距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线防水泵设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与防水泵设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
本帖最后由 宝欢依 于 2017-8-27 21:32 编辑 规范要求:消防水泵应采取自灌式吸水。 如果泵房在地面上,消防水池埋地,怎么做才能满足规范要求的自灌式吸水要求?还是说按规范,消防泵房就一定要比消防水池低才行?...查看详情
已经八月下旬,一级消防工程师报名有的省份已经进入了最后的阶段,一级消防工程师备考时间已经越来越少,为帮助考生节约备考时间,不再为找消防工程师考点而浪费时间,万题库消防工程师整理了近两年消防工程师考试中必出的考点:消防水泵。 1. 设置要求 在临时高压消防给水系统、稳高压消防给水系统中均需设置消防泵。在串联消防给水系统和重力消防给水系统中,除了需设置消防泵外,还需设置消防转输泵。消火栓给水系统与自动...查看详情
200kW的消防水泵直接启动需要多大的柴油发电机?...查看详情
一、GB50016-2014 6.2.7(强条) 附设于建筑内部的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房及通风空气调节机房和变配电室等,采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔。 5860874二、GB50016-2014 8.1.6(强条) 消防水泵房设置要符合以下规定: 1.单独建造的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级;2.附设在建筑内的消防水泵房,不应设置在地下三层...查看详情
如题 原采用的是变频启动,但是电池不行了,变频启动母线欠电压故障~ 想直接启动,37kW的机子,70.4A的额定,原来启动时声音就很大感觉力也很大~ 不知道直启人不会打掉机子~...查看详情
请问:当水泵房的水房控制柜打手动状态时,在消防控制室的水泵手动远程按钮还能直接起泵吗?能或者不能,有规范支持吗?...查看详情
以前都是一部钢梯直接下去,现在突然专家根据防火规范6.6.4-1要求设置封闭楼梯间,这个应该如何解决?...查看详情
求一个消防水泵两用一备星三角启动、备自投的原理图...查看详情
为什么消防水泵接合器与消火栓距离最小不宜超过15m,最大不宜超过40m...查看详情
各位大侠,消防水泵泵轴密封方式应满足水泵在低流量时运转要求,这个对吗?不是流量越高压力越大吗?...查看详情
注册消防工程师教材中多处提到消防水泵房。《综合能力》第二篇建筑防火检查第46页提到“宜采用耐火等级不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开,隔墙上的门应为乙级防火门。”《案例分析》第一篇建筑防火案例分析第34页提到“应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和不低于1.5h的楼板与其他部位隔开,并应设甲级防火门。”http://www.xuechuanedu.com/data/attach...查看详情
求教,消防水泵房什么情况下需要设置旋流防止器?万分感谢。 是不是旋流防止器跟吸水喇叭口是一样效果?...查看详情
需要的自取,不谢,哥就是这么豪迈:lol...查看详情
(1)GB 50974 第11.0.3条:消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运行的自动启动时间不应大于2min. 问题:“接到启泵信号”是什么时候?“自动启动”具体是指怎么启动?屋顶试验消火栓放水后泵启动,算自动启动吗? (2)GB 50974 第13.1.4条:以自动直接启动或手动直接启动消防水泵时,消防水泵应在55s内投入正常运行,且应无不良噪声和震动。 问题:从控制室联动控制器远程启动以...查看详情
消防水泵吸水管的高度要不要一定比最低有效水位低? 如果要的话就要将泵房做低一点了,这样才能最大利用有效容积,如果不需要的话,是否只要将喇叭口深入吸水槽,喇叭口的高度比最低有效水位低600mm就可以满足要求了! 因为我觉得吸水管高于最低有效水位的话,正常情况下自灌吸水肯定是没问题的,但是如果水池水位较低时,自灌吸水就会变成问题,是不是有违自灌吸水的要求?...查看详情
求99s203 消防水泵接合器安装 CAD 版...查看详情
根据规范GB50788-2012第3.6.6条和GB50974-2014第5.5.10条,消防水泵房不得设置有防振或有安静要求房间的上一层、下一层和毗邻位置。 但是根据规范GB50788-2012第3.6.6条的条文解释和GB50974-2014第5.5.10条,当消防水泵房按照规范GB50974-2014第5.5.10条和《消防给水及消火栓系统技术规范》图示15S909第53页采取降噪减振措施...查看详情
某工程,多栋高层住宅,地下车库。消防泵设在地下车库。各楼消火栓、喷淋系统均由消防泵房临时高压供水,并通过地库主干管联通。 问题:各楼附近都需要设置供本楼使用的消火栓系统水泵接合器和喷淋系统水泵接合器吗?求各位大侠指点。...查看详情
消防水泵需设置手动应急启动装置,怎么设置?这个应急启动装置与机械式手动应急启动有什么区别?另外机械式手动应急启动是在一次回路里实现的是吗?...查看详情