本专题为土木在线补水泵设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与补水泵设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
如题,大家都是怎么估算的?或是利用公式? 我是按补水箱(定压罐)容积=冷冻水系统总水量*(2%~3%) 补水泵流量=冷冻水系统循环水流量*(3%~4%)...查看详情
如下图所示: 采用P/S系统,一次泵 二次泵放置在使锅炉承压低的地方。 此时想要问问:锅炉安装在地下室,补水泵 水箱与锅炉处于同一位置. 若锅炉的安全阀开启为1.00MPa的,,此时补水泵定压最大能定多大的压力??? 换个思维:也就是锅炉为1.00MPa时,能适应多高的楼层?? 有人这样理解:这时锅炉安全阀为1.00MPa,补水泵的定压3501101...查看详情
看到一个低温水供暖的设计,变频补水泵定压,补水泵是怎么实现定压的呢,变频的意思是什么呢?...查看详情
请哪位高手帮我解答 1、气压罐的电接点压力表是否能同时控制补水泵和水箱膨胀管上的电磁阀 2、系统工作压力为6公斤,水泵扬程为45米,那压力表和电磁阀的上下限为多少公斤 3、电磁阀的起停靠什么控制 谢谢各位!...查看详情
论坛上很多人问关于补水泵、定压罐选择计算的问题,首先声明,本人不喜欢这种定压方式,要尽量采用膨胀水箱定压补水,但是既然有人问,还是给大家解答一下。 这个例题是我从北京设计院的设备专业的技术措施手册上抄下来的(你要是有这本书就不要下了,耽误时间),先发一个不容纳膨胀水量的定压罐的例题,如果大家觉得好,我就再辛苦一下,发个容纳膨胀水量的 有什么具体的问题,大家也可以在此讨论。...查看详情