  • 换热站补水泵的软接头作用大吗...查看详情

    用户:平平淡淡 浏览量:3357 时间:2013-11-18
  • 供暖了,今天供暖设备补水泵控制箱烧坏了,领导让从新配,连采购带配盘花了三小时,有点乱见谅。。。...查看详情

    用户:yan-800 浏览量:3460 时间:2013-10-28
  • 请教:冷却塔补水泵补水启停控制应该取那个参数? 设计背景:12台冷却塔位于80米高楼顶,仅夏天制冷启动,冷却塔补水池位于地下二层。原设计的冷却塔补水泵后管道设置压力传感器,设计说通过监测供水压力控制启停水泵(还设置了变频控制),请问:该补水泵的启停是否应监测冷却塔拖水盘的水位,控制启停,并反馈信号到制冷机房的中控室。...查看详情

    用户:furlings 浏览量:4644 时间:2013-10-06
  • 本帖最后由 fingurelly 于 2013-9-26 11:17 编辑 在《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范(GB50736-2012)》中,8.5.15条款的内容为“空调水系统的补水泵的设计补水量(小时流量)宜按系统水容量的1%计算”;而在8.5.16条款中的第2条内容为“补水泵宜设置2台,补水泵的总小时流量宜为系统水容量的5~10%“。 两个条款中,对补水泵补水量确定相差甚远。 是本人...查看详情

    用户:快乐的疯子 浏览量:8021 时间:2013-09-26
  • 求助,两个换热站(一个站里面静水压相同两个系统)可以共用一套补水泵吗,补水泵是采用变频补水定压,如果只采集第一套系统的回水压力,那么当一套系统需要补水,而另一套不需要补水时,会不会造成第二套系统超压,设置电池阀泄水是否保险。 两期项目,换热站集中设置在一个地方了,面积都不小,所以分设了...查看详情

    用户:牢牢闹钟 浏览量:1896 时间:2013-08-15
  • 各位我是学暖通的,有谁能够给俺讲一下空调系统补水泵变频运行的控制原理。 我不太明白:比方说某个空调系统我需要顶压40米,变频补水泵是一直都开着往里补水吗?那补够了不一样是要停泵的嘛?那这跟工频补水泵不就一样了吗,高位停泵,低位启泵。 请指教!...查看详情

    用户:派大小星星 浏览量:3795 时间:2013-07-15
  • 本人第一次接触消防泵,喷淋泵、这些建筑水泵,怎么控制以及控制柜选型都不是很清楚,老板要我出份报价,我不知道从何下手,希望哪位高人能相助一下,能将以下图纸发我一份,最好带清单的那种,小弟在此叩谢!具体清单有以下几种 空调变频生活补水泵 控制柜 2台7.5KW水泵一用一备 一个变频器ABB,分路开关正泰 留BA接口 消火栓供水泵 控制柜 2台110KW水泵 一用一备 双电源开关天津万高 分路开关用正泰...查看详情

    用户:qq412250121 浏览量:687 时间:2013-07-12
  • 图纸简介: 非常全的补水泵与凝结水泵的一次图和二次图 投稿网友: amyxiaopangque 上传时间: 2013-05-09 图纸省份: 山东...查看详情

    用户:amyxiaopangque 浏览量:1432 时间:2013-05-09
  • 图纸简介: 关于换热站补水泵、循环泵的一次、二次接线原理等 投稿网友: shangjianli 上传时间: 2013-03-25 图纸省份: 地区不详...查看详情

    用户:shangjianli 浏览量:4084 时间:2013-04-11
  • 一个100米的共建,根据负荷特征分了群房和主楼两个区,但高低区合用了一套循环水泵(45米扬程)及补水泵(110米扬程),并把设备的承压能力提高了,保证底层设备不超压。请问这样可行吗?第二个问题:使设备及阀门承压能力增大是否会增加投资,会增加多少?地三个问题:空调系统高低区分区的一般做法是什么?...查看详情

    用户:派大小星星 浏览量:2007 时间:2013-01-04
  • 有个工程楼高18米,我计算的补水泵压力为18+5=23米。 但是有同事建议我用30-40米扬程,说是最起码这个压力才能保证排气。而且平常的自来水压力也是2-4公斤,因此可以用自来水直接补。 我迷惑了~~这样有道理么?? 自来水压力与补水泵压力有关么??...查看详情

    用户:lxwklj 浏览量:2635 时间:2012-10-19
  • 请问,在地源热泵系统工程中,地源侧和负荷侧的补水泵流量和扬程如何选择?是相同的吗?扬程都是系统最高点+3-5mH2O吗?请各位大侠指点一下,谢谢!...查看详情

    用户:jjt19899 浏览量:5402 时间:2012-10-08
  • 关于这些问题论坛原来有过讨论,但没有定论。我今天闲着,整理了一下和大家探讨,原则是手册优先于无依据,规范优先于手册。 当采用高位水箱定压时 采暖系统定压高度大于采暖系统最高点高度(m)+1m。《锅炉房设计规范》10.1.12 当采用补水泵定压时,定压高度规范仅说保证水不汽化,这个要求很低,按《注册教材》采暖系统定压高度大于或等于采暖系统最高点高度(m)+3~5m。 补水泵扬程等于采暖系统定压高度+...查看详情

    用户:c2h5oh 浏览量:7397 时间:2012-07-25
  • 定压补水装置 膨胀罐在补水泵前还是补水泵后??查了山东飞洋厂家的样本他们画的是在前。但是有个设计院画的是在后,不过多了一条管子连接到膨胀罐上。这两种方法有什么不同??那种比较好??...查看详情

    用户:lxwklj 浏览量:5761 时间:2012-07-05
  • 之前问过大家的一件事,就是家里顶层的 1.8米高的暖气总响的问题,大家给了很大的帮助,很感谢。目前几乎可以确定是系统的压力太低的原因了。之前2年都没响,就今年特响 http://bbs.co188.com/content/165_4286817_1.html 这2天去供热的锅炉房去看了看,发现 系统有大概3-4 台循环泵吧,压力大概是0.36Mpa,另外边上有2台泵写着补水泵,但是上面的表上没有度...查看详情

    用户:vovlehn 浏览量:7082 时间:2011-12-01
  • 制冷机房设在屋面上,采用风冷模块,没机房,搭雨棚 1、补水泵的扬程还需要考虑系统的静压吗?楼高15米 2、高位膨胀水箱定压,如果都设在屋面上,膨胀水箱能起到高位膨胀定压作用吗?需不需要比风冷模块还要高? 3、能不能不要膨胀水箱 也不要定压罐,直接用补水泵变频定压? 很急 望高手不吝赐教!谢谢!...查看详情

    用户:w378596899 浏览量:7591 时间:2011-11-03
  • 补水泵上的止回阀用什么类型的? 缓闭消声止回阀还是速闭消声止回阀,还是带有关闭弹簧的止回阀? 还是普通止回阀呢? 补水泵用不用考虑消除水锤呢?...查看详情

    用户:zfzfww 浏览量:1622 时间:2011-10-14
  • 2009技术措施中6.9条“采暖空调循环水系统的补水、定压、膨胀”,6.9.3.1要求补水泵的扬程高于定压点压力30-50kPa。附录C,C.1例题一中,关于补水泵扬程的计算,确定补水泵的扬程为(P1+P2)/2,这个有什么根据吗?计算出补水泵的扬程为638kPa,比系统补水点的静水压45m高了18.8m。补水泵的停泵压力为810kPa,比补水泵的扬程高172kPa。这是什么原因?补水泵的扬程比停...查看详情

    用户:ejiewqs 浏览量:2774 时间:2011-10-12
  • 请问当地下没有条件建换热站,现在将换热站设在建筑屋顶的一间房子内,补水泵需要做定压补水,这个补水泵的扬程怎么取?楼不高 是个大型的建材城,总高才11.7m...查看详情

    用户:w378596899 浏览量:5879 时间:2011-04-27
  • 【求助】变频补水泵选单机泵还是多级泵? 本人现在做一个七层办公楼的空调,建筑面积6700平方米,建筑高度26.1m。 选用补水泵:多级泵KQDL40-25×2,Q=6.3m3/h,H=50m; 单机泵KQL40/160-2.2/2,Q=6.3m3/h,H=32m; 请问,哪个好点?...查看详情

    用户:achun0110 浏览量:3043 时间:2011-04-21