已有人订阅
请教各位关于制冷系统设计的问题,冷却塔、冷却水泵、冷水机组、冷冻水泵如何选择,他们之间的关系是怎样的? 冷却塔和冷水机组之间是一一对应的关系,还是可以不一致,可以是多台冷水机组对应一台冷却塔呢?我是个菜鸟,对设计不明白,烦请各位指点... 谢谢!...查看详情
同标题...查看详情
18.5KW的冷却水泵是需要降压启动? 为10几台泵最大18.5KW 最小2.2 ,应急电源,柴油发电据容量的确定有公式,或经验值???...查看详情
各位老师, 最近考虑冷水机组冷却水泵的节能运行方案, 1、是否可以采用变频的模式运行? 2、是否可以考虑做成一次二次的复式泵运行方案(和冰水泵一样) 3、由于工业用冷水机组全年运行的特性,在冬季和过渡季节可以少开冷却塔的风机,和冷却水泵的台数来运行? 4、由于冬季需要关小机组冷却水量来抬高必须的冷凝压力,这样可以采用冷却水泵变频来减少流量。...查看详情
请问冷却水泵和冷冻水泵的作用分别是什么?它和地源侧还有热源侧有什么关系?...查看详情
这个头一次碰到,不知道该如何配置,请大家帮帮忙!...查看详情
请教各位高人:冷冻主机的冷却水泵在设计上是否必须是一机一泵,有没有这方面的规范?...查看详情
中央空调系统 理想状态: 冷却水泵需要大于多少的压力 水就可以循环 设H1=100米 H2=20米 冷却塔在楼顶(楼高100米) 当回水A点压力1.0MPA 出水B点压力1.4MPA 时 水泵需要产生的压力是 0.4MPA 还是 1.4MPA ? 1745052...查看详情
楼高为120米 冷却塔在楼顶, 主机在底层。 出水B点压力 1.5MPA 1.5MPA是由冷却泵做功产生的? 还是冷却泵只产生了0.3 ? 冷却水泵的扬程需要多大? 30米左右行不? 还是需要120米以上? 1744969...查看详情
冷却水泵在何条件下可以放置在冷却塔进水管?又在何条件下可以放置在冷却塔出水管啊?希望各位帮忙,急需!...查看详情
现有冷却水泵温度太高,表面最高温度已超过80度,请大家分析! 型号参数: 扬程 20m 流量 400立方/小时 功率 30kw 转速 1450r/min 冷却水管路DN350约50m,冷却塔布水管与集水盘高差约4m,中间有一篮式过滤器,四个蝶阀,离心机! 根据现场初步分析,原因有以下几点: 1.因冷却塔水位基本与水泵入口奇平,会有空气吸入,导致系统管路水流量不足,使水泵出现大马拉小车状态,时间长了...查看详情
请问一下,冷却水泵前后设有阀门,若阀门全开启时,水泵只是空转,没有流量通过,而阀门部分开启时,却有流量通过,这里存在什么问题?谢谢...查看详情
冷却水泵和冷冻水泵的区别 哪位高手能说下吗? 小弟先谢了 还有冷却水泵和冷冻水泵如何选型,根据什么选型~~...查看详情
800CMH/30M/1490RPM/90KW冷却水泵DCF变频节能仪控制 选用什么牌子的产品好.求!!!!...查看详情
问一个初级问题,冷却塔和冷却水泵如何实现联动,即冷却水泵开启后,冷却塔如何自动开启? 还有冷却塔、冷却水泵、冷冻水泵、主机之间开启是否有先后顺序?...查看详情
前提: 需要500立方循环水,温升为32-38度,当地湿求温度28.5度 选定冷却塔型号为XXX700(标准型), 问题是:冷却水泵流量是按500 还是700?...查看详情
空调冷却水泵75kw的电动机实行星三角启动,总开关是ABB250型250A的开关,在转换成三角型的时候会产生跳闸现象,切换时间我设定在6-7秒,在启动运行以后实测电流没有超过额定电流 请问这是开关承受的启动电流太小吗? 多谢!多谢了...查看详情
中央空调系统中冷却水泵采用变频控制是否真的能达到节能目的?...查看详情
求教冷却水泵的扬程计算:管路的阻力计算和管件(主要是阀门的阻力取多少?) 谢谢!...查看详情
谁有没有冷却水泵(一用一备)的原理图?能否用水泵的原理图代?急用!!!...查看详情