冷却水泵更新时间:2024-05-13 23:58:25

本专题为土木在线冷却水泵设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与冷却水泵设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 我司冷却水系统冷却水泵开机正常,每次停车后管路都会颤抖,时间长了肯定会影响系统稳定,请问一下会是什么原因导致管路振动这么大?(水泵110kw,带软启动器,水泵出口阀门开启1/2),如用弹簧式止回阀是否会出现这种现象?...查看详情

    用户:cjfu0603 浏览量:740 时间:2015-10-14
  • 我按PDF版用CAD画出来了,但转换开关的触点不知道怎么搞,是这个图纸有问题吗? 请各位大侠指点一二5323681...查看详情

    用户:xolex 浏览量:2427 时间:2015-09-13
  • 一、运行方式: 1.负荷550MW,3台炉水循环泵运行,#1强制循环冷却水泵运行,#2强制循环冷却水泵备用 二、可能原因: 1.电气故障 2.泵运行中出口门误关 3.两台闭式泵均停,延时60S 4.误碰事故按钮 三、主要现象: 1.DCS发#1炉水循环泵强制循环冷却水泵跳闸报警 2.可能发炉水循环强制循环冷却水泵出口母管冷却水压力低报警 3.炉水循环泵电机温度可能有上升趋势 4.可能发炉水泵低压冷...查看详情

    用户:hgca62753 浏览量:1001 时间:2015-09-01
  • 一、精密空调冷却塔的检修保养 精密空调冷却水系统的水质是一个极为重要的问题。有的冷却水系统与大气相通,空气中的污染物如尘土、杂物、细菌、可溶性固体等随时都有可能进入循环水系统,使微生物大量繁殖造成污染。与此同时,如果系统的补给水未经软化处理,随着水的蒸发,水中的盐类不断被浓缩,水的硬度将提高,还有水中溶解氧的作用,使金属管道结垢、腐蚀。最有效的水处理方法是根据水质的情况定期向系统内投入清洗药剂进行...查看详情

    用户:stkt29890 浏览量:612 时间:2015-06-28
  • 采暖供热图片1

    某会展中心的集中空调系统于2002年9月15-21日进行调试运转,调试运转中发现冷却水循环泵存在一些题目。进行技术分析,并采用切割叶轮直径的措施,解决了题目。 一、空调设备情况: 会展中心制冷站内设置溴化锂制冷机组4台,其中5276kw制冷机3台,2321kw制冷机组1台,配备逆流式冷却塔7组,每组塔4台。每台大制冷机组配备2组塔(8台),小制冷机配备1组塔(4台),每组塔的流量大于8...查看详情

    用户:xwly63069 浏览量:1988 时间:2015-06-25
    用户:wexm17023 浏览量:934 时间:2015-06-09
  • 如果冷却水泵做变频对制冷会不会影响,因为制冷机组没有变频,流量变小会不会出现高压?...查看详情

    用户:yanjing111 浏览量:938 时间:2015-05-20
  • 冷却水系统中循环泵到冷却塔之间管路中的膨胀节只要开启循环泵就会被吸憋,求原因!循环泵是45KW的卧式循环泵,管道200的,冷却塔25吨的,只要开泵,泵前端膨胀节就被吸憋,同时冷却塔内出水端出水量很少,进水端水位下降几乎看不出来,求助高手问题所在 1...查看详情

    用户:xuge782079076 浏览量:1450 时间:2015-05-07
  • 建筑消防给水图片1

    冷却补水泵是否可以在消防吸水环管上吸水? 如图 2 为消防泵 1为冷却补水泵 3.为消防吸水环管(多台消防泵在上面吸水) 问题:2可以在3上面吸水吗?为什么?有什么后果 非常感谢。。。 5056577 5056577...查看详情

    用户:02072116 浏览量:690 时间:2015-01-26
  • 对于没有集水池的循环冷却水系统(如水冷空调系统),循环水泵的启停如何设置,有哪位了解?...查看详情

    用户:glx117 浏览量:1868 时间:2014-12-26
  • 每年快入夏时很多客户就打电话来报空调冷却泵不能正常工作,基本都是新装不久的系统,反应的问题都是电机温升快,温度高,电流大,严重的控制柜未能保护到直接烧电机了,一般情况下我都会电话告知用户调节下出口阀门,将电流降低到额定电流内。一部分用户很不理解调节阀门起到的作用,而是担心阀门关小后系统流量减小而导致冷却机组不能工作,我想说的是这个问题用户可以大大放心,中央空调冷却系统在设计的时候基本会将水泵流量数...查看详情

    用户:qq_1411727551598 浏览量:1964 时间:2014-09-27
  • 这两天溴化锂冷却水水泵压力有问题,压力表是好的·,冷却塔开的足够,冷却水泵压力进为0,但溴化锂主机上冷却水管进显示为0.24,水温散热下降还行。求帮忙解释。...查看详情

    用户:zhu116 浏览量:1602 时间:2014-08-08
  • 图纸简介: 本图是冷却水泵房给排水设计图。设计内容包括循环冷却水系统、站内给水系统、排水系统及建筑灭火器。在本泵房内设计有循环冷却水补水系统,补水由厂区内深井泵至贮水池前的管网供给。图纸内容包括:设计说明、图例及设备材料表、一层及地下室给水排水平面图、屋面给水排水平面图、给水和排水以及循环冷却水系统图。 投稿网友: kaixinguo1982 上传时间: 2014-08-0...查看详情

    用户: 浏览量:964 时间:2014-08-05
  • 今有一水冷却系统,因场地原因,4台冷却塔上上下下分4层放置,冷却塔从上到下编号为1#、2#、3#、4#, 1、1~3#冷却塔水管为DN200,4#冷却塔水管为DN150, 2、冷却塔给水1#、2#共用一台水泵,冷却塔给水3#、4#共用一台水泵, 3、2台水泵从冷却塔吸水后到集管,再到冷水机组,再到集管,分四路到冷却塔 4、最高冷却塔与水泵高差25米,最低冷却塔与水泵高差9米 有一个问题不能解决:3...查看详情

    用户:hookman888 浏览量:34641 时间:2014-07-26
  • 暖通工程施工图片1

    冷却水泵这样安装可以吗?? 4933384 4933385 4933386 4933387...查看详情

    用户:宝贝佳林 浏览量:28084 时间:2014-07-04
  • 图纸简介: 本图为某循环冷却水站供水的循环水泵安装图,参照上海连成(集团)有限公司提供的资料绘制,图纸仅供参考,希望对大家有帮助。 投稿网友: yangxin37150 上传时间: 2014-05-13...查看详情

    用户:yangxin37150 浏览量:1087 时间:2014-05-13
  • 问大家一个比较小白的问题,图集上冷冻水泵和冷却水泵的启动方式是什么?软启动?星三角?还自耦降压什么的?...查看详情

    用户:fanzhou12 浏览量:1270 时间:2014-04-17
  • 现场情况:一台冷水机组的冷却水系统,一台冷却塔对应一台冷却水泵,全是一用一备。所有设备全部布置在屋面同一水平钢架上,冷却塔和水泵距离很近,两者之间高差几乎没有,冷却塔积水盘水量经供应商提供数据容积偏小。管道布置情况:冷却塔出入口先接水泵再接机组,管径按照冷却塔出口选用,在做现场布置有集水管和水泵入水管有轻微驼峰。发现问题:开启运行时,水泵的吸入端软接会出现真空现象,该如何解决真空问题?看了论坛许多...查看详情

    用户:doublek 浏览量:12044 时间:2014-04-16
  • 冷却水泵控制原理...查看详情

    用户:y19660506 浏览量:6008 时间:2013-12-15
  • 大家好,我是新手,看到这里好多关于学习的帖子,试着在这里向大家学习学习。 我想问下地源热泵怎么选择冷却塔和水泵的大小,有些资料上会有些公式,感觉完全看不懂 谢谢!...查看详情

    用户:lujie_158 浏览量:10919 时间:2013-11-07