  • (四)消防水泵的吸水 根据离心泵的特性,水泵启动时其叶轮必须浸没在水中。为保证消防泵及时、可靠地启动,吸水管应采用自灌式吸水。具体要求如下: 1)消防水泵应采取自灌式吸水。 2)消防水泵从市政管网直接抽水时,应在消防水泵出水管上设置有空气隔断的倒流防止器。 3)室外消防引入管当设有倒流防止器且火灾时因其水头损失导致室外消火栓不能满足《消防给水及消火栓系统技术规范》第7.2.8的要求,应在该倒流...查看详情

    用户:zzbrrdu 浏览量:458 时间:2019-08-12
  • 2.消防水泵的材质符合以下要求: 1)水泵外壳宜为球墨铸铁 2)叶轮宜为青铜或者不锈钢 3.柴油机消防水泵应符合下列要求 1)柴油机消防水泵应采用压缩式点火型柴油机。 (柴油比汽油闪点高,火花塞点不着;压缩气缸时体积急剧减小,温度急剧升高) 2)柴油机的额定功率应校核海拔和环境温度对柴油机功率的影响。 3)柴油机消防水泵应具备连续工作性能,试验运行时间不应小于24h。 4)柴油机消防水泵的蓄电池...查看详情

    用户:zzbrrdu 浏览量:373 时间:2019-08-09
  • 一个15米高厂房,室内消火栓10l/s,室外15l/s,市政一路200管径供水,压力0.3mpa,请问这厂房需要设置室内外水泵和消防水池吗。...查看详情

    用户:么么哒jkljl 浏览量:105 时间:2019-06-12
  • 请教个问题:一个住宅小区,主要是一类高层住宅还有一幢高层公寓,消防水泵流量按公寓选为40L/s,消火栓环管管径为DN150,住宅室内消火栓流量为20L/s,住宅消防引入管管径是按照20L/s为DN100,还是按消防泵流量40/s为DN150,有没有明确依据?...查看详情

    用户:seaocea 浏览量:793 时间:2019-05-31
  • 现在有一个项目,因为之前的一个项目消防审图的认为消防水池最低水位应该是自灌式水泵起泵水位,解释是因为如果以水池底为最低水位,当水位低于起泵水位一个水泵坏了的时候另一个水泵就无法启动,导致现在的问题是一个项目的消防水池需要300多平方米(之前一百多就够了),有一个想法就是在水泵房内挖一个满足水泵安装要求的坑,做好防水,将水泵放在里边,这样起泵水位就降低了,规范中没有明确的规定,但是已知的没有人这么做...查看详情

    用户:qq_1559194803585 浏览量:152 时间:2019-05-30
  • 建筑消防给水图片1

    请问,如下图这样消防水泵低于吸水管,会让吸水管产生气囊吗? 如果会,可以采用什么样的措施才能避免? 补充:消防水池和消防水泵房基础已施工,无法提高泵房地面标高。 6102484...查看详情

    用户:lius945 浏览量:19622 时间:2019-01-25
  • 目前很多的消防水泵控制箱设计都没有按照GB16806标准执行,往往按照图集、GB50974标准等,使得在安装验收时出现很多问题。 常见不符合GB16806标准的问题: 问题1:巡检柜只能巡检与巡检柜相同功率的水泵,不同 功率的水泵不能用一台巡检柜 问题2:没有水流开关信息,不能用压力信号代替。 问题3:工作电流达到正常值的150%必须在1分钟之内停泵并报警,达到正常值的115%必须...查看详情

    用户:上海豪巍电气 浏览量:1827 时间:2018-12-13
  • 供配电技术图片1

    6058943 地库中的配电房与消防水泵房挨着了,是不是不符合规范要求? 如果配电房与水泵房中间有一条1.25m左右的通道,又是否符合要求?...查看详情

    用户:fengche1988 浏览量:599 时间:2018-10-31
  • 建筑消防给水图片1

    一、消防水泵吸水管和出水管压力表的设置要求 1.消防水泵出水管压力表的最大量程不应低于其设计工作压力的2倍,且不应低于1.60MPa。 2.消防水泵吸水管宜设置真空表、压力表或真空压力表,压力表的最大量程不应低于0.70MPa,真空表的最大量程宜为-0.10MPa。 3.压力表的直径不应小于100mm,应采用直径不小于6mm的管道与消防水泵进出口管相接,并应设置关断阀...查看详情

    用户:盛里 浏览量:3905 时间:2018-09-20
  • 消防水泵房的12个关键设计和布置要点 1.《建筑设计防火规范》GB50016-2014 6.2.7 (强) 附设在建筑内的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房和通风空气调节机房、变配电室等,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔。 2.《建筑设计防火规范》GB50016-2014 8.1.6 (强) 消防水泵房的设置应符合下列规定: 1)...查看详情

    用户:暖通学院 浏览量:2155 时间:2018-06-21
  • 是否有规定消防水泵房应设有直通本单位消防控制中心或消防队的联络通信设备?如需设置有什么明确要求?需要能够自动传输么?...查看详情

    用户:哈鲁哈塔 浏览量:53 时间:2018-05-10
  • 消防水泵扬程不超过1.0MPa还需要防空转过热措施吗?...查看详情

    用户:hantaisheng 浏览量:384 时间:2018-04-25
  • 三级负荷消防水泵,需不需要在末级配电箱,做双电源切换。需要切换的话,那不是按二级负荷做了。那是不是涉及需要在末端做切换的消防设备,供电负荷都按二级定。...查看详情

    用户:2h幸福密码 浏览量:6896 时间:2018-04-20
  • 建筑消防给水图片1

    《消防给水及消火栓系统技术规程》(GB 50974-2014)11.0.11 当消防给水分区供水采用转输消防水泵时,转输泵宜在消防水泵启动后再启动;当消防给水分区供水采用串联消防水泵时,上区消防水泵宜在下区消防水泵启动后再启动。 该条文提及转输水泵、消防水泵、上区消防水泵、下区消防水泵以及两种不同布置方式的水泵启动顺序。很多考友看到这里就犯晕了,条文好拗口,到底是怎么个情况? 593913...查看详情

    用户:温稳 浏览量:3348 时间:2018-02-26
  • 现在有个楼,上级部门卡总建筑面积,不能超12000平米,主楼有地下室,为了省机房面积,把消防水池单独拿到室外地坪下单独建设,水池面积可以不算建筑面积,但是泵房甲方想放在主楼地下室,也就是说,消防水泵房和水池之间隔着土。这样做到底行不行。从技术上貌似都可以,埋地穿管呗。关键是有个水池水位就地显示怎么处理。这个还是个强条...查看详情

    用户:仙道卡卡 浏览量:8233 时间:2018-01-25
  • 1、多种启动功能:具有中控室远程启停消防泵和消火栓按钮启泵以及消防水管网压力(或水流指示器)启动等多种启泵方式,并祥泰电气提示具有故障互投功能及报警功能; 2、启动控制功能:每台水泵的启动运行的时间查询(启动运行主要有自动状态启动、手动状态启动、消火栓启动。压力低点启动或者中控启动等都具有相应记录; 3、故障记录功能:可记录故障类别和发生时间等; 4、上位机具有以下功能...查看详情

    用户:uyik 浏览量:1831 时间:2018-01-08
  • LXB=12mX65m,高10m的配电装置楼,室内消防水量10L/S,室外消防水量15L/S.消防泵可以室内外合用吗?该如何选择消防泵?谢谢各位...查看详情

    用户:青争erwx 浏览量:2035 时间:2017-12-15
  • 2.1.7 重复启闭预作用系统 recycling preaction sprinkler system 能在扑灭火灾后自动关阀、复燃时再次开阀喷水的预作用系统。 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 11.0.2 消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。(强条) 11.0.5 消防水泵应能手动启停和自动启动。(强条) 想...查看详情

    用户:tx 浏览量:1078 时间:2017-12-12
  • 消防水泵房二级负荷,市电只有一路,水泵房内有柴油泵,那么是否满足规范?还是仍需要提供两路市电?如果不需要两路电了,水泵房内排污泵的供电怎么处理?连接到柴油泵吗?...查看详情

    用户:蜗角沙漠 浏览量:3104 时间:2017-10-31
  • 建筑给排水图片1

    消防水泵房现场施工图片,大家觉得好的话就收藏起来吧! 5878939 5878940 5878941 5878942 5878943 5878944 5878945 5878946 5878947 5878948 5878949 5878950 5878951 5878952 5878953 5878954 5878955 5878956 5878957 58...查看详情

    用户:年念1 浏览量:19805 时间:2017-09-21