵轴甩出。应如何解决呢?请各位师傅指教...查看详情
我这做了一个空调系统 是一个会堂的,冷冻水系统只有一层 做水泵计算的时候 从网上找了一些资料参考 现将我的计算步骤写出来 大家看看 网上选冷冻水泵的方法主要有三种 方法1: 水泵扬程(mH2O)Hmax=△P1+△P2+0.05L (1+K) △P1为冷水机组蒸发器的水压降。 △P2为该环中并联的各占空调未端装置的水压损失最大的一台的水压降。 L为该最不利环路的管长 K为最不利环路中局部阻力当量长...查看详情
我选两台冷量分别为30和50万大卡的冷水机组,采用连通管连接,冷水和冷却水泵该怎么选?是不是按每台机组对应的流量分别选两台不同的泵,机组和对应的水泵连锁。冷却难道也和水泵的流量对应,再连锁?...查看详情
机房空间不够,不想用啊! 能否不用。...查看详情
向搞过空调工程的人士请教,冷却水泵的扬程大体范围是多少...查看详情
各位行家,我想向你们请教一个问题: 我选择一台制冷主机,主机冷量已满足系统需要,关于主机水量现有疑问: 1-主机的冷冻水量是否需用公式计算出来?还是不用计算,直接按照所选设备的蒸发器额定水量及系统最不利环路的阻力来选冷冻水泵? 2-如果按照蒸发器额定水量来选冷冻水泵,可是系统所有风盘的额定水量之和却又比蒸发器额定水量偏大,但大的不多,那么这时候选择冷冻水泵究竟根据蒸发器额定水量选还是根据所有风盘水...查看详情
小弟想了解一下冷水机的冷却水泵和冷冻水泵扬程具体怎么个算法??还望各位大哥多多指教。...查看详情
今天我看了一篇关于中央空调变频调速的文章,里面讲到闭式循环水系统中的 水泵的功率与电路的工作情形类似,循环水泵系统中的流量大小是与压差成正比的,所以水泵的功率和转速的平方成正比。这跟一般供水系统中,水泵工作过程中消耗的功率与转速的立方成正比是有所区别的。 欢迎大家讨论这个问题。...查看详情
用在空调冷却水系统的水泵, 冷水机放置在2楼 ,冷却塔放置在5楼, 冷却泵也放置在5楼。水泵运行噪音特大 将水泵出水阀门关小 噪音立刻减小 更换过无数次轴承 无法解决,请各位老大赐教! (空) zr .和轴承没有关系,水泵扬程过大得可能性最大。可以切削叶轮。(空) hyy3721 .我扬程选的30米 应该都可以阿(空) zr .算算阻力。(空) hyy3721 .提供水泵出口处压力表的读数。 (空...查看详情