  • 请问补水泵的补水点压力如何确定?...查看详情

    用户:qq_1636801439031 浏览量:25 时间:2023-04-19
  • 中央空调图片1

    水泵是一种流体机械,是将原动机的机械能或其他能源的能量传递给泵所输送的液体,使液体的能量(压力,位能和动能)增加的机械。 水泵的分类: 1.单级泵:只装一个叶轮的泵位单级泵。 2.多级泵:指装有两个或两个以上叶轮的泵。 3.立式泵:水泵和电机在同一垂直线上的泵。 4.卧式泵:水泵和电机在同一水平线上的泵。 水泵的参数: 1.扬程 离心泵出口截面和进口截面的单位质量液体的能量差。 扬程用H表示,单...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:88 时间:2023-03-02
  • 暖通水泵的选择:通常选用比转数ns在130~150的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台取1.1,两台并联取1.2。按估算可大致取每100米管长的沿程损失为5mH2O,水泵扬程(mH2O):Hmax=△P1+△P2+0.05L (1+K)△P1为冷水机组蒸发器的水压降。△P2为该环中并联的各占空调未端装置的水压损失最大的一台的水压降。L为该最不利环路的管长K为最不利...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:139 时间:2023-01-29
  • 在目前的热水供暖系统中常常采用的定压方式有补水泵定压、蒸汽定压、气体定压罐定压以及膨胀水箱定压等多种方式,其中定压补水泵是目前使用最为普遍、范围最广的定压方式,在各种规模、水温、地形的热网定压系统中得到了广泛的应用。而且补水泵的设备简单,便于操作,而且投资比较小。 1. 定压补水泵补水量及补水形式的确定 CJJ34-2010 《城市热力网设计规范》规定,闭式热网正常补水量不小于...查看详情

    用户:五彩斑斓的黑 浏览量:33 时间:2023-01-28
  • 隔膜式气压罐被广泛应用于中央空调、锅炉、热水器、变频、恒压供水设备中,其缓冲系统压力波动,消除水锤起到稳压卸荷的作用,在系统内水压轻微变化时,隔膜式气压罐气囊的自动膨胀收缩会对水压的变化有一定缓冲作用,能保证系统的水压稳定,水泵不会因压力的改变而频繁的开启。 隔膜式气压罐由罐体、囊式橡胶隔膜、充气管阀、放气阀、进出水管、吊装环等组成。气压罐主要由气门盖、充气口、气囊、碳钢罐体、法兰盘组成,当其连接...查看详情

    用户:阿狸粑粑与企鹅 浏览量:125 时间:2021-06-16
  • 请问有个120米深的地源热泵工程。地源侧定压补水机组的补水泵扬程是25m,这是怎么算出来的?我查技术手册上说补水泵扬程应保证补水压力比系统补水点压力高30-50kpa。地源热泵地源侧系统补水点压力应该也是在地源侧循环水泵吸入口吧,地源侧补水点压力又应该怎么计算呢?...查看详情

    用户:耗子得得得 浏览量:649 时间:2020-12-16
  • 补水泵扬程计算里说是补水点压力加3-5m,这个补水点压力如何确定呢?是用这一点的静压值吗?各位前辈能否详细的解释一下,这个问题已经困扰了很长一段时间了......@yun@@yun@...查看详情

    用户:chuiyx 浏览量:1130 时间:2017-11-29
  • 暖通红宝书P619中有关于可调压补水泵定压的系统,不知道这个系统有没有哪个项目上用到?但关于书中称,在系统运行时可降低动压曲线的说法,是不是有误?按我的理解,这个定压装置,可以在系统静止时降低压力设定,在系统运行时是不可能降低动压的。...查看详情

    用户:小虎爸 浏览量:469 时间:2017-09-09
  • 本帖最后由 upshot 于 2017-4-24 10:53 编辑 问一下一个简单的问题。。。看到图纸上污水泵房和隔油池房的送风合用,而且都是只补到了走道区域,没有进机房,应该是考虑蹿味吧?是一种普遍做法吗? 即,2个机房的补风机是同一台,排风机是各自设置的,且排风口都设置到机房内部了。但是补风口只补到机房门口的走道,没有进入机房设置补风口。是不是考虑到了机房的臭味通过补风管道蹿到其他区域?因为...查看详情

    用户:upshot 浏览量:1286 时间:2017-04-24
  • 一般地下水泵房设备给空调补水怎么计算补水量?只知道预留管径DN65,我一个办公项目用水器具按照GB50015-2003设计秒流量计算,q=14m3/h。预留空调循环补水管径DN65,怎么计算?...查看详情

    用户:蝴蝶君公孙月 浏览量:427 时间:2016-09-07
  • 供暖补水泵在运行期间,打开水泵上的排气阀,没有气,关闭泵后,再打开排气,会有气,为什么...查看详情

    用户:luweishi 浏览量:4140 时间:2015-12-04
  • 求问大家,我在查落地式膨胀水箱时,看到厂家提供的膨胀水箱基本都带有补水泵,我目前做的一个冷冻站项目是在工厂内,补水是想采用工厂内的工艺水管道直接补入循环水泵前,因为我们用户最高点为20几米,所以想4公斤的PW水也可以了,想只采购膨胀水箱,不带泵,通过水箱压力调节启闭工艺水管上的电磁阀。 请问这样可行么?如果可以提供膨胀水箱的,更好了,谢谢。...查看详情

    用户:乐翻小兵 浏览量:1894 时间:2015-07-09
  • 我用的是风冷热泵系统,大概24米高,然后水泵神马的都放在屋面,但是我补水泵的杨程不知道怎么去计算,请教各位有经验的大师,这个补水泵的杨程该怎么去计算,最好能给我举个例子,真的是万分感谢啊,是不是可以简单的理解为比建筑高度(因为我从一层到顶层都走水管)+30~50KPa就可以了呢...查看详情

    用户:壮吟蕉 浏览量:401 时间:2015-04-06
  • 建筑消防给水图片1

    冷却补水泵是否可以在消防吸水环管上吸水? 如图 2 为消防泵 1为冷却补水泵 3.为消防吸水环管(多台消防泵在上面吸水) 问题:2可以在3上面吸水吗?为什么?有什么后果 非常感谢。。。 5056577 5056577...查看详情

    用户:02072116 浏览量:689 时间:2015-01-26
  • 求教格兰富补水泵CR3-5的泵腔内的组件安装顺序,我们的泵腔打开后,里面的组件掉下来了,现在重新安装,组件的顺序不确定。求教大神指点...查看详情

    用户:d_jinxiao 浏览量:1190 时间:2014-10-17
  • 3台蒸汽锅炉每台设置两台补水泵,可以改成每台锅炉一台水泵,加三台共用一个补水泵吗?...查看详情

    用户:bg6ciw 浏览量:8767 时间:2014-08-09
  • 换热站低区系统55KW循环水泵3台,7.5KW补水泵2台。要求所有水泵均采用变频一对一控制,变频器选用西门子,ABB控制。 循环泵,补水泵有手动/自动两种控制方式,补水泵设工频回路,补水泵可实现两台同时启动,用于在采暖期系统首次注水时快速注水。 求高手设计,...查看详情

    用户:qq_1395298316541 浏览量:6315 时间:2014-07-09
  • 有一个工地,机房距楼房40米。空调供回水管道走地埋,进入机房后贴地走。补水管道跨越供水管道,有个高800mm长1500mm的马鞍。在马鞍上安装一个比补水管道高500mm的集气管,再安装自动排气阀一个。由于末端弯多,循环泵选流量:65m3/h扬程:35m 补水泵选流量:4m3/h 扬程:30m。电接点压力表设定上限2公斤,下限1公斤。系统正常运行有15天。现在有时补水泵一直在工作。可是压力一直在1....查看详情

    用户:kelingsz 浏览量:1395 时间:2014-01-03
  • 各位。我在自己的设计当中基本都是用的膨胀水箱定压的,发现技术措施节能专篇上写的是 宜采用高位膨胀水箱方式。依稀记得和水压图有关系,但是真的忘了,有没有高人能够给对比一下,谢谢...查看详情

    用户:zhongwenxunshen 浏览量:5508 时间:2013-11-26
  • 我对高层选择采暖循环泵和补水泵的计算还不是很清楚,还有换热器的面积选择,软水器大小选择,这些都不是很懂,希望哪位高手能指点迷津,万分感谢!...查看详情

    用户:luluyingzi 浏览量:2870 时间:2013-11-20